27.06.2017 в 11:31:21
Radio написал: Никакой необходимости в этом нет. Как справедливо заметили Kamikaze и ПPOPAБ, перекосится всё достаточно быстро.
Тут как звёзды (нагрузки по фазам) сойдутся. Лично у меня было так, что напряжение на моей фазе плавало в диапазоне около 200-330В и УЗДПН с порогами 180-250В и временем АПВ то ли 30, то ли 60 секунд несколько раз включило нагрузку на несколько секунд-десятков секунд. Но, конечно, шире известны и больше обсуждаются те случаи отгорания нуля, когда много добра "сгорает", т.е., когда "конкретный" перекос.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 11:35:08
megrad написал: Kamikaze, то есть при огорании нуля в трёх фазной сети, если УЗМ намеряет допустимый потенциал, оно подаст напряжение на нагрузку?
Потенциалы проводов никакое УЗДПН, в т.ч. УЗМ, измерить не способно. Только напряжение (разность потенциалов) между двумя проводами. Напряжение в "коридоре" - включает нагрузку, вышло за пороги - выключает.
Например, если потенциалы обоих проводов относительно земли равны по 220В и напряжение между ними равно 220В (был, а может ещё где-то и встречается такой артефакт, как система "треугольник с фазными обмотками по 220В с одной заземлённой вершиной"), или более известный вариант - сеть 127/220В, где 220-вольтовые нагрузки включаются между двумя линейными проводами, потенциал каждого из которых относительно земли составляет 127В, то в обоих случаях УЗДПН включит нагрузку и нагрузка будет прекрасно работать.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 12:11:35
Kamikaze написал: А иного варианта просто нет. Даже если у Вас УЗДПН стоит на одной фазе, то всё равно эта фаза - ответвление от трёхфазной сети, в которой есть набор нагрузок, которые при "удачном" стечении обстоятельств могут поделить напряжения между фазами так, что на Вашей фазе оно окажется в допустимом "коридоре".
От чего же нет? Ставим себе персональный "омик" (однофазный тр-р) на высокой и получаем собственную однофазную систему. Довольно распространенная практика для удаленных объектов, что-бы не строить полноценные подстанции. Висит себе на опоре небольшой бочонок...
27.06.2017 в 12:19:12
ПРОРАБ, нам так не жить :)))
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 15:40:19
Kamikaze написал: Только напряжение (разность потенциалов) между двумя проводами.
Ок, при отгорании нуля в трёх фазной сети, если разность потенциалов будет в приделах заданных пользователем, то УЗМ включит нагрузку? Сеть 127 В не рассматриваем.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2017 в 16:02:43
Любое исправное устр-во защиты от длит перенапр. при нормальном (в заданных пределах) входном напряжении включает нагрузку и отключает при ненормальном. В этом, собственно, их предназначение.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 16:46:03
Kamikaze написал: напряжении включает нагрузку и отключает при ненормальном.
Не нормальное будет 200, то есть межфазное будет 200, УЗМ включит нагрузку?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2017 в 16:48:26
megrad написал: Не нормальное будет 200, то есть межфазное будет 200, УЗМ включит нагрузку?
Должен, он же "видит" напряжение 200В, и при условии если в пределах выставленных порогов, в которое попадает эти 200В...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.06.2017 в 17:19:34
MaSeVi, но это будут " не правильные " 200 В.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2017 в 17:34:22
Можно задать пороги 219 и 221, чтобы нагрузка включалась только при "правильных" 220(+-1)В. Только в реальной сети нагрузка 99,99...% времени будет отключена :(, причём, без всяких отгораний.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 18:01:17
megrad написал: но это будут " не правильные " 200 В.
Согласен, но УЗМ этого не знает, может быть, пока не научат распознавать...
Проектирование и сборка электрощитов.