Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

15.06.2017 в 23:38:52

Приветствую всех! Настало время переделывать электрику на даче и в этой связи хочется услышать мнение более опытных товарищей по некоторым вопросам. Итак сама схема проводки по участку представлена ниже:

Зеленые линии сейчас выполнены жуткой смесью алюминия 50 летней давности и меди чуть моложе. Столб "В" в наличии, но будет заменен, поскольку его срок службы тоже вышел. Вместо него будет нормальный деревянный столб, прикрученный к бетонному основанию, общая высота в сборе метров 7. Собственно сами вопросы, на которые хочется получить ответы или комментарии:

  1. Использовать СИП 2-16 для двух 20метровых линий? Другие варианты не особо рассматриваю, но может быть зря?
  2. Планирую кинуть одним куском провода оба пролета (20+20м), а 5м кусок прицепить с помощью прокалывающих соединителей. Или правильнее будет делать всё отдельными кусками?
  3. К домам и на столбе всё будет приделано с помощью старых крюков под изоляторы (D=16-20мм) Есть сомнения в оттяжке столба, обязательно нужна ли она будет?
  4. В доме1 точки "А" и "Б" сейчас соединены кабелем, проложенным внутри дома по потолку, он тоже будет заменен на новый. Где его правильнее проложить - по фасаду дома или оставить внутри? Подозреваю что всё равно, лишь бы было сделано качественно, но вдруг и тут есть тонкости... )
  5. Сама электрическая сеть в СНТ была 2 года назад перетянута на СИПе, а вот с системой заземления пока не определился... Понимаю что это отдельный большой вопрос, но тем не менее - стоит ли делать её, и если да, то какую именно?
0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

16.06.2017 в 00:30:49

Pekkonen, а вариант земляных работ вы не обдумывали?? Покопать немножко и положить в землю кабель в броне. Делать систему заземления стоит, какую следует уточнить по состоянию линии до вашего ВРУ(ВЛ/ВЛИ, повторное заземление нуля по столбам).

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

16.06.2017 в 01:44:31

shtazi, про кабель в землю не думал, совсем не думал... Почвы глина в основном, в прошлое лето затапливало примыкающие к участку территории, речка, которая в 5 метрах от участка протекает вышла из берегов примерно на метр по уровню. А чем вариант "в землю" лучше? Кроме эстетики

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

16.06.2017 в 10:18:09

Pekkonen написал: Сама электрическая сеть в СНТ была 2 года назад перетянута на СИПе, а вот с системой заземления пока не определился... Понимаю что это отдельный большой вопрос, но тем не менее - стоит ли делать её, и если да, то какую именно?

Делать надо обязательно, и определиться с ней лучше до прокладки воздушной части проводки. Хотя бы для того, чтобы понимать, где нужен трехжильный кабель, а где сойдет и двужильный. А о том, как именно делать при каких расстояниях -- единого мнения нет, а НТД вопросы подключения подсобных строений и т.п. зависимых от основной установки строений рассматривают очень мало. В теме В баню 380В или 220В посмотрите на споры, например.

Альтернативы СИП по воздуху -- дорогая -- ВВГ на тросе, дешевая (дешевле СИП) -- АВТ со встроенным тросом. Плюс поздемная альтернатива, она трудоемка, но если столб менять, то не факт, что более. Впрочем, нужен ли столб? Возможно, просто до бани можно проложить, а от бани -- к дому 2.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.06.2017 в 10:19:57

Pekkonen написал: А чем вариант "в землю" лучше?

Надежностью. Меньше вероятность механических повреждений, выше бесперебойность электроснабжения.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

16.06.2017 в 11:07:36

Rumato написал:

Pekkonen написал: А чем вариант "в землю" лучше?

Надежностью. Меньше вероятность механических повреждений, выше бесперебойность электроснабжения.

Rumato, именно так.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

16.06.2017 в 11:32:46

Rumato написал: Надежностью.

надежность запитки подсобных помещений? Не шибко актуально.... Тут более актуально что проще...

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

16.06.2017 в 11:56:57

Rumato, shtazi, для понимания. То, что участок подтапливает, можно не учитывать при выборе способа прокладки? Может, и правда лучше по воздуху пустить?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

16.06.2017 в 13:38:51

alx220, есть кабели, которые допускают такие условия прокладки, как подтапливание грунта. Подтапливание это распространенное явление, но кладут же кабели в земле и нормально все. Тут просто надо подумать, повыбирать, что дешевле.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.06.2017 в 13:55:32

alx220, А когда снег весной на участке тает это сильно критично? Влага в земле есть всегда, кабели же не просто в грязь кидают.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

16.06.2017 в 15:43:33

Применение кабеля АВБбШв 4х16 - 0,66/1кВ Без проблем вообще:

  • при прокладке в земле (траншеях) с низкой, средней и высокой коррозийной активностями, с блуждающими и без блуждающих токов, при условии, что в процессе эксплуатации кабель не будет подвергаться растягивающим усилиям;
  • для прокладки в пожароопасных помещениях;
  • при прокладке в воздухе, в сухих или сырых частично затапливаемых помещениях (туннелях, каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях) при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозийными активностями;

Только класть по уму. На песчаную подушку 15-20см. Заземление делать однозначно у всех строений, иначе нормы по напряжению прикосновения не выполнимы. ТТ или ТN Зависит от линии электроснабжения. При ТТ двойная дифзащита. В доме ОПН на вводе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу