27.06.2017 в 15:11:21
Внешний блок массой 69 кг закреплен на 3мм кронштейны, которые держатся на глухарях 12*100мм. Отверстия в пустотелом облицовочном кирпиче просверлены слегка под уклоном вниз. Держит нагрузку только верхняя пара дюбелей, еще 2 пары ниже как я понял не будут работать, пока есть верхняя. Верхняя паа засверлена прямо в самый центр кирпича, у него там как раз полость и по бокам стенки. Блок висит 3 недели, не падает. Но пока не эксплуатируется. Боюсь как бы не упал от эксплуатации. Блок пр-ва Mitsubishi на 8,3 квт с одним вентилятором. Падение безопасно, блок установлен на балконе - риск только в порче самого блока и медных трубок. Мастера и работающий на объекте строитель призывают меня не париться. Что бы сделали вы?
27.06.2017 в 16:14:02
Не парился бы сам и не парил мозг другим
27.06.2017 в 19:58:47
genuimous написал: Верхняя паа засверлена прямо в самый центр кирпича, у него там как раз полость и по бокам стенки.
Если так парит вопрос, воспользуйтесь химическим анкером, его после установки можно будет выдернуть только с куском стены ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.06.2017 в 15:32:47
Вообще как часто падают блоки по причине плохого закрепления в облицовочном кирпиче?
29.06.2017 в 20:37:51
Скажем так: редко, крайне редко ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.06.2017 в 21:58:01
Пруфы в студию. Где, когда и при каких обстоятельствах падали блоки с облицовочного кирпича
30.06.2017 в 00:09:52
Я бы на Вашем месте быстро добавил 2 укосины и успокоился на всю оставшуюся жизнь, стоит все дёшево.
30.06.2017 в 00:27:30
КАТРАН, А для чего укосины?
11.07.2017 в 20:14:54
а мне установщиуи сказали, что даже если от ветра выдернит анкера, то блок 27,8 кг. будет висеть на трассе))) А так, я тоже всю дорогу переживаю, блок не маленький(инвентор mdv),а крепление наверное применили для самого маленького старт-стопника. Гарантия конечно три года, но блин под ним тротуар и люди(
Вот проржавеет и ослабнет состыковка буквы Г и чего делать?
11.07.2017 в 21:51:18
Спать спокойно и не параноить
12.07.2017 в 11:30:48
apm, блок у вас маленький, сравните с моим, который в 2.5 раза тяжелее, а крепится аналогично. Кстати висит, все еще не упал : ) Но он у меня дальше балкона не упадет. А такие как ваш висят миллионами по стране и ничего особо не падает, я б не переживал. Главное чтобы кронштейны не из фольги и не бракованные. Кирпич судя по фото полнотелый, держать будет.
12.07.2017 в 11:32:59
genuimous, Pchola73, спс, немного успокоили. Кирпич полнотелый, я больше за Г соединение на кронштейне переживаю.
14.07.2017 в 12:03:12
Pchola73 написал: КАТРАН, А для чего укосины?
Pchola73, Для того, чтобы вредную вибрацию устранить в самом начале, в кронштейнах для больших кондиционеров эти укосины встречаются очень часто.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.