ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.06.2017 в 22:56:34

id245783822 написал: Наверное ничего не увидите из-за плохого качества =(

Да, печально...

id245783822 написал: там приходит 3 фазы и нуль

Скорее догадался, чем увидел. Сечение довольно крупное, вроде-бы на 35 квадрат похоже. Но состояние - "пациент скорее мертв чем жив".

Панельный дом с электроплитами, второй половины 70-х начала 80-х ? Водопровод на пластик меняли?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

22.06.2017 в 22:57:46

ПPOPAБ написал: вроде-бы на 35 квадрат похоже

И как Вы так здорово разглядели?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

id245783822
id245783822
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 41

22.06.2017 в 22:59:19

MaSeVi, да там стояк из алюминия (проводов 10 в нём) , и таких 4 провода , 3 фазы и 1 нуль , счётчик у меня однофазный (наверное от этой информации мало что измениться ) Я так понимаю "трахнуть" током может только если отгарит нуль который он закрутил ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

22.06.2017 в 23:01:45

id245783822 написал: Я так понимаю "трахнуть" током может только если отгарит нуль который он закрутил ?

Если исправно РН - то не "трахнет")))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.06.2017 в 23:02:43

MaSeVi написал: Да, сложновато увидеть. Но мне, кажется, 10-ка алюминия, есть не 6-ка...

С этим проще. Многопроволочный люминий существует от 16-ти квадрат. Диаметр жилы на фото по головкам винтов можно примерно определить. Около 8 миллиметров, что ориентировочно дает 35 квадрат.

0
id245783822
id245783822
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 41

22.06.2017 в 23:03:36

ПPOPAБ написал:

id245783822 написал: Наверное ничего не увидите из-за плохого качества =(

Да, печально...

id245783822 написал: там приходит 3 фазы и нуль

Скорее догадался, чем увидел. Сечение довольно крупное, вроде-бы на 35 квадрат похоже. Но состояние - "пациент скорее мертв чем жив".

Панельный дом с электроплитами, второй половины 70-х начала 80-х ? Водопровод на пластик меняли?

ПPOPAБ, у нас дом "чешка" так называемая , плит нет но есть у всех бойлеры, кондишки и духовки ..... водопровод сделали из пластика, во второй комнате не поменяли ещё батарею , так она током бьётся если прикоснуться к ней и к корпусу компьютера (случайно так прикоснулся, ощутил что щипет)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

22.06.2017 в 23:06:37

ПPOPAБ написал: Многопроволочный

Я этого не увидел, Вы, однако, орел в хорошем смысле)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.06.2017 в 23:07:58

MaSeVi написал: Если исправно РН - то не "трахнет")))

Не только трахнет, еще и поджечь может! РН - PEN проводник не отключает! А какая нибудь быт техника через свой шнурок соединена со стальным водопроводом и - гори-гори ясно. Или наоборот комп возле батареи, взялся за корпус и радиатор отопления - сеанс убийственного элекрофореза некоторые индивидуумы не переживают.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

22.06.2017 в 23:09:42

ПPOPAБ написал: Не только трахнет, еще и поджечь может!

Я приношу извинения сообществу - перепутал все и вся!(((

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

id245783822
id245783822
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 41

22.06.2017 в 23:12:26

Наверное ставка делается на то что вводной провод новый (10кв) и то что он его так затянул что ничего не отгорит ......

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

22.06.2017 в 23:14:48

id245783822 написал: у нас дом "чешка" так называемая

Нету в Москве никаких "чешек", величайшее заблуждение.)))

id245783822 написал: плит нет

Нет в смысле электрических?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.