MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

25.06.2017 в 23:47:09

TAB написал: Но полноценную защиту обеспечит только тип А в этом случае.

А если АС, то кирдык, конечно же!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.06.2017 в 23:50:07

Первая попавшаяся инструкция на СМ от Бош (BOSCH WLG20160OE), стр. 43:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

25.06.2017 в 23:53:55

ZooZoo, Если я правильно разглядел, то тип А?..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

25.06.2017 в 23:58:31

ZooZoo написал: Первая попавшаяся инструкция на СМ от Бош (BOSCH WLG20160OE), стр. 43:


Обращаю внимание на ключевые моменты написанного:

  1. "В случае применения... " - т.е. бош не возражает и против использования стиральной машины совсем без узо.
  2. "...гарантирует соблюдение действующих в настоящее время предписаний" - только лишь соблюдение каких-то предписаний гарантирует это обозначение, а вовсе не безопасность или еще что-нибудь хорошее. Бош предельно откровенен со своими покупателями. :)
0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.06.2017 в 00:13:51

Radio написал: "В случае применения... " - т.е. бош не возражает и против использования стиральной машины без узо.

Как он может возражать, если прекрасно знает о состоянии бытовых электросетей в России? Продавать же нужно... :(. капитализм в действии. Понятно, что словеса в инструкции еще те :), но специалист все сразу поймет и даже цепляться к словам не будет,

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

26.06.2017 в 00:15:50

ZooZoo написал: но специалист все сразу поймет и даже цепляться к словам не будет

Само собой, ведь специалисты в курсе, что всё это потуги и формальности, не более того.

И если кто-то считает конечной целью ремонта в своем жилище не комфорт и безопасность, а соблюдение предписаний, то, в общем-то, ничто не мешает... :)

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.06.2017 в 01:11:10

MaSeVi

А если АС, то кирдык, конечно же!)))...

Не кирдык, но в случае аварии будет хрестоматийное одно из двух: AC то ли сработает, то ли нет. При том что деньги за УЗО заплачены.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.06.2017 в 01:26:30

Radio написал: И если кто-то считает конечной целью ремонта в своем жилище не комфорт и безопасность, а соблюдение предписаний, то, в общем-то, ничто не мешает.

В данном случае не цепляемся к словам, а используем УЗО тип А на СМ, как и дОлжно :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

26.06.2017 в 18:37:31

Попал я тут случайно на немецкий форум elektrikforum.de, наткнулся на обсуждения с 2012 года похожих тем -- достаточно ли дешевого типа A, или надо ставить тип B, который реально защитит.

(Стиральные машины Miele теперь требуют тип B).

Кроме Боша и Миле, указывает требуемый тип (A пока что) Gorenje. Видимо, это связано с близостью Австрии -- там тип AC пока разрешен, но от производителей хотят указаний, какой нужен. Раньше это указывали многие фирмы, если не большинство -- пока этого требовала Германия. Но теперь там тип AC неактуален, и указывать требование типа A не обязательно.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

26.06.2017 в 21:03:52

stroke написал: . Раньше это указывали многие фирмы, если не большинство -- пока этого требовала Германия. Но теперь там тип AC неактуален, и указывать требование типа A не обязательно

stroke, я ж об чем и говорю: всё направлено не на безопасность, а на соблюдение действующих в настоящее время предписаний. Точка. :)

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.06.2017 в 21:22:33

Radio написал: всё направлено не на безопасность, а на соблюдение действующих в настоящее время предписаний. Точка.

Не "всё", а отдельно взятые вендоры в отдельно взятых инструкциях. Которые (инструкции), действительно обязаны быть согласованными с действующими в настоящее время предписаниями.

А с безопасностью все просто: есть инвертор (прямое преобразование) - значит ставим тип "А".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу