Alex9801 написал: Вот когда определитесь с конкретными моделями техники, тогда и вернетесь к выбору номиналов автоматов. В щитке оставьте место, автомат поставите позднее.
Alex9801, То же вариант.Спасибо.
08.06.2017 в 17:53:01
Alex9801 написал: Вот когда определитесь с конкретными моделями техники, тогда и вернетесь к выбору номиналов автоматов. В щитке оставьте место, автомат поставите позднее.
Alex9801, То же вариант.Спасибо.
Быть или не быть?
08.06.2017 в 19:07:25
Балабаха написал: линк, Смущает сечение кабеля в 4кв. Если бы был заложен кабель в 2,5кв,то тогда 16А.
Почему смущает ? Это ж лучше
08.06.2017 в 19:09:58
Балабаха написал: Всё подключение через розетки.
Розетка розетке рознь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.06.2017 в 04:40:13
Балабаха, С16 в 99% хватит
09.06.2017 в 16:42:06
Быть или не быть?
09.06.2017 в 16:44:58
юра Т написал: Балабаха, С16 в 99% хватит
юра Т, А с буквой "В" перебор будет или наоборот лучше? Уже приобрёл такие автоматы.
Быть или не быть?
09.06.2017 в 16:46:56
Балабаха, на ПММ 16А, на духовку в 99,9% хватит тоже 16А. Можете поставить 20А
09.06.2017 в 16:58:46
BV написал: Балабаха, на ПММ 16А, на духовку в 99,9% хватит тоже 16А. Можете поставить 20А
BV, При много благодарен. Спасибо.