Привет, посмотрите пожалуйста и покритикуйте схему для дачного дома (деревянный из бруса, проживание непостоянное).

Есть нюансы - вводной щиток со счетчиком находится в жилой комнате, а котельная будет в крыльце-пристройке. Хочу всю автоматику разместить в котельной, чтобы не бегать в жилую комнату, но вводной щиток к сожалению перенести уже невозможно. Также хотелось сделать отдельный щиток на втором этаже, но до него от котельной достаточно далеко нужно тянуть провод, поэтому вместо 6мм сделал провод на 4мм (тянуть такой проще) и автомат на 25А поставил на второй этаж.

Аватар пользователя
Home-Sky

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

23.06.2017 в 00:48:10

#6051723

Если плохо видно то вот ссылка на исходник, можно увеличить колесиком мышки:

https://goo.gl/photos/YcTGYhNQvb8a3QmZ7

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

23.06.2017 в 00:59:43

#6051728

Home-Sky, Все равно плохо видно, без обид. Но на первый взгляд насыщенность техникой крута, всем бы нам так!)))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Home-Sky

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

23.06.2017 в 01:39:45

#6051755

Ой, ну вот еще вариант:

https://photos-6.dropbox.com/t/2/AADt9A2Y1HbYDBG8l1Vn4RpmNLNS21JdXzNdzysuSTIo2w/12/339768/png/32x32/3/1498186800/0/2/dacha_1.png/EK7IOhjo9NLuAyAHKAc/Fs8ErDtFdeImUwD-D9L2j4Tx5_R77LqRYZoIrrvppxU?dl=0&size=2048x1536&size_mode=3

Насыщенность техникой в каком плане, автоматов много или техники в доме? Так дом большой и семья большая, точнее несколько семей сразу туда приезжает :)

Я постарался раскидать комнаты по отдельным автоматам, так как нормального отопления у нас еще нет и мы часто пользуемся электрообогревателями, все разбредаются по своим комнатам и включают обогреватели. Если 2-3 комнаты повесить на один автомат то уже может не потянуть 2-3 обогревателя и вырубится автомат. А так еще запас будет пока на 32А не сработает. Как раз хотел посоветоваться, может поможете найти пути оптимизации и удешевления данного сетапа...

Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1733

23.06.2017 в 02:26:16

#6051769

Home-Sky написал: посмотрите пожалуйста и покритикуйте схему

В одной из линий, а по сути ВЕЗДЕ, где есть РЕ, НЕТ защитного отключения от ПРОБОЯ на землю!!!

ПЛОХАЯ надежность защитного отключения, там где есть защитное отключение от ПРОБОЯ на землю!!

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение!

Завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов!

Плохая обще групповая бесперебойность электроснабжения!

Что УСУГУБЛЕНО плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп!

Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, своими словами, с поясняющими картинками, фото.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

23.06.2017 в 07:18:24

#6051787

Посититель написал: В одной из линий, а по сути ВЕЗДЕ, где есть РЕ, НЕТ защитного отключения от ПРОБОЯ на землю!!!

И о какой защите Вы говорите? Вся проводка под УЗО 30мА. Что Вы предлагаете? Теперь о схеме. Зачем вводной (тот, что после УЗМ)? На вводе 32А (опломбирован), и снова 32А. Смысла нет, если что, сработают оба. Вообще-то, количество АВ зашкаливает. Несмотря на Ваше объяснение, смысла не вижу.

Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

23.06.2017 в 09:37:51

#6051837

igor1 написал: Посититель написал: В одной из линий, а по сути ВЕЗДЕ, где есть РЕ, НЕТ защитного отключения от ПРОБОЯ на землю!!!

И о какой защите Вы говорите? Вся проводка под УЗО 30мА. Что Вы предлагаете?

Не вся. Там линия на второй этаж идет мимо УЗО, а линия с PE.

По схеме у вас ТТ. 100мА селективное УЗО в фасадный щиток и все линии после главного щита под 30 мА -- оптимальный вариант, возможные варианты -- общее УЗО в главном щите ("противопожарное", но в случае ТТ его основная цель -- дублирование на случай отказа линейного УЗО), но тогда надо проследить, чтобы до главного щита не было никакой связи с PE (а лучше и главный выполнить по II классу). Селективные УЗО дорогие, можно обойтись неселективным, но это вопрос удобства.

Да, и, если стиральная машина -- не Эврика или какой-нибудь древний электромеханический автомат, где скорость вращения барабана регулируется ступенчато, ей по инструкции требуется дифзащита типа А.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.06.2017 в 09:58:18

#6051847

stroke написал: ей по инструкции требуется дифзащита типа А

По какой инструкции? Не плодите мифы, после таких огульных заявлений у Народа России закономерно падает доверие к интернету, как к источнику достоверной информации.

Поищите в первой попавшейся инструкции что-нибудь про дифзащиту.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2017 в 11:23:01

#6051905

MaSeVi написал: Все равно плохо видно, без обид

правой кнопкой мыши на рисунок, графа открыть ссылку в отдельном вкладке . Home-Sky, Ваша разрешённая мощность? Работу от генератора, освещение уличное освещение, авто ворота, гараж, баня планируется? Сигналку вынести из под УЗО. Розетки 1,2 этажа разнести под разные УЗО. На котёл в идеале ИБП с акумами.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

23.06.2017 в 11:29:27

#6051911

Radio написал: По какой инструкции?

Например, по такой страница 27.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.06.2017 в 11:34:18

#6051916

stroke, всего лишь одна из многочисленных инструкций, и вы её достаточно долго искали. :)

Я-то не возражаю, но просто не надо говорить за все инструкции всех производителей, как само собой разумеющееся. На одну инструкцию с подобным абзацем можно найти 20 без оного.

Также в инструкции боша содержатся очень характерные оговорки:

в случае применения устройства защитного отключения используется только тип с таким обозначением:

Т.е. в принципе они не возражают против использования машины и вовсе без узо.

Только это обозначение гарантирует соблюдение действующих в настоящее время предписаний

...Только лишь предписаний, не более того. Про то, что это гарантирует безопасность, нет ни слова. Не поймите бош превратно. :)

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

23.06.2017 в 11:41:54

#6051923

megradДа я-то знаю, как открыть, хоть и нет правой клавиши мыши. )))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

23.06.2017 в 11:42:49

#6051925

MaSeVi написал: нет правой клавиши мыши

Неправильная у вас мыш! :nо: :)

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

23.06.2017 в 11:45:00

#6051929

Radio, неправильная, ибо ее вовсе нет))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.06.2017 в 11:56:17

#6051939

stroke написал:

igor1 написал: Посититель написал: В одной из линий, а по сути ВЕЗДЕ, где есть РЕ, НЕТ защитного отключения от ПРОБОЯ на землю!!!

И о какой защите Вы говорите? Вся проводка под УЗО 30мА. Что Вы предлагаете?

Не вся. Там линия на второй этаж идет мимо УЗО, а линия с PE.

По схеме у вас ТТ. 100мА селективное УЗО в фасадный щиток и все линии после главного щита под 30 мА -- оптимальный вариант, возможные варианты -- общее УЗО в главном щите ("противопожарное", но в случае ТТ его основная цель -- дублирование на случай отказа линейного УЗО), но тогда надо проследить, чтобы до главного щита не было никакой связи с PE (а лучше и главный выполнить по II классу). Селективные УЗО дорогие, можно обойтись неселективным, но это вопрос удобства.

Да, и, если стиральная машина -- не Эврика или какой-нибудь древний электромеханический автомат, где скорость вращения барабана регулируется ступенчато, ей по инструкции требуется дифзащита типа А.

stroke, УЗО 2-го этажа стоит в щитке на 2-м этаже.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.06.2017 в 12:02:36

#6051945

Home-Sky, у Вас проводка уже вся смонтирована? Каким кабелем и каких сечений? И еще вопрос: посмотрите пусковой ток LED-драйвера.

Аватар пользователя
Home-Sky

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

23.06.2017 в 12:50:50

#6051984

СтранникXXI написал: stroke, УЗО 2-го этажа стоит в щитке на 2-м этаже.

Да, УЗО 2-го этажа стоит на 2 этаже. Во первых для экономии места в основном щитке, во вторых для того чтобы при выбивании УЗО на втором не нужно было бежать на первый.

stroke написал: Не вся. Там линия на второй этаж идет мимо УЗО, а линия с PE.

Зачем защищать линию до 2 этажа, если у человека с ней контакта не будет?

stroke написал: По схеме у вас ТТ.

Я не уверен что могу организовать PEN, электрик ничего по этому поводу не говорил, так что исхожу пока из того что будет ТТ.

megrad написал: Ваша разрешённая мощность?

Также, это не очень понятно. Когда делали вводной щиток электрик поставил 32А автомат но сказал что лучше полностью его не загружать. Линия от дома на мачту была просто намотана скруткой. Потом приехала машина и переделали на нормальные клеммы (орехи). После этого я думаю 32А должно потянуть, но если что всегда можно ограничить общее потребление заменой вводного автомата...

igor1 написал: На вводе 32А (опломбирован), и снова 32А.

...который как раз и поставлен для того чтобы его можно было в случае чего заменить на 25А, а также у меня нет доверия к вводному автомату, который поставил электрик, есть подозрение что он Б/У и может не сработать, а поменять я его не могу так как он опломбирован.

megrad написал: Работу от генератора, освещение уличное освещение, авто ворота, гараж, баня планируется?

Генератор не планируется Освещение возможно будет, но наврятли что-то грандиозное. Ворота - не будет. Баня планируется в далеком будущем.

СтранникXXI написал: Home-Sky, у Вас проводка уже вся смонтирована? Каким кабелем и каких сечений? И еще вопрос: посмотрите пусковой ток LED-драйвера.

Проводка - времянка. Просто брошены открыто кабели по полу/стенам и по 1 розетке на помещение, от которых идут удлинители-времянки. Так что считай проводки еще нет, все будем с нуля класть. Планировал ВВГнг-1.5 и 2.5 кидать в пластиковых коробах. Сквозь стены - в металлической гофротрубе. LED драйвер такой уже куплен http://www.ebay.com/itm/Switching-Power-Supply-12V-10A-120W-AC100-240V-to-DC12V-10A-Led-Driver-adapter/262025453599?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Но там про пусковой ток ничего не написано вроде, а зачем это вообще?

igor1 написал: Вообще-то, количество АВ зашкаливает. Несмотря на Ваше объяснение, смысла не вижу.

Да я уже понял, и дорого выходит, и проводов много получается, буду совмещать группы и уменьшать кол-во автоматов.

stroke написал: 100мА селективное УЗО в фасадный щиток и все линии после главного щита под 30 мА -- оптимальный вариант

А можно поставить в вводной щиток УЗО на 300мА? Я вот боюсь если где-то на улице пробьет ток утечки то вырубит не только на 30мА но и на 100мА вводное УЗО, а значит весь дом потухнет вместе с холодильником и сигналкой... У меня в квартире когда делал проводку, поставил в этажный щиток на 300мА и все равно его иногда выбивало при сгорании лампочки и т.д. Селективные вообще что-то большая редкость, да и дорогие действительно они.

megrad написал: Сигналку вынести из под УЗО.

ок

megrad написал: Розетки 1,2 этажа разнести под разные УЗО.

они и так разнесены, не понял в чем проблема, поясните пожалуйста

megrad написал: На котёл в идеале ИБП с акумами.

сделаю, когда поставим котел. Пока котла нету, под него только автомат предусмотрел, тот который "Розетки котельная"

Аватар пользователя
Home-Sky

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

23.06.2017 в 13:49:43

#6052033

Вот фото вводного щитка, приходят 2 провода с улицы. Могу ли я разделить N провод на PE и N, или это надо уточнять непосредственно у местного электрика?

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.06.2017 в 14:04:33

#6052045

Home-Sky написал: Вот фото вводного щитка, приходят 2 провода с улицы. Могу ли я разделить N провод на PE и N, или это надо уточнять непосредственно у местного электрика?

Home-Sky, не можете.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2017 в 17:51:14

#6052220

Home-Sky написал: они и так разнесены, не понял в чем проблема, поясните пожалуйста

Разнести так чтобы при сработке УЗО хотя бы одна группа была с питанием.

Home-Sky написал: Баня планируется в далеком будущем.

И потом под неё щиток перебирать? Ставьте сразу и трассу на улицу готовьте.

Home-Sky написал: в металлической гофротрубе.

Это фигня.

Home-Sky написал: Могу ли я разделить N провод на PE и N,

Разделяется до счётчика. За монтаж щита электрика на кол.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Home-Sky

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

23.06.2017 в 18:56:08

#6052263

megrad написал: Home-Sky написал: они и так разнесены, не понял в чем проблема, поясните пожалуйста

Разнести так чтобы при сработке УЗО хотя бы одна группа была с питанием.

Так вроде и получается. Если сработает УЗО 2 этажа то на 1-м этаже свет не погаснет, и наоборот.

megrad написал: И потом под неё щиток перебирать? Ставьте сразу и трассу на улицу готовьте.

Ну воткну в свободное место еще автомат на 25 и пущу трассу до бани, по аналогии как сделано со 2 этажом. Разве много там надо будет перебирать?

megrad написал: Home-Sky написал: Могу ли я разделить N провод на PE и N,

Разделяется до счётчика. За монтаж щита электрика на кол.

:( Эх...

megrad написал:

Home-Sky написал: в металлической гофротрубе.

Это фигня.

А как надо? Вроде читал что в деревянном доме когда сквозь стены проходим то только через металлическую трубу прокладывать...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2017 в 19:24:34

#6052270

Home-Sky написал: то только через металлическую трубу

Home-Sky написал: Home-Sky написал: в металлической гофротрубе.

Разницы не какой не замечаете? Труба подразумевается водогазовая с толщиной стенки не менее 2 мм.

Home-Sky написал: Разве много там надо будет перебирать?

Когда всё уложено?

Home-Sky написал: Если сработает УЗО 2 этажа то на 1-м этаже свет не погаснет, и наоборот.

Ну а я о чём, розетки также разделить.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

24.06.2017 в 11:41:34

#6052636

Home-Sky написал: СтранникXXI написал: stroke, УЗО 2-го этажа стоит в щитке на 2-м этаже.

Да, УЗО 2-го этажа стоит на 2 этаже. Во первых для экономии места в основном щитке, во вторых для того чтобы при выбивании УЗО на втором не нужно было бежать на первый.

stroke написал: Не вся. Там линия на второй этаж идет мимо УЗО, а линия с PE.

Зачем защищать линию до 2 этажа, если у человека с ней контакта не будет?

У человека будет с ней контакт через PE.

PE ведь присоединен ко всем корпусам приборов с трехконтактной вилкой плюс вы сами еще присоедините к PE всякие трубы, прочие длинные железки или что там у вас понадобится к СУП подключать. И в случае замыкания в этом кабеле L на PE, оставшаяся после заземлителя часть напряжения появится на всех этих корпусах и железках. Хороший заземлитель может снизить его вольт до ста, но оно зависит не только от вашего заземлителя, но и от заземлителя на трансформаторе. А судя по "линия от дома на мачту была просто намотана скруткой", рассчитывать на хорошее заземление нейтрали на стороне питания не приходится. Ток при этом будет идти порядка десятков ампер, линейные автоматы на 10-16 ампер сработают довольно быстро (но все равно гораздо медленнее, чем при КЗ фаза-нейтраль, если кто-то в момент замыкания будет прикасаться к заземленному корпусу, удар все равно получит опасный), но автоматы на большие номиналы, как в вашем случае, могут или вообще не сработать, или сработать, скажем, через полчаса. Все это время на корпусах будет напряжение, но внешне все будет в порядке, только счетчик будет бешено крутиться. И автоматы, остынув, снова включатся обратно -- все будет выглядеть, как обычная перегрузка.

В ТТ отключать питание при такой ситуации -- обязанность дифзащиты. Но ваше узо стоит после этого кабеля, и неудачно попавший в этот кабель гвоздь оно не заметит -- оно видит разницу токов нейтрали и фазы только после себя.

Именно поэтому в ТТ все, что как-то связано с PE, обязательно должно быть под дифзащитой, желательно двойной (этого уже нормативы не требуют), поскольку цена отказа одного УЗО гораздо выше, чем в TN. Если первое узо стоит в щитке в доме, то ввод в дом должен быть никак не связан с PE -- кабель двужильный, труба изолированная, щиток класса II -- пластиковый или с усиленной изоляцией, -- дин-рейки не подсоединены к PE, все, что на дин-рейках -- изолированное, никаких неизолированных шин на дин-рейку. Чтобы с этим не заморачиваться, можно ставить противопожарное узо до ввода -- на столбе или фасаде -- но тогда, если оно не селективное, к неудобству срабатывания общего узо добавится то, что включать его -- идти на улицу.

Home-Sky написал: А можно поставить в вводной щиток УЗО на 300мА? Я вот боюсь если где-то на улице пробьет ток утечки то вырубит не только на 30мА но и на 100мА вводное УЗО, а значит весь дом потухнет вместе с холодильником и сигналкой... У меня в квартире когда делал проводку, поставил в этажный щиток на 300мА и все равно его иногда выбивало при сгорании лампочки и т.д. Селективные вообще что-то большая редкость, да и дорогие действительно они.

Можно и 300, если позволяет сопротивление заземлителя. Сопротивление, умноженное на номинальный ток, не должно превышать 50В по нормативам, 25В по параноидальным (в хорошем смысле) меркам. Стандартные бытовые 6-метровые комплекты модульного заземления в глинах-суглинках-лесных почвах обеспечивают возможность даже 500 мА ставить (хотя это уже только после замера). Но смысла, скорее всего, нет -- при новой проводке и 30 мА не срабатывает по утечкам, если там не километры кабеля. У вас при сгорании выбивало либо автоматную часть диффа, либо просто плохое узо -- узо на перегоревшую лампочку реагировать вообще не должно.

ТТ чуть более сложна в обустройстве, но потом в дачных условиях даже лучше. Да и со сложностью спорно -- при TNC-S СУП надо делать гораздо более тщательно, а в каком-нибудь сарае-мастерской это почти невозможно. Если железный гараж или бытовку ставить -- там вообще обязательное ТТ (или TN-S, но это почти фантастика).

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.06.2017 в 21:16:40

#6053456

stroke написал: У человека будет с ней контакт через PE. PE ведь присоединен ко всем корпусам приборов с трехконтактной вилкой плюс вы сами еще присоедините к PE всякие трубы, прочие длинные железки или что там у вас понадобится к СУП подключать. И в случае замыкания в этом кабеле L на PE, оставшаяся после заземлителя часть напряжения появится на всех этих корпусах и железках.

Да уж, это я втупил, линия на второй этаж действительно без диффзащиты...

Аватар пользователя
Home-Sky

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

26.06.2017 в 01:17:16

#6053596

stroke, огромное спасибо за развернутый ответ, все встало на свои места и я понял суть своей ошибки. Буду переделывать схему.

Есть один вопрос - у меня линия PE начинается только в основном щитке, во вводном PE еще нет. Я так понимаю при этом нет необходимости делать вводной щиток по классу II? А в том щитке, где впервые появляется PE - у меня уже все под УЗО, к тому же я во вводном щитке тоже поставлю УЗО на 100-300ма для подстраховки. Получается там тоже нет необходимости заморачиваться с изолированными шинами и т.д.?

Аватар пользователя
Home-Sky

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

27.06.2017 в 05:58:24

#6054405

Поправил схему:

  • добавлено противопожарное УЗО (оно же дублирующее)
  • добавлен индикатор напряжения/тока (с моделью еще не определился)
  • добавлен дифф-автомат для защиты линии на 2 этаж
  • слиты некоторые группы для уменьшения кол-ва линий, посудомойка и стиралка слиты на один автомат (вместе никогда не включаются)
  • предусмотрено место под расширение (баня и т.д.)
  • разносить свет и розетки по разным УЗО не счел необходимым, если УЗО выбьет то поможет фонарик, планирую использовать УЗО в том числе как отключающий рубильник (чтобы одним щелчком отключить все что можно безболезненно обесточить), группировку сделал исходя из этого.

На 2 этаже оставил много отдельных линий просто потому что так удобно и от щитка тянуть не далеко.

https://goo.gl/photos/s9Z6ELzEdsuhja6j9 https://photos-1.dropbox.com/t/2/AABG7egA1sPHpPilYpUGc66XLQwheIWrGrsD6M-TaUnZ-g/12/339768/png/32x32/3/1498546800/0/2/dacha_2.png/EK7IOhiO9dLuAyAHKAc/iq07clo1gA1l7FwTPTdTCWRLeYmTwjWUGs_EwoUGMq8?dl=0&size=2048x1536&size_mode=3

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.06.2017 в 12:33:39

#6054634

Противопожарное УЗО нужно ставить селективное. Я обычно ставлю селективные УЗО ИЕК, т.к брендовые стоят не оправданно дорого . http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Home-Sky

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

27.06.2017 в 21:37:05

#6055027

Поправил, поменял вводное УЗО на селективное (попробую поставить IEK) и исправил грубую ошибку с линией на баню: https://goo.gl/photos/NsgZqU9v1uVme49u5

Набросал альтернативный вариант с другой раскладкой, но в нем придется использовать двойные наконечники НШВИ и будут проблемы при необходимости добавления новых устройств (придется переделать весь шлейф с двойными наконечниками). Так что наверное буду делать по первому варианту. https://goo.gl/photos/RTiBuRj8ogeCv2qe6

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

27.06.2017 в 22:29:48

#6055072

Home-Sky написал: попробую поставить IEK

При такой навороченности и ИЭК?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.06.2017 в 22:37:57

#6055077

MaSeVi, а что такого? Иек - самое подходящее оборудование для наворочанных решений, позволяют реализовать массу хотелок за вменяемые, нешестизначные суммы.