Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

17.06.2017 в 20:45:14

Remonter\/ написал: Электрик прислал схему)))))

//www.mastergrad.com/forums/t269495-elektricheskiy-shchit-dlya-2h-komnatnoy-kvartiry/?p=6046326#post6046326

0
Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

17.06.2017 в 20:48:20

На стр. 4 нормальная схема. Освещение балкона убрать из-под 16А, и будет совсем хорошо. :)

0
Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

18.06.2017 в 01:43:23

Stanislaw34 написал: На стр. 4 нормальная схема. Освещение балкона убрать из-под 16А, и будет совсем хорошо. :)

Stanislaw34, это которая вторая? Вот эта:

Тоже к ней склоняюсь. За исключением балкона...

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

18.06.2017 в 02:51:23

Remonter\/, свет на балконе полторашкой сделан?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.06.2017 в 13:26:12

  1. Я бы поменял линии света между собой. Под УЗО, питающее розетки кухни, поместил бы свет в комнатах, а под узо, питающее розетки в комнатах, поместил бы свет кухни.
  2. УЗО на с/у поставил бы на 25 А 10 мА.

Remonter\/, Судя по Вашему посту, что отдельной линии на балкон нет и делать её Вы не будете, то больше у меня замечаний нет.

Автоматы все двухполюсные решили ставить? Удобно, конечно, но места много занимают.

0

Вечный студент

Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

19.06.2017 в 00:31:33

shtazi написал: Remonter\/, свет на балконе полторашкой сделан?

shtazi, да, полторашка. Вероятно, провод даже запараллелен с верхним светом, нужно уточнить...

0
Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

19.06.2017 в 00:33:42

MrGalaxy написал:

  1. Я бы поменял линии света между собой. Под УЗО, питающее розетки кухни, поместил бы свет в комнатах, а под узо, питающее розетки в комнатах, поместил бы свет кухни.
  2. УЗО на с/у поставил бы на 25 А 10 мА.

Remonter\/, Судя по Вашему посту, что отдельной линии на балкон нет и делать её Вы не будете, то больше у меня замечаний нет.

Автоматы все двухполюсные решили ставить? Удобно, конечно, но места много занимают.

MrGalaxy, Я не знаю... На фото это 2х полюсные?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16996

19.06.2017 в 01:26:04

Remonter\/, Однополюсные...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16996

19.06.2017 в 01:27:17

5 УЗО и 8 АВ: таки не приходила мысль сдать обратно часть УЗО ?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

19.06.2017 в 03:25:08

MaSeVi написал: 5 УЗО и 8 АВ: таки не приходила мысль сдать обратно часть УЗО ?)))

MaSeVi, на схеме планировал 5 УЗО и 10 автоматов. Мой знакомый электрик говорит, что под кондеи УЗО не нужно, под холодильник тоже...

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.06.2017 в 06:18:00

Remonter\/ написал: Мой знакомый электрик говорит, что под кондеи УЗО не нужно, под холодильник тоже...

Он ошибается. Нужно и под кондеи, и под холодильник.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу