Алекс23 написал: мне скажите rx3 _достойна
Я бы не стал использовать, тем более УЗО этой серии - оно электронное, а желательно э/механическое. Если предпочтение отдаете фирме Legrand, тогда берите серию DX3. Или Хагер...
22.06.2017 в 16:52:04
Алекс23 написал: мне скажите rx3 _достойна
Я бы не стал использовать, тем более УЗО этой серии - оно электронное, а желательно э/механическое. Если предпочтение отдаете фирме Legrand, тогда берите серию DX3. Или Хагер...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.06.2017 в 16:58:51
Алекс23 написал: Я думал серия не але.Как раз для квартиры.
Пока вроде никто не жаловался, а я их живьем не видел. Кто-то говорил -- автоматы в Турции делают, так автоматы леграндовские и DX пошли турецкие. Вроде причины для дешевизны легитимные -- упрощенный корпус, без окошка для этикетки, без двойных защелок, наверняка и нижние зажимы для вилочных гребенок убрали -- в общем, все упрощено. Кстати, они вообще по 2400.
22.06.2017 в 17:09:56
stroke написал:
Алекс23 написал: Я думал серия не але.Как раз для квартиры.
Пока вроде никто не жаловался, а я их живьем не видел. Кто-то говорил -- автоматы в Турции делают, так автоматы леграндовские и DX пошли турецкие. Вроде причины для дешевизны легитимные -- упрощенный корпус, без окошка для этикетки, без двойных защелок, наверняка и нижние зажимы для вилочных гребенок убрали -- в общем, все упрощено. Кстати, они вообще по 2400.
stroke, я без гребенок буду собирать.Проводом пв3 с наконечниками ншви. Лишних наворото не надо.Лижбы работал как тип а.
22.06.2017 в 17:13:32
Один хер мне дх3 предложил.Ценик 4250.Но там у него замудренка с оплатой и ждать 2 недели.На оферу не хочу вестись
22.06.2017 в 18:11:49
MaSeVi написал: тем более УЗО этой серии - оно электронное, а желательно э/механическое
Почему не взять э/механику фирмы иек? Всяко лучше того легранда.
22.06.2017 в 18:14:58
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.06.2017 в 18:31:49
MaSeVi написал: но я это познавать не готов.
Я не совсем понимаю причины вашей неготовности. :confused: Цены настолько смешные, что, казалось бы, бери да познавай. Пробуй, убеждайся лично, посылай интернетных троллей в пешее эротическое путешествие.
22.06.2017 в 21:25:49
Алекс23 написал: мне скажите rx3 _достойна?или не стоит брать? Тип a.
По мне так для дома вполне. Но с электронными УЗО лучше реле напряжения ставить, впрочем оно по любому будет невредно.
22.06.2017 в 22:01:29
TAB написал:
Алекс23 написал: мне скажите rx3 _достойна?или не стоит брать? Тип a.
По мне так для дома вполне. Но с электронными УЗО лучше реле напряжения ставить, впрочем оно по любому будет невредно.
TAB, я сегодня общался с консультантом легранда.Он сказал rx3 не электронные.Верить не верить хз..
Radio, Иек идет лесом.Я трачу бабки на то чтобы мою семью ребенка не шандарахнуло током. И хочется 100 гарантии что сработает.
22.06.2017 в 22:07:47
Алекс23 написал: Я трачу бабки на то чтобы мою семью ребенка не шандарахнуло током. И хочется 100 гарантии что сработает.
Тогда как раз разумно потратить бабки как раз на иек, если хочется, чтобы реально (200%) не шандарахнуло током. :)
22.06.2017 в 23:37:35
Алекс23
сегодня общался с консультантом легранда.Он сказал rx3 не электронные.
Если стоит РН, то электронные или нет, практически будет уже без разницы. Заодно и технику от проблем в сети защитите.