stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

09.06.2017 в 00:31:29

Alex9801 написал: Про тросик в курсе. А можно ссылку на сайт производителя/ГОСТ/ТУ, где говорится, что можно ВВГ / КГ-ТП открыто прокладывать по улице?

Alex9801, ВВГ всех видов делается по ГОСТ 31996-2012. Там сказано: 5.1.2 Кабели должны соответствовать климатическим исполнениям УХЛ и Т, категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150.

Категория размещения 1 -- это: Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района).

(Категория 5 -- это влажные помещения, для них ВВГ тоже должен соответствовать).

А то, что не допускает прямого солнечного -- это уже категория 2 в лучшем случае: Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков). Но ВВГ -- не 2, а 1 и 5 категории.

Так что проще всего -- все тем же ВВГнг-LS, которым по помещению эту линию вести будете, без лишнего соединения. Дешевле всего -- как уже сказали, АВТ с переходом орехами (но у АВТ номинальный срок службы небольшой, десять лет, если не ошибаюсь). Если хочется только медь, но сэкономить -- подвесить ВВГ без индексов и на сечение меньше (воздух -- гораздо более благоприятная графа по допустимым токам). Но для пяти метров париться с этим вряд ли стоит.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.06.2017 в 10:27:13

Господи! Да кто же мешает забить в гуглояндексе несколько букв КГ-ТП и прочитать про устойчивость к солнечному излучению, температурный диапазон...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.06.2017 в 23:13:14

haramamburu написал: Kulibin96, ей богу.. у вас ОООчень хреновый опыт... тоже по опыту.. ПВС, ВВГ 15-20 провисевший на тросике без всяких гофр - даже и не собирался трескаться... гофра... да, серая гофра за 2-3 года в труху на солнце превращается... как и "белие" стяжки... Гофра должна быть ПНД - черная, как и стяжки... а снимать раз в 2-3 года... данунах...

Kulibin96 написал:>Вообще по правилам для воздушки 2 варианта:>-голым проводдом на изоляторах -СИП

АВТ - уже со стальным тросиком идет, и стоит копейки..

Провод АВТ 2х2,5 кв.мм («Электрокабель» Кольчугино) Провод с алюминиевой однопроволочной токопроводящей жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, со стальным несущим тросом в изоляции из ПВХ-пластиката. Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.

haramamburu, а у меня был такой ПВС, который жестяными скобами к тросику прицепили! Да, может производители разные, а еще- если считать трецинами то что на глаз видно, то его величество ТОК так не считает( вообще началась история с того что беспричинно выбивало вводное узо на 300мА), отключение нагрузок ничего не дало- ну и заменили его, а толку то нет! Потом уже я копал- мегером мерял- до фига, пытался провоцировать, проверял все светильники на улице к которым от него питалово шло- все ОК, а узо возьми да сработай, потом все таки увидел логику- только в сырость, думаю а дай ка кабель прокину временно новый, кинул ввг прямо по этому ж тросу привязав веревкой, лишнее скатал бухтой- оппа, исцеление! А пвс то был как новый- ну только чуть в пыли

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

11.06.2017 в 08:49:11

Kulibin96, ну говорю же.. у вас Еденичный хреновый опыт/случай... а что там и как там...

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

11.06.2017 в 08:52:08

Kulibin96 написал: думаю а дай ка кабель прокину временно новый, кинул ввг прямо по этому ж тросу привязав веревкой, лишнее скатал бухтой- оппа, исцеление! А пвс то был как новый- ну только чуть в пыли

Ну так на то он и ПВС. Он для УХЛ -- категория 4. Только в отапливаемых помещениях. И срок службы номинальный 6 лет. Имеет право сдохнуть быстро -- как и прочие "Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В". А вот ВВГ -- это "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ" и для УХЛ -- категории 1,5 -- от улицы до душевой.

С ПВС-ом людей сбивает с толку номинальное предназначение -- производителя пишут "Провод ПВС предназначен для электроприборов и инструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, для изготовления шнуров удлинительных." И логика такая -- раз для садоводства предназначен, для удлинителей тоже, что бы его не подвесить на тросе -- условия-то не хуже, чем у садового удлинителя? А это предзначение указано с расчетом, что работать будут без дождя, при плюсовой температуре и недолго, а потом убирать на хранение. А подвешенной на тросе линии приходится работать при минусе, в дождь и снег и, да, под долгим ультрафиолетом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу