19.06.2017 в 16:10:14

ebf, что мне нормы Радио. У меня перед глазами таблица из ПУЭ сводная, на стене висит. 1.5 кв кабель - 18 ампер. С другой стороны, это не розетки, а отвод на светильник, и потому можно от перегруза не защищать, условно согласно гост. Только не надо мне приводить ссылки, я их и так помню. А поэтому, окончательно решение за топикстартером.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.06.2017 в 16:15:32

shtazi написал: ebf, что мне нормы Радио. У меня перед глазами таблица из ПУЭ сводная, на стене висит. 1.5 кв кабель - 18 ампер. С другой стороны, это не розетки, а отвод на светильник, и потому можно от перегруза не защищать, условно согласно гост. Только не надо мне приводить ссылки, я их и так помню. А поэтому, окончательно решение за топикстартером.

shtazi, Те 18A больше 16А и вам это не по феншую,забавно.Только не начинайте про ВТХ ,а то придётся отправлять читать ГОСТ о защите от перегрузок.Без обид :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.06.2017 в 16:19:44

shtazi написал: ebf, что мне нормы Радио. У меня перед глазами таблица из ПУЭ сводная, на стене висит. 1.5 кв кабель - 18 ампер. С другой стороны, это не розетки, а отвод на светильник, и потому можно от перегруза не защищать, условно согласно гост. Только не надо мне приводить ссылки, я их и так помню. А поэтому, окончательно решение за топикстартером.

shtazi, Те 18A больше 16А и вам это не по феншую,забавно.Только не начинайте про ВТХ ,а то придётся отправлять читать ГОСТ о защите от перегрузок.Без обид :)

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

19.06.2017 в 16:29:31

ebf, просто, надо поставить выключатель на 16 ампер, а не на 10. И можно оставить 16А на линию. А можно вообще не заморачиваться на эту тему.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

19.06.2017 в 16:52:16

ebf написал:

СтранникXXI написал:

ebf написал: shtazi, Простите ,а что значит СВЕТ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ НЕ ЗАЩИЩЁН? Если розетка и сает на одной линии и если это даже 1,5 мм кабель,то 16А АВ это нормально и правильно :)

ebf, Вы имеете ввиду, что пользователь никогда не нагрузит указанную линию свыше 3 кВт, или еще какое-то тайное знание?

СтранникXXI, Что вы ищите тайные знания,там Где их нет,а есть ГОСТ и даже ПУЭ .Ув.Radio десяток раз приводил нормы из ПУЭ ,но видимо это все пропускают ,а жаль :)

ebf, имеется ввиду п. 3.1.11? А не подскажете, что там понимается под "кратностью автоматического выключателя", которую не более 100% по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам кабеля этот автомат должен иметь?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.06.2017 в 17:06:01

СтранникXXI, Спросите Radio, помню что 3 глава,но точно пункт другой,но я смотрю всегда ГОСТ 5,52 и ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

19.06.2017 в 17:23:47

ebf, который оный ГОСТ 4-43 с ошибкой. Правда, не очень существенной. http://y-kharechko.livejournal.com/7635.html

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.06.2017 в 17:33:11

shtazi написал: ebf, который оный ГОСТ 4-43 с ошибкой. Правда, не очень существенной. http://y-kharechko.livejournal.com/7635.html

shtazi,Вот реально вспоминаю фильм ЗДРАВСТВУЙТЕ ,мы ваша крыша.Там есть замечательная фраза БЕСПОКОЙНЫЙ МАЛЯР :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21284

19.06.2017 в 17:56:09

ebf, быть ему баобабом в следующей жизни... как пить дать. :killyourselfbywall:

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

19.06.2017 в 18:16:07

Radio, ну вы то в этой жизни я гляжу уже.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

19.06.2017 в 19:06:06

shtazi написал: А он, этот ваш электрик, он не с этого форума случаем? Узнаваемый почерк.... А по деньгам, пишите в личку. По поводу балкона, можно забить что свет по перегрузу на защищен, можно поставить 10А автомат на группу и спать спокойно.

shtazi, нет, его вообще нет на форуме. Иначе я бы не писал здесь)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу