21.06.2017 в 20:04:04
#6050576
Radio написал: Почему не могу? Есть данные меандра об УЗМе, есть данные шнайдера об изи. Их вполне можно сравнить.
Данные шнайдера об изи не включают себя время срабатывания на разных порогах. Нечего сравнивать. :)
Radio написал: Никаких технологических прорывов я тогда на фотках не заметил, шины узма даже поинтереснее выглядят в общем и целом, а плата и есть плата, китайцы их для всего мира одинаково клепают.
Так я то и говорю, что одинаково. Ну почти: Шнейдер сделан малость посолиднее.
21.06.2017 в 20:05:47
#6050580
TAB написал: Данные шнайдера об изи не включают себя время срабатывания на разных порогах. Нечего сравнивать.
Ну вы плохо искали :)
Easy9 EZ9C0263
Повышение напряжения 275v, время отключения 3s~15s Повышение напряжения 400v, время отключения 70ms~200ms Понижение напряжения 160v~50v,время отключения 150ms~300ms
Я бы сказал, что это слоновьи задержки. Инфа от шнайдера, а не от меандра. :)
21.06.2017 в 20:07:51
#6050584
Radio написал: Ну вы плохо искали :)
Не не не: это вы нашли то, чего нет. В смысле официальных данных.
Давайте уже график признавать, а то флейм ради флейма. :)
21.06.2017 в 20:10:46
#6050590
TAB написал:
СтранникXXI написал: 10 мА - пункт 1.7.83 ПУЭ-7,с которым TAB, похоже, не знаком.
Не 1.7.83, а 7.1.83, знаток блин. :killyourselfbywall:
TAB, вот только хамить не надо, подумаешь, описАлся. Так как насчет "методических указаний", ПУЭ и 10мА, может, ссылочку дадите?
21.06.2017 в 20:14:32
#6050597
СтранникXXI написал: вот только хамить не надо, подумаешь, описАлся
Не хотели бы фигни в мой адрес сказать - не описАлись бы. :)
СтранникXXI написал: Так как насчет "методических указаний", ПУЭ и 10мА, может, ссылочку дадите?
Еще раз перечитайте 7.1.83 ПУЭ 7 и найдите там "10мА". Потом приходите.
21.06.2017 в 20:18:47
#6050602
TAB написал: Давайте уже график признавать
На основании чего его признавать?
Я могу допустить, что в меандре изю промерили вдоль и поперек, но ВАМ-то до этого какая печаль? :) Вы ведь принципиально не признаёте эмпирические данные, и даже утечки считаете по госту, а не как на самом деле. :) Или у вас, страшно даже вообразить, двойные стандарты? :eek:
21.06.2017 в 20:27:59
#6050614
TAB написал:
СтранникXXI написал: вот только хамить не надо, подумаешь, описАлся
Не хотели бы фигни в мой адрес сказать - не описАлись бы. :)
СтранникXXI написал: Так как насчет "методических указаний", ПУЭ и 10мА, может, ссылочку дадите?
Еще раз перечитайте 7.1.83 ПУЭ 7 и найдите там "10мА". Потом приходите.
TAB, Вы что, прикидываетесь? "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО." 1/3 х 30мА = 10мА
21.06.2017 в 20:28:02
#6050615
Radio написал: На основании чего его признавать?
Блин, так ведь других данных по времени срабатывания у вас нет. Поэтому вы либо признаете график и сравниваете сравнимые параметры, либо не признаете и тогда сравнимых параметров у вас нет.
Radio написал: Вы ведь принципиально не признаёте эмпирические данные, и даже утечки считаете по госту, а не по факту :)
Глупости пишете: есть конкретная модель прибора, ее функциональные параметры можно измерить и с разумными допусками вполне себе применять. Что касается фоновых утечек неопределенного количества неопределенных моделей неопределенных типов приборов неясного ассортимента, то - извините, но тут даже говорить не о чем. В т.ч. и потому, что единственное место, где они нормируются, так это как раз тот стандарт электробезопасности, который я приводил.
21.06.2017 в 20:33:55
#6050619
TAB написал: Блин, так ведь других данных по времени срабатывания у вас нет.
Я их привел чуть выше, разуйте уже глаза.
TAB написал: Глупости пишете:
Глупости пишете вы, а не я. В госте этом вашем, а тем паче пуэ, даны совершенно конские запасы, многократно превышающие фактические значения утечек. Эдакий "командирский зазор", природа которого совершенно ясна и прозрачна, и руководствоваться которым - себя не уважать. :)
21.06.2017 в 20:40:23
#6050626
СтранникXXI написал: Вы что, прикидываетесь?
Нет, просто я прекрасно понимаю то, чего вы до сих пор не поняли: ключевая цифра здесь 1/3 (при том, что 10мА там вообще нет). Это нормирует защитный интервал промежду принимаемым фоновым током утечки и минимальным порогом срабатывания УЗО. В т.ч. затем, что реальный ток утечки суть величина непостоянная. А ГОСТ IEC 60335 нормирует максимальный ток утечки исправного прибора. Относительно него защитный интервал не требуется, поскольку превышение означает неисправность прибора. Если этот ток использовать для расчета согласно 7.1.83, то с коэффициентом 2/3 (учитывая нижний порог срабатывания 0.5 от номинала).
21.06.2017 в 20:42:22
#6050627
Radio написал: В госте этом вашем ... и руководствоваться которым - себя не уважать. :)
Аминь. Теперь я понял, почему у нас ракеты стали падать. :cool:
21.06.2017 в 20:42:38
#6050628
Radio написал:
TAB написал: Блин, так ведь других данных по времени срабатывания у вас нет.
Я их привел чуть выше, разуйте уже глаза.
TAB написал: Глупости пишете:
Глупости пишете вы, а не я. В госте этом вашем, а тем паче пуэ, даны совершенно конские запасы, многократно превышающие фактические значения утечек. Эдакий "командирский зазор", природа которого совершенно ясна и прозрачна, и руководствоваться которым - себя не уважать. :)
Radio, даже если считать по этому ГОСТ, даже если применять коэффициент 1/3 номинального тока срабатывания УЗО, довольно сложно даже "на бумаге" "перегрузить" УЗО 30мА... ну, если только совсем не углубляться в фантазии...
21.06.2017 в 20:44:30
#6050632
СтранникXXI написал: даже если считать по этому ГОСТ, даже если применять коэффициент 1/3 номинального тока срабатывания УЗО, довольно сложно даже "на бумаге" "перегрузить" УЗО 30мА... ну, если только совсем не углубляться в фантазии...
Так, на минуточку: электроплиты (1 шт.) могут иметь по ГОСТ утечку до 10мА. Применяйте.
21.06.2017 в 20:45:33
#6050633
СтранникXXI написал: довольно сложно даже "на бумаге" "перегрузить" УЗО 30мА...
Так ведь к полученному еще и от себя запасец добавляется... шоб наверняка. :)
21.06.2017 в 20:54:05
#6050644
TAB написал:
СтранникXXI написал: Вы что, прикидываетесь?
Нет, просто я прекрасно понимаю то, чего вы до сих пор не поняли: ключевая цифра здесь 1/3 (при том, что 10мА там вообще нет). Это нормирует защитный интервал промежду принимаемым фоновым током утечки и минимальным порогом срабатывания УЗО. В т.ч. затем, что реальный ток утечки суть величина непостоянная. А ГОСТ IEC 60335 нормирует максимальный ток утечки исправного прибора. Относительно него защитный интервал не требуется, поскольку превышение означает неисправность прибора. Если этот ток использовать для расчета согласно 7.1.83, то с коэффициентом 2/3 (учитывая нижний порог срабатывания 0.5 от номинала).
TAB, все это где-то прописано, или это только Ваше толкование?
21.06.2017 в 20:58:34
#6050648
TAB написал:
СтранникXXI написал: даже если считать по этому ГОСТ, даже если применять коэффициент 1/3 номинального тока срабатывания УЗО, довольно сложно даже "на бумаге" "перегрузить" УЗО 30мА... ну, если только совсем не углубляться в фантазии...
Так, на минуточку: электроплиты (1 шт.) могут иметь по ГОСТ утечку до 10мА. Применяйте.
TAB, это написано в ГОСТ?
21.06.2017 в 21:06:42
#6050655
СтранникXXI
все это где-то прописано, или это только Ваше толкование?
Ясно. Не осилили.
это написано в ГОСТ?
Про до 10мА для электроплит? Разумеется. А если вы сподобитесь посчитать плиту согласно 7.1.83 (0.4мА на ампер нагрузки), то выйдет еще больше.
21.06.2017 в 21:18:19
#6050663
TAB написал: СтранникXXI
все это где-то прописано, или это только Ваше толкование?
Ясно. Не осилили.
это написано в ГОСТ?
Про до 10мА для электроплит? Разумеется. А если вы сподобитесь посчитать плиту согласно 7.1.83 (0.4мА на ампер нагрузки), то выйдет еще больше.
TAB, не надо умничать, не считайте себя умнее других. Я хотел бы получить четкий ответ, это Ваше толкование (в частности, про 2/3) или Вы можете дать ссылку на пункт какого-либо НТД , где это прописано. А также, если не трудно, приведите цитату из указанного Вами ГОСТ про фоновую утечку в 10мА или хотя бы опишите, как Вы ее высчитали и на основании чего. И кстати, из п. 7.1.83 я цитировал только коэффициент 1/3, а указанный там расчет никогда не учитывал.
21.06.2017 в 21:23:31
#6050668
СтранникXXI Я нормы не толкую, я их применяю.
По ГОСТ отвечу позже. с телефона никак.
21.06.2017 в 23:39:26
#6050829
TAB написал: Теперь я понял, почему у нас ракеты стали падать.
Потому что человек, поменявший автоматы у себя в квартире, возомнил себя гуру и начинает других поучать.
22.06.2017 в 07:34:25
#6050915
TAB написал: СтранникXXI Я нормы не толкую, я их применяю.
По ГОСТ отвечу позже. с телефона никак.
TAB, а вот если бы ещё их и понимали,то было бы хорошо ,а то безумное приминение норм,граничит с дуростью :killyourselfbywall:
22.06.2017 в 09:41:29
#6050957
megrad написал: Как часто Вы прикасаетесь к кондею, у которого пластиковый корпус? При замене кондея ни чего не поменяется. А вот с ВП у меня был печальный опыт.
На всей кухонной технике есть обрамление из н/ж стали, все завел под УЗО.
megrad написал: Вопрос в деньгах? Как часто Вы собираетесь делать ППР? Нужно много места посмотрите панели EDF с расстоянием между рейками 150 мм.
Шкаф, клеммы Phoenix Contact и хорошие дин-рейки покупать не надо. ППР- раз в год.
megrad написал: Ни у одного РН нет преимуществ. Может небольшой плюс из за вольтметра у РБУЗа или РН от новотек. РН шнайдера не чем не отличается от УЗМ 50. И якобы европеское качество сборки.
Индикация показаний это хорошо, но достать мультиметр или токовые клещи не составит труда :) .
megrad написал: Вы в курсе, что это эконом серия?
Конечно в курсе, но других РН у них вроде бы нет.
megrad написал: В идеале балкон на отдельную лини. И сразу подумайте про групповые нули. Как собираетесь их реализовывать.
Свой АВ на свет балкона поставлю. Групповые нули через клеммы и перемычки.
Схему исправил. Появилась возможность завести линии света под УЗО. Надо ли?
22.06.2017 в 10:26:27
#6050985
minwtauroz написал: Конечно в курсе, но других РН у них вроде бы нет.
Я про серию в целом.
minwtauroz написал: Появилась возможность завести линии света под УЗО. Надо ли?
Вопрос религии. Примерно как с ВП.
minwtauroz написал: Индикация показаний это хорошо, но достать мультиметр или токовые клещи не составит труда
Ну да метнулись, подключили, смотрим. Ещё и клеммы поставить для съёма показаний.
А так глянул и всё видно. У меня такое стоит.
minwtauroz написал: Шкаф, клеммы Phoenix Contact и хорошие дин-рейки покупать не надо.
"Маска" на АВ будет? Розетки на комнаты разнести под разные УЗО и убрать УЗО на 40 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.06.2017 в 10:29:17
#6050990
minwtauroz написал: Появилась возможность завести линии света под УЗО. Надо ли?
Разумеется, надо.
minwtauroz написал: Конечно в курсе, но других РН у них вроде бы нет.
Просто оставлю здесь слова тов. Шнайдера нашего, Электрика:
Overvoltage: 280 V (Tripping time:70...200 ms) Undervoltage: 55...160 V (Tripping time:1...300 ms)
Нужно ли подобное устройство в реальной жизни? Разве что вместо заглушки, пластрон заполнить... :)
22.06.2017 в 11:27:04
#6051023
megrad написал: Я про серию в целом.
Из этой серии планировал брать только РН, остальное из Acti 9, но сейчас уже склоняюсь к РН-106.
megrad написал: "Маска" на АВ будет?
Не понял вопроса, переведите пожалуйста для дилетанта :)
megrad написал: Розетки на комнаты разнести под разные УЗО и убрать УЗО на 40 А.
У меня не получается, заведу тогда свет под УЗО.
22.06.2017 в 11:57:31
#6051048
megrad написал: Я про серию в целом.
Серия тут не более чем маркетинг: на корпусе реле выдавлено "Merlin Gerin".
megrad написал: Появилась возможность завести линии света под УЗО. Надо ли?
Вопрос религии. Примерно как с ВП.
Новый МЭК 60364-4-41 требует на свет доп. диффзащиту. Стало быть скоро это требование перекочует в наш ГОСТ. В отличие от ВП.
22.06.2017 в 11:59:59
#6051049
Radio написал: Нужно ли подобное устройство в реальной жизни? Разве что вместо заглушки, пластрон заполнить... :)
Аналогично УЗМ, который вы себе поставили.
22.06.2017 в 12:05:36
#6051053
minwtauroz написал: Из этой серии планировал брать только РН, остальное из Acti 9, но сейчас уже склоняюсь к РН-106
Не все, что говорят на форуме, одинаково полезно. Реле от Шнейдера соответствует EN 50550 "Устройства для защиты от перенапряжения промышленной частоты для бытовых и аналогичных приборов". Остальное лишь частные верования отдельных участников местного форума.