Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

06.05.2024 в 09:30:17

cineman написал: Сейачс вспомнил, что видел на семинаре насос Навьена. Он был с сухим ротором. Легко может травить по сальнику и высушивать.

Да по любому без вызова мастера от официалов Навьена не обойтись.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.05.2024 в 14:38:42

Шуруповерт, на семинаре по Навьену нас порадовали новостью, что информация по устройству этих котлов доступна в ограниченном объёме. Заправилы этого бизнеса объясняют это опасениями, что враги скрадут их интеллектуальную собственность. Силуминовое тело газового клапана крепится одновременно к нижней и задней стенки котла.От чего нагрузка при складировании и перевозке может провоцировать трещины в теле. Я немного радуюсь, что передо мной не стоит выбор покупать дешевый котёл или хороший.

Шуруповерт написал: котёл работает только на ГВС, давление (по крайней мере со вчерашнего утра) как было, так и стоит.

Тогда сальник насоса не причём. Запирать выводы коллектора уже научились. Предстоит запереть все выводы, кроме одного контура и погонять через него. Если давление не будет падать, поочерёдно открываете другие контуры через значимые промежутки времени. Так найдёте протекающий контур.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8660

06.05.2024 в 15:46:00

cineman написал: враги скрадут их интеллектуальную собственность

Типа "не купив ни одного котла, по пресс-релизам" возьмут и повторят?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.05.2024 в 17:16:24

Шуруповерт написал: , Так сразу и сделал. Давление не падает.

Котел исправен вероятно. Теперь открывайте их, а на коллекторе, поочередно проверяйте контура.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.05.2024 в 18:57:19

strider1978 написал: Типа "не купив ни одного котла, по пресс-релизам" возьмут и повторят?

Речь шла об ограничениях в сервисной документации.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

08.05.2024 в 10:42:02

Приехал мастер. Ко ел в порядке. Посоветовал то же, что и вы. По одному искать протекающий контур. Но я так уже делал - падает на всех. Буду опять проверять, что делать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

08.05.2024 в 11:41:55

Шуруповерт написал:

BV написал: Шуруповерт, купите недорогой опрессовщик. Либо кусок армированного шланга в больших тисках между двух досок - если объем небольшой. Садовый опрыскиватель ручной можно нагнать до 6 бар - дальше у меня предохранительный клапан, чтобы колба не лопнула.

BV, и вас не понял. Это зачем?

Шуруповерт, :) Для коллектора с контурами.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

08.05.2024 в 12:10:40

BV написал: Шуруповерт, а как он проверял и что?

BV, манометром давление в РБ

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

08.05.2024 в 12:26:34

Шуруповерт, сколько всего литров в системе отопления?

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

08.05.2024 в 13:38:59

BV написал: Шуруповерт, сколько всего литров в системе отопления?

BV, понятия не имею

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

08.05.2024 в 17:15:58

Шуруповерт написал: понятия не имею

Не случайно спросили. Может у вас объем системы 500 литров, а РБ только 15

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

08.05.2024 в 17:17:26

Шуруповерт написал: манометром давление в РБ

Где именно в РБ проверял давление? В системе или в воздушной камере?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.05.2024 в 18:33:12

BV написал: купите недорогой опрессовщик. Либо кусок армированного шланга в больших тисках между двух досок - если объем небольшой. Садовый опрыскиватель ручной можно нагнать до 6 бар - дальше у меня предохранительный клапан, чтобы колба не лопнула.

Видимых протечек у него нет. Манометрическим способом опрессовывать Пекс то ещё удовольствие.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.05.2024 в 18:40:09

Шуруповерт, если котёл остановлен, выдернут из розетки, давление падает с подключённым коллектором?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу