LiveMoto
LiveMoto
Новичок

Регистрация: 24.11.2016

Москва

Сообщений: 50

28.06.2017 в 12:34:40

Добрый день! Имеется квартира в доме с электроплитой. На кухню заходит 2 независимых линии из щитка. Одна 4мм алюминий на электроплиту (автомат на 32А), вторая 2,5мм алюминий на розетки кухни (автомат на 25А).

Необходимо подключить индукц. варочную панель мощностью 4,6кВт и духовой шкаф мощностью 3,5кВт. Индукционная плита идет с обычным куском провода и понятное дело, что её необходимо подключить к той линии, что идет на плиту, т.е. 4мм алюмин. Духовой шкаф сразу идет с евровилкой и поэтому его можно подключить в любую розетку, но...!

Как поступить правильнее? Варианты:

  1. Духовой подключить на вторую линии, которая 2,5мм алюм. (но важно учитывать, что от этой же линии постоянно запитан Холодильник, дважды в день Чайник и иногда Стиральная машина). Таким образом Варочную панель и Духовой шкаф можно включать на полную мощность независимо друг от друга при отсутствии других нагрузок.
  2. Поставить внешнюю розетку и запитать её от розетки на эл.плиту таким же 4мм алюминием. Таким образом духовой шкаф и варочная панель будут висеть на одном проводе 4мм алюм. и вместе включать их на полную мощность будет невозможно, но можно свободно включать Чайник и Стиралку.
  3. Другой вариант...

PS Вариант с модернизацией проводки квартиры и заменой алюминия на медь не предлагать. Ремонтные работы уже завершены и это всё, что можно себе позволить. PS2 Если пойти по 1-му варианту, то выдержит ли 2,5мм алюминий в двойной изоляции нагрузки в 3,5квт?

Спасибо!

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

28.06.2017 в 13:53:48

У вас завышены номиналы автоматов. На 4 мм автомат 20, на 2,5 - 16, и это максимум. Подключаете 4 на варочную, 2,5 на группу обычных розеток. Обе линии будут работать на пределе, и возможно будут выбивать автоматы. Все-таки думайте в направлении прокладки ещё одной линии, например в плинтусе.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

28.06.2017 в 14:19:08

LiveMoto,вариант 1, но автоматы действительно завышены. На варочную панель 4-ку, АВ максимум 25А и больше ничего не подключать, на другую линию - 2,5 и АВ 16А - все остальное. НО - все, что на этой линии "висит" включать только по отдельности.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

28.06.2017 в 14:32:57

У алюминия допустимый длительный ток меньше, чем у меди, и автоматы ставить надо на ступень ниже, т.е. на 2,5 кв.мм надо АВ на 10 А.

LiveMoto написал:

  1. Другой вариант...

PS Вариант с модернизацией проводки квартиры и заменой алюминия на медь не предлагать. Ремонтные работы уже завершены и это всё, что можно себе позволить.

LiveMoto, раз так категорично, то вариант: подключить что-то одно, запараллелив провода.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

28.06.2017 в 14:35:48

LiveMoto написал:

  1. Другой вариант...

PS Вариант с модернизацией проводки квартиры и заменой алюминия на медь не предлагать. Ремонтные работы уже завершены и это всё, что можно себе позволить.

LiveMoto, раз так категорично, то вариант: подключить что-то одно, запараллелив провода.

0

Вечный студент

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

28.06.2017 в 14:49:08

MrGalaxy, вообще-то, АВ надо ставить, исходя из допустимых длительных токов реальных кабелей, т.е. тех, которые проложены, а не в сравнении с другими. Если глянуть таблицы из ГОСТ 50571.5.52, то для Al 2,5кв.мм. это 21А, для 4кв.мм. - 28А.

0
LiveMoto
LiveMoto
Новичок

Регистрация: 24.11.2016

Москва

Сообщений: 50

28.06.2017 в 14:56:22

Спасибо всем за советы!

E_Z написал: У вас завышены номиналы автоматов. На 4 мм автомат 20, на 2,5 - 16, и это максимум. Подключаете 4 на варочную, 2,5 на группу обычных розеток. Обе линии будут работать на пределе, и возможно будут выбивать автоматы. Все-таки думайте в направлении прокладки ещё одной линии, например в плинтусе.

E_Z, если рассмотреть вариант с доп. кабелем в плинтусе (я об этом думал, да...), то есть еще один нюанс - это вводный автомат(пакетник) на квартиру в 40А. Я конечно слабо разбираюсь в этом, но я так понял, что это максимум, что можно взять от магистрали в щитке к себе в квартиру... Точнее максимум без модернизации всего щитка начиная от счетчика и до розетки.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

28.06.2017 в 15:42:34

LiveMoto, Максимум, который вы можете взять, ограничен не тем, что у вас в щитке и какой счётчик, а сечением стоянка. Можно посмотреть в договоре с электросетями. Если у вас нет общего входного автомата (не выключателя нагрузки, а именно автомата), то его можно поставить и после него подключать хоть сто автоматов и линий - общий входной не даст перегрузить отвод от стоянка. Технически это не особо сложно.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

28.06.2017 в 17:25:17

СтранникXXI написал: MrGalaxy, вообще-то, АВ надо ставить, исходя из допустимых длительных токов реальных кабелей, т.е. тех, которые проложены, а не в сравнении с другими. Если глянуть таблицы из ГОСТ 50571.5.52, то для Al 2,5кв.мм. это 21А, для 4кв.мм. - 28А.

СтранникXXI, Разумеется исходя из длительно допустимого тока. По таблице 1.3.5 ПУЭ для одного двухжильного алюминиевого кабеля 2,5 допустимый ток 19 А. Берём коэффициент 1,45 от номинала автомата 16 А, получаем 23 А. Зато при 10-амперном автомате длительный ток будет 14,5 А и в допустимый ток укладываемся.

0

Вечный студент

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

28.06.2017 в 17:34:24

MrGalaxy написал:

СтранникXXI написал: MrGalaxy, вообще-то, АВ надо ставить, исходя из допустимых длительных токов реальных кабелей, т.е. тех, которые проложены, а не в сравнении с другими. Если глянуть таблицы из ГОСТ 50571.5.52, то для Al 2,5кв.мм. это 21А, для 4кв.мм. - 28А.

СтранникXXI, Разумеется исходя из длительно допустимого тока. По таблице 1.3.5 ПУЭ для одного двухжильного алюминиевого кабеля 2,5 допустимый ток 19 А. Берём коэффициент 1,45 от номинала автомата 16 А, получаем 23 А. Зато при 10-амперном автомате длительный ток будет 14,5 А и в допустимый ток укладываемся.

MrGalaxy, епрст... Опять этот извечный вопрос.... ГОСТ 50571.4.43 Вам знаком?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

28.06.2017 в 17:56:33

СтранникXXI написал:

MrGalaxy, епрст... Опять этот извечный вопрос.... ГОСТ 50571.4.43 Вам знаком?

СтранникXXI, Под рукой этого госта нет. Если Вы про защиту от токов перегрузки, то емнип в этих гостах есть примечание, что полная защита по тем формулам не обеспечивается.

Чем вам всем пуэ не угодило... Нормальный документ.

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу