25.06.2017 в 23:47:09
TAB написал: Но полноценную защиту обеспечит только тип А в этом случае.
А если АС, то кирдык, конечно же!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.06.2017 в 23:50:07
Первая попавшаяся инструкция на СМ от Бош (BOSCH WLG20160OE), стр. 43:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.06.2017 в 23:53:55
ZooZoo, Если я правильно разглядел, то тип А?..
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.06.2017 в 23:58:31
ZooZoo написал: Первая попавшаяся инструкция на СМ от Бош (BOSCH WLG20160OE), стр. 43:
Обращаю внимание на ключевые моменты написанного:
26.06.2017 в 00:13:51
Radio написал: "В случае применения... " - т.е. бош не возражает и против использования стиральной машины без узо.
Как он может возражать, если прекрасно знает о состоянии бытовых электросетей в России? Продавать же нужно... :(. капитализм в действии. Понятно, что словеса в инструкции еще те :), но специалист все сразу поймет и даже цепляться к словам не будет,
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.06.2017 в 00:15:50
ZooZoo написал: но специалист все сразу поймет и даже цепляться к словам не будет
Само собой, ведь специалисты в курсе, что всё это потуги и формальности, не более того.
И если кто-то считает конечной целью ремонта в своем жилище не комфорт и безопасность, а соблюдение предписаний, то, в общем-то, ничто не мешает... :)
26.06.2017 в 01:11:10
MaSeVi
А если АС, то кирдык, конечно же!)))...
Не кирдык, но в случае аварии будет хрестоматийное одно из двух: AC то ли сработает, то ли нет. При том что деньги за УЗО заплачены.
26.06.2017 в 01:26:30
Radio написал: И если кто-то считает конечной целью ремонта в своем жилище не комфорт и безопасность, а соблюдение предписаний, то, в общем-то, ничто не мешает.
В данном случае не цепляемся к словам, а используем УЗО тип А на СМ, как и дОлжно :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.06.2017 в 18:37:31
Попал я тут случайно на немецкий форум elektrikforum.de, наткнулся на обсуждения с 2012 года похожих тем -- достаточно ли дешевого типа A, или надо ставить тип B, который реально защитит.
(Стиральные машины Miele теперь требуют тип B).
Кроме Боша и Миле, указывает требуемый тип (A пока что) Gorenje. Видимо, это связано с близостью Австрии -- там тип AC пока разрешен, но от производителей хотят указаний, какой нужен. Раньше это указывали многие фирмы, если не большинство -- пока этого требовала Германия. Но теперь там тип AC неактуален, и указывать требование типа A не обязательно.
26.06.2017 в 21:03:52
stroke написал: . Раньше это указывали многие фирмы, если не большинство -- пока этого требовала Германия. Но теперь там тип AC неактуален, и указывать требование типа A не обязательно
stroke, я ж об чем и говорю: всё направлено не на безопасность, а на соблюдение действующих в настоящее время предписаний. Точка. :)
26.06.2017 в 21:22:33
Radio написал: всё направлено не на безопасность, а на соблюдение действующих в настоящее время предписаний. Точка.
Не "всё", а отдельно взятые вендоры в отдельно взятых инструкциях. Которые (инструкции), действительно обязаны быть согласованными с действующими в настоящее время предписаниями.
А с безопасностью все просто: есть инвертор (прямое преобразование) - значит ставим тип "А".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.