TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4683

18.06.2017 в 11:49:45

Алекс23 написал: Прошу ваших советов буду корректировать,что где убрать добавить

Стиралку и холодильник имеет смысл разнести по разным линиям. Слаботочку (наблюдение и т.п.) можно объединить с холодильником - получится "неотключаемая" линия. И на нее достаточно С10.

Вводное "противопожарное" УЗО взять 100мА типа А и разместить в этажном щитке.

На варочную и кондиционеры, если они подключены через клеммник, лучше поставить двухполюсный АВ. На кондиционер кстати надо С16.

0
Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

18.06.2017 в 11:59:55

MaSeVi написал: Алекс23, УЗО противопожарное переместить в этажный щит.

MaSeVi, там закрыто наглухо.

MaSeVi написал: В ванной комнате ни одной свободной розетки нет?

MaSeVi, там получается 3 розетки. одна под стиралку.одна под полотенце сушилку,вторая под болер.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

18.06.2017 в 12:19:40

Алекс23 написал: там закрыто наглухо

Быть такого не может. Штатный электрик должен в эту "глухо" эпизодически соваться.

Алекс23 написал: там получается 3 розетки. одна под стиралку.одна под полотенце сушилку,вторая под болер.

То есть фены, прическоукладыватели не планируются...

TAB написал: двухполюсный АВ

И так места нет, а еще 2P ставить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4683

18.06.2017 в 12:28:35

MaSeVi написал: И так места нет, а еще 2P ставить...

Свободные места остаются, но можно ли их использовать в этом щитке я не знаю.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

18.06.2017 в 12:31:09

TAB написал: Свободные места остаются

В принципе - да, что-то я невнимателен оказался...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21490

18.06.2017 в 12:52:31

MaSeVi написал: То есть фены, прическоукладыватели не планируются...

Это крайне принципиальный вопрос, правда? Разве поставить две розетки вместо одной очень сложно? Не говоря уже о замечательной возможности пользоваться феном в то время, когда стиральная машина или бойлер отсоединены от сети. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

18.06.2017 в 13:09:28

Radio написал: Это крайне принципиальный вопрос, правда?

Вопрос удобства всегда принципиален.

Radio написал: Разве поставить две розетки вместо одной очень сложно

Вы с этим предложением не ко мне, к автору лучше...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21490

18.06.2017 в 13:18:40

MaSeVi написал: Вопрос удобства всегда принципиален.

Так-то да, но в интернетах, зачастую, доходят в подобных принципиальных вопросах до полного маразма.

В данном случае я не утверждаю, что еще одна розетка есть маразм или что-то плохое, но и какого-то принципиального дискомфорта от её отсутствия тоже не вижу.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

18.06.2017 в 14:10:22

Radio, Каждому свое, согласитесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21490

18.06.2017 в 14:23:27

MaSeVi, не соглашусь.

в январе 2009 года совместная рекламная кампания производителя кофе Tchibo и заправочных станций Esso под слоганом «Каждому своё» была запрещена в Германии как использующая нацистскую символику

Каждому своё

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

18.06.2017 в 14:27:57

Radio, Дело Ваше...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.