27.06.2017 в 17:19:34
MaSeVi, но это будут " не правильные " 200 В.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2017 в 17:34:22
Можно задать пороги 219 и 221, чтобы нагрузка включалась только при "правильных" 220(+-1)В. Только в реальной сети нагрузка 99,99...% времени будет отключена :(, причём, без всяких отгораний.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 18:01:17
megrad написал: но это будут " не правильные " 200 В.
Согласен, но УЗМ этого не знает, может быть, пока не научат распознавать...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.06.2017 в 18:07:36
Kamikaze написал: Можно задать пороги 219 и 221, чтобы нагрузка включалась только при "правильных" 220(+-1)
Норма сейчас другая. Можно, чем увеличим частоту сработки.
MaSeVi написал: Согласен, но УЗМ этого не знает, может быть, пока не научат распознавать...
То есть УЗМ включит подачу питания и часть бытовой техники сдохнет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2017 в 18:14:15
megrad написал: УЗМ включит подачу питания и часть бытовой техники сдохнет.
Отчего ж ей дохнуть-то?
27.06.2017 в 18:16:11
megrad написал: То есть УЗМ включит подачу питания и часть бытовой техники сдохнет
Почему?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.06.2017 в 18:30:41
megrad написал: То есть УЗМ включит подачу питания и часть бытовой техники сдохнет.
Верно, если входное напряжение 200В, и пороги включения УЗДПН установлены так, что это напряжение попадает между ними - то да, УЗДПН включится, и если какой-то образец техники "дохнет" при напряжении 200В - он "сдохнет". Просто если есть такая специфическая, крайне требовательная к величине питающего напряжения техника - нужно соответствующим образом настраивать и пороги срабатывания УЗДПН. Правда, мне тяжело представить, что это за техника может быть.
Вообще, если юзер установит пороги отключения УЗДПН шире, чем диапазон "живучести" техники - могут быть "жертвы". Этот недостаток устройств с регулируемыми порогами периодически обсуждается (порою, со "страшилками", что, мол, как только защита отключит квартиру - так сразу юзер побежит расширять пороги срабатывания, лишь бы не сидеть в темноте :)). К счастью, есть варианты устройств с "защитой от дурака" (например, для установки в местах с доступом посторонних лиц) - с фиксированными порогами, обеспечивающими защиту подавляющего большинства обычной бытовой техники.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2017 в 18:45:11
MaSeVi, Radio, то есть для техники не важно какое напряжение в сети и как получено, лишь бы не превышало прога безопасности?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.06.2017 в 18:51:02
megrad написал: то есть для техники не важно какое напряжение в сети и как получено
Важно, но Вы спросили несколько другое, включится ли УЗМ при 200 В межфазного напряжения. При этом я не вижу причин, по которым техника при, например, таком напряжение должно выйти из строя...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.06.2017 в 23:50:25
Radio написал:
megrad написал: при отгорании нуля в 3 х фазной сети на нулевом проводе сколько будет вольт?
Уж это как пойдет. Но узм в принципе для такой ситуации и предназначен, говорить о том, что он сам сдохнет - мягко говоря... :)
megrad написал: Кстати как Вы бы реализовали выключатель нагрузки? Типа не отключаемые линии.
Неотключаемые линии огромная глупость, и я их не реализовываю в принципе, объясняя заказчикам прямо на пальцах в чем именно глупость.
Но если будет на то нужда, так достаточно установить выключатель в нуле специально обученного узма.
megrad написал: Э, это Вы про Хагер?
Про что угодно.
Radio, неотключаемые линии (кроме Хагера) :)
28.06.2017 в 00:06:11
Abrikos, последнюю картинку где можно скачать (а то лого сайта некомильфо...)?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.06.2017 в 00:11:28
ZooZoo написал: последнюю картинку где можно скачать
Гуляет в сети, что-то вроде под названием "современный зомбиапокалипсис", да простят меня модераторы!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.06.2017 в 00:14:57
MaSeVi написал: Гуляет в сети, что-то вроде под названием "современный зомбиапокалипсис"
Ну так уточните сете-координаты... :) И я, вооружившись GPSnet-навигатором, оттуда и скачаю.
ZooZoo написал: Abrikos, последнюю картинку где можно скачать
Собственно, вот почему мой вопрос был
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.06.2017 в 00:44:48
ZooZoo написал: Ну так уточните сете-координаты...
Не обещаю, но попробую, ибо давно видел!)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.06.2017 в 00:49:08
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу