Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

25.06.2017 в 07:15:19

SergeyE написал: Я все равно не понял: зачем лезть в щиток, чтобы отключить электроплиту

.. ну ладно, хорошо, пусть не надо отключать нули от клемм. Тогда можете себе вполне скрутить их вместе, и засунуть в одну клемму. или даже воткнуть не скручивая. Если конструкция клеммы это позволяет. Хотя я считаю что гораздо красИвее и аккуратнее получится, если сделать шинку и прикрутить их рядом)...надеюсь, что вы понимаете, что оба эти нуля должны быть одинаково рабочие, или одинаково защитные...с чего вы взяли, что так нельзя? -

SergeyE написал: вот запрещено разные нулевые жилы провода засовывать под одну клемму,

где это вы прочитали?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.06.2017 в 13:18:38

SergeyE написал: Кстати, та другая нераскрытая тема даёт наводку - возможно в ПУЭ хотели сказать (жаль не получилось), что нельзя объединять в смысле занижения сечения, т.е. на две линии, у которых фаза идет по 2.5кв.мм нельзя использовать один общий ноль такого же сечения, но можно один общий в 5кв.мм или два соединенных по 2.5 кв.мм. Т.е. если кто подумает по аналогии с 3-мя фазами ноль поменьше делать чем фазу и на одной фазе - вот это нельзя. Так ?

Шо ты несёшь ??? :scare . Сказано предельно доступно: на каждый фазный проводник - один персональный нулевой рабочий проводник и один персональный нулевой защитный проводник (РЕ, "земля") в одной общей оболочке!

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети,прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевыхзащитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники недопускается подключать на щитках под общий контактный зажим. .

Если "кто-то" "подумает" про тонкий ноль в трехфазной системе:

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласнотребованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а такжетрехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок,должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равноесечению фазных проводников. . 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники(пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕпроводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

25.06.2017 в 20:27:25

Про написанное ясно, однако на практике какие м.б. проблемы если это требование про общую оболочку и т.д. не соблюдать ?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

25.06.2017 в 21:47:14

SergeyE написал: однако на практике какие м.б. проблемы если это требование про общую оболочку и т.д. не соблюдать ?

я дико извиняюсь - но если вы после такого "монтажа" попадётесь тому человеку , который придёт за вами устранять неисправность - проблемы возникнут прикладного характера :o Недавно лицезрел что-то подобное в проводке 60-ых годов - хорошо что разбираться не надо было как там нейтрали подключены ,просто вырезал всё,вот там как вы и хотите сделать было - всё как попало и куда попало,но там и намёка на РЕ и УЗО не было :)

0

И это пройдёт ...

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.06.2017 в 22:09:56

SergeyE, "Сырожа, ты совсем идиот?" (с) смотрим еще раз, схема слева неверна, справа верна

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.06.2017 в 22:17:03

Ииии... снова верна

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18329

25.06.2017 в 23:32:28

СтранникXXI, Время свое пожалейте, как профессионал...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

26.06.2017 в 05:58:16

haramamburu написал:

SergeyE, "Сырожа, ты совсем идиот?" (с) смотрим еще раз, схема слева неверна

haramamburu, схема слева — обычное дело. Если точка соединения нулей находится в щитке (нулевая шина), и совместный ноль более толстый (защищён вводным автоматом). Но что мешает вынести эту точку из щитка? Так что вы как бы подтверждаете правоту автора:

SergeyE написал: Кстати, та другая нераскрытая тема даёт наводку - возможно в ПУЭ хотели сказать (жаль не получилось), что нельзя объединять в смысле занижения сечения, т.е. на две линии, у которых фаза идет по 2.5кв.мм нельзя использовать один общий ноль такого же сечения, но можно один общий в 5кв.мм или два соединенных по 2.5 кв.мм. Т.е. если кто подумает по аналогии с 3-мя фазами ноль поменьше делать чем фазу и на одной фазе - вот это нельзя. Так ?

Ошибку я тут вижу только в аддитивности: 2,5+2,5 ≠ 5. Чтобы понять, достаточно задать себе вопрос: почему ток должен разделиться поровну в две жилы?

Впрочем, я по-прежнему не понял, что пытался спросить автор изначально. Вот бы он схемы порисовал.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.06.2017 в 20:27:40

Артём Зорин написал: haramamburu, схема слева — обычное дело. Если точка соединения нулей находится в щитке (нулевая шина), и совместный ноль более толстый (защищён вводным автоматом). Но что мешает вынести эту точку из щитка?

Мы сейчас точно про групповые линии говорим?

Не давайте пищу и без того мягкому на голову Сыроже Йо....

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

26.06.2017 в 20:47:56

Артём Зорин написал: Ошибку я тут вижу только в аддитивности: 2,5+2,5 ≠ 5. Чтобы понять, достаточно задать себе вопрос: почему ток должен разделиться поровну в две жилы?

Артём Зорин, А как ток делится - разве не пропорционально сопротивлению ? На деле с учетом коэффициента одномоментности нагрузки 5>=(2.5+2.5), т.е. объединение увеличивает надежность.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.06.2017 в 20:51:56

SergeyE, ослабнет ваш один нолик... пойдет суммарный ток по одному проводнику... и сгорит все на йух

0