СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.06.2017 в 19:35:15

ebf написал: СтранникXXI, Спросите Radio, помню что 3 глава,но точно пункт другой,но я смотрю всегда ГОСТ 5,52 и ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008

ebf, эти ГОСТ мне знакомы, во втором упомянутом Вами правила выбора автомата прописаны достаточно четко, в отличие от ПУЭ. Кстати, сейчас посмотрел, там упоминается именно тот пункт ПУЭ, о котором я Вас спрашивал. В общем-то, в этом вопросе я с Вами согласен. Просто народ подстраховывается, загоняя гарантированный ток срабатывания автомата In×1,45 в допустимый длительный ток кабеля

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.06.2017 в 19:49:16

СтранникXXI, Большинство народа,слабо понимает ,что в таблицах указан длительно допустимый ток кабеля и к нему тоже надо применять коэффициент:)

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

19.06.2017 в 21:24:08

ebf, какой коэффициент? 1,45?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.06.2017 в 22:15:25

ebf написал: Ув.Radio десяток раз приводил нормы из ПУЭ ,но видимо это все пропускают ,а жаль :)

Radio все учит нас, неразумных, уму-разуму, а мы, неблагодарные, даже не ценим его усилий :(

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16993

19.06.2017 в 22:33:46

alx220 написал: Radio все учит нас, неразумных, уму-разуму, а мы, неблагодарные, даже не ценим его усилий :(

А куда без правил-то? Это ж наше все, без их знаний все никто. НТД, ПУЭ, ГОСТ'ы - Вы их не знаете? Вы - слабое звено!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.06.2017 в 22:39:05

MaSeVi написал: А куда без правил-то? Это ж наше все, без их знаний все никто. НТД, ПУЭ, ГОСТ'ы - Вы их не знаете? Вы - слабое звено!)))

Не в правилах дело. Radio - наше все :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16993

19.06.2017 в 22:45:14

alx220 написал: Не в правилах дело. Radio - наше все :)

Оооо, и Вы поддались? Жаль!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.06.2017 в 05:29:48

shtazi написал: ebf, какой коэффициент? 1,45?

shtazi, Он самый

0
Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

25.06.2017 в 17:23:11

Всем привет! Подскажите, обязательно ли в квартиру ставить УЗО типа А, например, на стиральную машину и верхний светодиодный свет, или можно обойтись типом АС?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

25.06.2017 в 17:25:45

Remonter\/, можно обойтись.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.06.2017 в 19:10:19

Remonter\/ написал: Подскажите, обязательно ли в квартиру ставить УЗО типа А, например, на стиральную машину и верхний светодиодный свет, или можно обойтись типом АС?

Можно обойтись вообще без УЗО. Но полноценную защиту обеспечит только тип А в этом случае.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу