MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

22.06.2017 в 16:52:04

Алекс23 написал: мне скажите rx3 _достойна

Я бы не стал использовать, тем более УЗО этой серии - оно электронное, а желательно э/механическое. Если предпочтение отдаете фирме Legrand, тогда берите серию DX3. Или Хагер...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

22.06.2017 в 16:58:51

Алекс23 написал: Я думал серия не але.Как раз для квартиры.

Пока вроде никто не жаловался, а я их живьем не видел. Кто-то говорил -- автоматы в Турции делают, так автоматы леграндовские и DX пошли турецкие. Вроде причины для дешевизны легитимные -- упрощенный корпус, без окошка для этикетки, без двойных защелок, наверняка и нижние зажимы для вилочных гребенок убрали -- в общем, все упрощено. Кстати, здесь они вообще по 2400.

0
Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

22.06.2017 в 17:09:56

stroke написал:

Алекс23 написал: Я думал серия не але.Как раз для квартиры.

Пока вроде никто не жаловался, а я их живьем не видел. Кто-то говорил -- автоматы в Турции делают, так автоматы леграндовские и DX пошли турецкие. Вроде причины для дешевизны легитимные -- упрощенный корпус, без окошка для этикетки, без двойных защелок, наверняка и нижние зажимы для вилочных гребенок убрали -- в общем, все упрощено. Кстати, здесь они вообще по 2400.

stroke, я без гребенок буду собирать.Проводом пв3 с наконечниками ншви. Лишних наворото не надо.Лижбы работал как тип а.

0
Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

22.06.2017 в 17:13:32

Один хер мне дх3 предложил.Ценик 4250.Но там у него замудренка с оплатой и ждать 2 недели.На оферу не хочу вестись

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21481

22.06.2017 в 18:11:49

MaSeVi написал: тем более УЗО этой серии - оно электронное, а желательно э/механическое

Почему не взять э/механику фирмы иек? Всяко лучше того легранда.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

22.06.2017 в 18:14:58

Radio написал: Почему не взять э/механику фирмы иек?

Это Вы автору рекомендуйте.

Radio написал: Всяко лучше того легранда

Быть может, но я это познавать не готов.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21481

22.06.2017 в 18:31:49

MaSeVi написал: но я это познавать не готов.

Я не совсем понимаю причины вашей неготовности. :confused: Цены настолько смешные, что, казалось бы, бери да познавай. Пробуй, убеждайся лично, посылай интернетных троллей в пешее эротическое путешествие.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4683

22.06.2017 в 21:25:49

Алекс23 написал: мне скажите rx3 _достойна?или не стоит брать? Тип a.

По мне так для дома вполне. Но с электронными УЗО лучше реле напряжения ставить, впрочем оно по любому будет невредно.

0
Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

22.06.2017 в 22:01:29

TAB написал:

Алекс23 написал: мне скажите rx3 _достойна?или не стоит брать? Тип a.

По мне так для дома вполне. Но с электронными УЗО лучше реле напряжения ставить, впрочем оно по любому будет невредно.

TAB, я сегодня общался с консультантом легранда.Он сказал rx3 не электронные.Верить не верить хз..

Radio, Иек идет лесом.Я трачу бабки на то чтобы мою семью ребенка не шандарахнуло током. И хочется 100 гарантии что сработает.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21481

22.06.2017 в 22:07:47

Алекс23 написал: Я трачу бабки на то чтобы мою семью ребенка не шандарахнуло током. И хочется 100 гарантии что сработает.

Тогда как раз разумно потратить бабки как раз на иек, если хочется, чтобы реально (200%) не шандарахнуло током. :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4683

22.06.2017 в 23:37:35

Алекс23

сегодня общался с консультантом легранда.Он сказал rx3 не электронные.

Если стоит РН, то электронные или нет, практически будет уже без разницы. Заодно и технику от проблем в сети защитите.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу