Балабаха
Балабаха
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 35

08.06.2017 в 00:45:21

Всем привет. НОВОСТРОЙКА.Газ,Котел.Вводной кабель 10кв. Так получилось,что от щитка до розеток духовки и посудомойки (две отдельные линии по 6,5метров) проложили Кабель ВВГнг 3*4кв. Щит собирается на HAGER. С каким номиналом автоматы ставить? 16А или 25А? "В" или "С"? Пы.Сы. Что будет за духовка и посудомойка,не известно.Подбираться будет по окончанию ремонта в зависимости от бюджета. Заранее благодарю за помощь и ответы.

0

Быть или не быть?

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18313

08.06.2017 в 00:53:56

Балабаха написал: Всем привет. НОВОСТРОЙКА.Газ,Котел.Вводной кабель 10кв. Так получилось,что от щитка до розеток духовки и посудомойки (две отдельные линии по 6,5метров) проложили Кабель ВВГнг 3*4кв. Щит собирается на HAGER. С каким номиналом автоматы ставить? 16А или 25А? "В" или "С"? Пы.Сы. Что будет за духовка и посудомойка,не известно.Подбираться будет по окончанию ремонта в зависимости от бюджета. Заранее благодарю за помощь и ответы.

Балабаха, газ и котёл подо что? Вводной кабель куда?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.06.2017 в 09:55:01

Балабаха написал: 16А

На посудомой однозначно, с духовкой вопрос как будете подключать (обычная вилка розетка, клемник).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

08.06.2017 в 10:06:39

Иногда на самом приборе указан автомат или предохранитель (например нарисован предохранитель и отмечен C16А), тогда ставить соответственно

Учитываем что для токов больше 16А требуется соответственная розетка, например IEC 60309 32A. (и для 16А обычнвя розетка schuko на пределе, лучше поставить IEC 60309 16A)

Не имея прибора, если розетка 32A автомат 25А. Если розетка 16A автомат 16А. Можно B и C, в данном случае (в силу того что ввод приличного сечения и новостройка) разница не существена

Духовки есть разные, Посудомойке вряд ли надо больше 16А

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.06.2017 в 10:33:43

линк, Иногда на самом приборе указан автомат или предохранитель (например нарисован предохранитель и отмечен C16А), тогда ставить соответственно

Если нарисован АВ то 16А,а если нарисован предохранитель то 20А

ТС не парьте голову,если не знаете мощность приборов,то поставьте АВ20А

0
Alex9801
Alex9801
Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

08.06.2017 в 10:41:32

Вот когда определитесь с конкретными моделями техники, тогда и вернетесь к выбору номиналов автоматов. В щитке оставьте место, автомат поставите позднее.

0
Балабаха
Балабаха
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 35

08.06.2017 в 17:43:50

MaSeVi,

MaSeVi написал:

Балабаха написал: Всем привет. НОВОСТРОЙКА.Газ,Котел.Вводной кабель 10кв. Так получилось,что от щитка до розеток духовки и посудомойки (две отдельные линии по 6,5метров) проложили Кабель ВВГнг 3*4кв. Щит собирается на HAGER. С каким номиналом автоматы ставить? 16А или 25А? "В" или "С"? Пы.Сы. Что будет за духовка и посудомойка,не известно.Подбираться будет по окончанию ремонта в зависимости от бюджета. Заранее благодарю за помощь и ответы.

Балабаха, газ и котёл подо что? Вводной кабель куда?

MaSeVi, MaSeVi, Имелось ввиду,газовая плита в квартире.Котел газовый,на обогрев квартиры и подогрев воды(двух контурный) "Балтгаз" Вводной кабель в квартиру.

0

Быть или не быть?

Балабаха
Балабаха
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 35

08.06.2017 в 17:47:02

megrad, Всё подключение через розетки. На посудомойку своя розетка/вилка с отдельной линией и так же духовка.

0

Быть или не быть?

Балабаха
Балабаха
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 35

08.06.2017 в 17:48:02

megrad написал:

Балабаха написал: 16А

На посудомой однозначно, с духовкой вопрос как будете подключать (обычная вилка розетка, клемник).

megrad, Всё подключение через розетки. На посудомойку своя розетка/вилка с отдельной линией и так же духовка.

0

Быть или не быть?

Балабаха
Балабаха
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 35

08.06.2017 в 17:50:28

линк написал: Иногда на самом приборе указан автомат или предохранитель (например нарисован предохранитель и отмечен C16А), тогда ставить соответственно

Учитываем что для токов больше 16А требуется соответственная розетка, например IEC 60309 32A. (и для 16А обычнвя розетка schuko на пределе, лучше поставить IEC 60309 16A)

Не имея прибора, если розетка 32A автомат 25А. Если розетка 16A автомат 16А. Можно B и C, в данном случае (в силу того что ввод приличного сечения и новостройка) разница не существена

Духовки есть разные, Посудомойке вряд ли надо больше 16А

линк, Смущает сечение кабеля в 4кв. Если бы был заложен кабель в 2,5кв,то тогда 16А.

0

Быть или не быть?

Балабаха
Балабаха
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 35

08.06.2017 в 17:52:19

ebf написал: линк, Иногда на самом приборе указан автомат или предохранитель (например нарисован предохранитель и отмечен C16А), тогда ставить соответственно

Если нарисован АВ то 16А,а если нарисован предохранитель то 20А

ТС не парьте голову,если не знаете мощность приборов,то поставьте АВ20А

ebf, Ну как вариант.Спасибо.

0

Быть или не быть?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу