Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6043895

Всем доброго времени суток!

Решил самостоятельно сделать ремонт в квартире в новостройке (опыт нулевой), на данный момент пытаюсь осмыслить канализацию. Несколько зашёл в тупик и хотел бы обратиться за советом. Суть такова:

В канализационный стояк надо свести 3 стока - с кухни, от стиральной машины, и от раковины с ванной (показаны стрелками). Ситуация несколько усложняется тем, что тройник стояка немного "утоплен" в соседние трубы и "смотрит" в не очень удобную сторону. Отверстие из кухни тоже нельзя сделать шире (там венткороб), можно только опустить. Вместо временного унитаза планируется использовать подвесную инсталляцию.

Пока мысли такие:

В стояке отвод, в отводе тройник, сверху подключается инсталляция, с другого конца - сужение, поворот (огибающий стояк), и труба 50 вдоль стены для ванны и раковины. Из кухни приходит оранжевая труба - так же отводами огибает стояк, встречается с зеленой (СМ) в тройнике и... Дальше непонятно, надо как-то влить оранжевую в красную, но я ума не приложу как это сделать правильно.

Буду признателен за идеи или советы.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

На стояк: заменить тройник на крестовину одноплоскостную ø 110/110/50, вывод ее на 50 будет смотреть в стену (поддолбить стену за трубами водоснабжения под проход канализационной трубы на умывальник, ванну), вывести трубу на умывальник ванну с использованием двух отводов 50*45 град. за трубами, в предварительно проделанной штробе за трубами водоснабжения. На кухню, стиральную машину - на одноплоскостную крестовину накинуть сверху тройник с выводом на 50, канализацию на см кухню прокинуть за трубами, возможно также освободить пространство в стене под нее.

молоток написал:
поддолбить стену за трубами водоснабжения под проход канализационной трубы на умывальник, ванну

Спасибо за ответ! К сожалению, стена за трубами - монолитная, в ней, боюсь, особо ничего не проштробить.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Под умывальник и ванну за трубами можно постараться (не так и много), а за второй парой труб канализация пройдет без долбежки как вижу, пространство позволяет, будете штробить, закройте отверстие канализационное.

Хотелось бы обойтись пока со штатным стояком, штробление и замену на крестовик рассматриваю как крайнюю меру.

Наутро пришёл вот такой вариант в голову:

В стояк вставляем крестовину 110х50х90, в её вход 110 - отвод для инсталляции, в 50 с разных сторон - магистрали с кухни/СМ и ванны. Насколько он жизнеспособен? Есть ли принципиальные проблемы с тем, как трубы на 50 "входят" в этот мини-лежак?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

pemolux написал:
Насколько он жизнеспособен?

Делайте, жизнеспособен, разница лишь в расстоянии от стояка. Проблем не будет, избегайте отводов 90 град. на 50 мм, за место них используйте плавные 45-градусные.

молоток написал:
Делайте, жизнеспособен, разница лишь в расстоянии от стояка. Проблем не будет, избегайте отводов 90 град. на 50 мм, за место них используйте плавные 45-градусные.

Спасибо! И, наверное, уже последний вопрос - в наличии под рукой такой крестовины (110/50/90) нет, есть 110/50/67 - т.е. "ушки" такой крестовины на схеме "смотрели" бы от стояка, и в них надо будет соответствующе "завернуть" подходящие трубы. Насколько это критично, или при правильном плавном повороте можно не беспокоиться?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

pemolux написал:
есть 110/50/67

Заменил бы на прямые отводы крестовину, в плане ската стоков, получается они будут заворачиваться по дуге, что не есть очень хорошо.

молоток написал:
Заменил бы на прямые отводы крестовину, в плане ската стоков, получается они будут заворачиваться по дуге, что не есть очень хорошо

Ок! Значит будем искать. Ещё раз спасибо

Итак...

Прикинул в магазине обе схемы - с крестовиной и с двумя тройниками.

Крестовина такая (Политек):

Закрались некоторые сомнения - все три сливных потока сходятся в одном элементе, да ещё и отводы на 50 смотрят прямо друг на друга, и СНиП черным по белому пишет, что крестовины горизонтально не ставить.

С двумя тройниками 110/50, вставленными друг в друга, получилась громоздкая конструкция - сжирает примерно 60см, если смотреть от монолитной стены На такой огромный сантехкороб я явно не готов.

Накидал другой вариант:

Тройник для инсталляции будет с отводом на 67-45, а не 87, как показано тут (не нашлось другой модели). Появился поворот под 90 на 110... Выглядит тоже громоздко, где-то 45-50см от стены.

Сильно всё плохо, можно ли как-нибудь улучшить, или всё же стоит врезать в стояк отдельный отвод для кухни?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Предложенный мною вариант предполагал изначально минимальный отступ от стены (полезная площадь) и нормальную работоспособность системы.
{{post:6044723,крестовины горизонтально не ставить}} правила нарушают

молоток написал:
Предложенный мною вариант предполагал изначально минимальный отступ от стены (полезная площадь) и нормальную работоспособность системы.

Я понимаю, но боюсь что _так _не проштробить - арматура уже на глубине 20мм...

Ещё один вариант, теперь с отводом и патрубком:

Выглядит компактно, но теперь думается мне, что слив из кухни будет наполнять лежак. Видимо, действительно придется врезать дополнительный тройник в стояк...

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

pemolux написал:
слив из кухни будет наполнять лежак

Нет, если сделаете с небольшим (даже минимальным) уклоном отвод 110*90 град вместе с тройником 110-ым, закрепив их в пол на шпильку с хомутом для исключения подвижек.