17.06.2017 в 20:45:14
Remonter\/ написал:
Электрик прислал схему)))))
//www.mastergrad.com/forums/t269495-elektricheskiy-shchit-dlya-2h-komnatnoy-kvartiry/?p=6046326#post6046326
17.06.2017 в 20:48:20
На стр. 4 нормальная схема. Освещение балкона убрать из-под 16А, и будет совсем хорошо. :)
18.06.2017 в 01:43:23
Stanislaw34 написал: На стр. 4 нормальная схема. Освещение балкона убрать из-под 16А, и будет совсем хорошо. :)
Stanislaw34, это которая вторая? Вот эта:
Тоже к ней склоняюсь. За исключением балкона...
18.06.2017 в 02:51:23
Remonter\/, свет на балконе полторашкой сделан?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
18.06.2017 в 13:26:12
Remonter\/, Судя по Вашему посту, что отдельной линии на балкон нет и делать её Вы не будете, то больше у меня замечаний нет.
Автоматы все двухполюсные решили ставить? Удобно, конечно, но места много занимают.
Вечный студент
19.06.2017 в 00:31:33
shtazi написал: Remonter\/, свет на балконе полторашкой сделан?
shtazi, да, полторашка. Вероятно, провод даже запараллелен с верхним светом, нужно уточнить...
19.06.2017 в 00:33:42
MrGalaxy написал:
- Я бы поменял линии света между собой. Под УЗО, питающее розетки кухни, поместил бы свет в комнатах, а под узо, питающее розетки в комнатах, поместил бы свет кухни.
- УЗО на с/у поставил бы на 25 А 10 мА.
Remonter\/, Судя по Вашему посту, что отдельной линии на балкон нет и делать её Вы не будете, то больше у меня замечаний нет.
Автоматы все двухполюсные решили ставить? Удобно, конечно, но места много занимают.
MrGalaxy, Я не знаю... На фото это 2х полюсные?
19.06.2017 в 01:26:04
Remonter\/, Однополюсные...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.06.2017 в 01:27:17
5 УЗО и 8 АВ: таки не приходила мысль сдать обратно часть УЗО ?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.06.2017 в 03:25:08
MaSeVi написал: 5 УЗО и 8 АВ: таки не приходила мысль сдать обратно часть УЗО ?)))
MaSeVi, на схеме планировал 5 УЗО и 10 автоматов. Мой знакомый электрик говорит, что под кондеи УЗО не нужно, под холодильник тоже...
19.06.2017 в 06:18:00
Remonter\/ написал: Мой знакомый электрик говорит, что под кондеи УЗО не нужно, под холодильник тоже...
Он ошибается. Нужно и под кондеи, и под холодильник.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу