26.06.2017 в 22:31:34
Dmitriy_D написал: Обрыв нуля, что будит?
Судя по всему, будит - Kamikaze
Dmitriy_D написал: и в электрике пока Новичок, но хочется разобраться
Вы уж как нибудь определитесь пожалуйста со своими желаниями и ориентацией. Пожалуйста. ;) . Приглашайте практиков от эксплуатации многоквартирных домов в тему - они вам смоделируют без комплюхтора. И Хорошо, если не табуретом по интерфейсу... . Мой скромный опыт говорит об обратном. Ничего щелкать не будет, напряжение нарастает лавинообразно, вплоть до пика межфазного. Потому что - либо сгорело, либо стремительно отключается юзверями.
26.06.2017 в 22:32:50
megrad написал: Значит ноль всё таки необходим для работы УЗМ?
УЗМ, а равно любому другому УЗДПН, не нужен никакой "полноценный ноль". Нужны лишь два провода, напряжение между которыми это УЗДПН контролирует и в зависимости от результата либо замыкает, либо размыкает цепь питания нагрузки. Названия этих двух проводов и их потенциалы относительно земли или чего бы то ни было УЗДПН "не волнуют" (да и просто-напросто не могут быть определены силами УЗДПН, да это никому и не нужно). Значение имеет лишь напряжение МЕЖДУ этой парой проводов. А кто из них "нулее" безразлично. Да пусть хоть это будут две фазы в сети 127/220В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 07:58:39
Kamikaze написал: Если обрыв ноля произошёл не непосредственно перед нашими УЗМ или любыми другими УЗДПН (устр-вами защиты от длит перенапр.), а ещё раньше и перед нашими УЗДПН есть "чужие" несимметричные нагруки - то напряжения поделятся уже не поровну, а в соответствии с "перекосом" тех нагрузок. И тут уж как повезёт.
Получается что такое подключение допустимо? Только придел срабатывания нижнего порога поставить по выше скажем 200в.
27.06.2017 в 08:05:05
Dmitriy_D написал: Получается что такое подключение допустимо?
Не только допустимо, но и активно используется.
Пример:
Dmitriy_D написал: поставить по выше скажем 200в.
Никакой необходимости в этом нет. Как справедливо заметили Kamikaze и ПPOPAБ, перекосится всё достаточно быстро. :)
27.06.2017 в 10:15:04
Radio написал: перекосится всё достаточно быстро.
При обрыве ноля - да. Однако скачки бывают и без обрыва ноля. Наблюдал на хитром UPS-е с возможностью записи параметров сети частые кратковременные броски до 258-262 вольт. Соответственно - бесперебойник "матерился" и переходил на аккумуляторное питание. Причина тому - стояк подъезда после аварии подключили на питание лифта. Каждый пуск и остановка лифта вызывали скачки напряжения то вверх, то вниз. Было бы реле напряжения отстроенное на минимальный разброс - отключало бы с каждой остановкой лифта, да включало с задержкой.
27.06.2017 в 10:17:32
Kamikaze, то есть при огорании нуля в трёх фазной сети, если УЗМ намеряет допустимый потенциал, оно подаст напряжение на нагрузку?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2017 в 11:27:18
Dmitriy_D написал: Получается что такое подключение допустимо?
А иного варианта просто нет. Даже если у Вас УЗДПН стоит на одной фазе, то всё равно эта фаза - ответвление от трёхфазной сети, в которой есть набор нагрузок, которые при "удачном" стечении обстоятельств могут поделить напряжения между фазами так, что на Вашей фазе оно окажется в допустимом "коридоре".
Dmitriy_D написал: Только придел срабатывания нижнего порога поставить по выше скажем 200в.
Чем уже диапазон порогов и больше время выдержки, тем меньше вероятность включения УЗДПН при временном попадании входного напряжения в заданный диапазон. У УЗМ есть замечательная возможность поставить выдержку 6 минут и, если Вы уверены, что срабатывание вызвано не аварией в сети, а, например, кратковременным пропаданием сетевого напряжения, прервать отсчёт задержки и включить нагрузку нажатием кнопки "Тест" без томительного ожидания.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 11:31:21
Radio написал: Никакой необходимости в этом нет. Как справедливо заметили Kamikaze и ПPOPAБ, перекосится всё достаточно быстро.
Тут как звёзды (нагрузки по фазам) сойдутся. Лично у меня было так, что напряжение на моей фазе плавало в диапазоне около 200-330В и УЗДПН с порогами 180-250В и временем АПВ то ли 30, то ли 60 секунд несколько раз включило нагрузку на несколько секунд-десятков секунд. Но, конечно, шире известны и больше обсуждаются те случаи отгорания нуля, когда много добра "сгорает", т.е., когда "конкретный" перекос.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 11:35:08
megrad написал: Kamikaze, то есть при огорании нуля в трёх фазной сети, если УЗМ намеряет допустимый потенциал, оно подаст напряжение на нагрузку?
Потенциалы проводов никакое УЗДПН, в т.ч. УЗМ, измерить не способно. Только напряжение (разность потенциалов) между двумя проводами. Напряжение в "коридоре" - включает нагрузку, вышло за пороги - выключает.
Например, если потенциалы обоих проводов относительно земли равны по 220В и напряжение между ними равно 220В (был, а может ещё где-то и встречается такой артефакт, как система "треугольник с фазными обмотками по 220В с одной заземлённой вершиной"), или более известный вариант - сеть 127/220В, где 220-вольтовые нагрузки включаются между двумя линейными проводами, потенциал каждого из которых относительно земли составляет 127В, то в обоих случаях УЗДПН включит нагрузку и нагрузка будет прекрасно работать.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 12:11:35
Kamikaze написал: А иного варианта просто нет. Даже если у Вас УЗДПН стоит на одной фазе, то всё равно эта фаза - ответвление от трёхфазной сети, в которой есть набор нагрузок, которые при "удачном" стечении обстоятельств могут поделить напряжения между фазами так, что на Вашей фазе оно окажется в допустимом "коридоре".
От чего же нет? Ставим себе персональный "омик" (однофазный тр-р) на высокой и получаем собственную однофазную систему. Довольно распространенная практика для удаленных объектов, что-бы не строить полноценные подстанции. Висит себе на опоре небольшой бочонок...
27.06.2017 в 12:19:12
ПРОРАБ, нам так не жить :)))
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 15:40:19
Kamikaze написал: Только напряжение (разность потенциалов) между двумя проводами.
Ок, при отгорании нуля в трёх фазной сети, если разность потенциалов будет в приделах заданных пользователем, то УЗМ включит нагрузку? Сеть 127 В не рассматриваем.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2017 в 16:02:43
Любое исправное устр-во защиты от длит перенапр. при нормальном (в заданных пределах) входном напряжении включает нагрузку и отключает при ненормальном. В этом, собственно, их предназначение.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 16:46:03
Kamikaze написал: напряжении включает нагрузку и отключает при ненормальном.
Не нормальное будет 200, то есть межфазное будет 200, УЗМ включит нагрузку?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2017 в 16:48:26
megrad написал: Не нормальное будет 200, то есть межфазное будет 200, УЗМ включит нагрузку?
Должен, он же "видит" напряжение 200В, и при условии если в пределах выставленных порогов, в которое попадает эти 200В...