megrad написал:
То есть УЗМ включит подачу питания и часть бытовой техники сдохнет.
Верно, если входное напряжение 200В, и пороги включения УЗДПН установлены так, что это напряжение попадает между ними - то да, УЗДПН включится, и если какой-то образец техники "дохнет" при напряжении 200В - он "сдохнет". Просто если есть такая специфическая, крайне требовательная к величине питающего напряжения техника - нужно соответствующим образом настраивать и пороги срабатывания УЗДПН. Правда, мне тяжело представить, что это за техника может быть.
Вообще, если юзер установит пороги отключения УЗДПН шире, чем диапазон "живучести" техники - могут быть "жертвы". Этот недостаток устройств с регулируемыми порогами периодически обсуждается (порою, со "страшилками", что, мол, как только защита отключит квартиру - так сразу юзер побежит расширять пороги срабатывания, лишь бы не сидеть в темноте :)). К счастью, есть варианты устройств с "защитой от дурака" (например, для установки в местах с доступом посторонних лиц) - с фиксированными порогами, обеспечивающими защиту подавляющего большинства обычной бытовой техники.