Добрый день! Имеется квартира в доме с электроплитой. На кухню заходит 2 независимых линии из щитка. Одна 4мм алюминий на электроплиту (автомат на 32А), вторая 2,5мм алюминий на розетки кухни (автомат на 25А).
Необходимо подключить индукц. варочную панель мощностью 4,6кВт и духовой шкаф мощностью 3,5кВт. Индукционная плита идет с обычным куском провода и понятное дело, что её необходимо подключить к той линии, что идет на плиту, т.е. 4мм алюмин. Духовой шкаф сразу идет с евровилкой и поэтому его можно подключить в любую розетку, но...!
Как поступить правильнее? Варианты:
- Духовой подключить на вторую линии, которая 2,5мм алюм. (но важно учитывать, что от этой же линии постоянно запитан Холодильник, дважды в день Чайник и иногда Стиральная машина). Таким образом Варочную панель и Духовой шкаф можно включать на полную мощность независимо друг от друга при отсутствии других нагрузок.
- Поставить внешнюю розетку и запитать её от розетки на эл.плиту таким же 4мм алюминием. Таким образом духовой шкаф и варочная панель будут висеть на одном проводе 4мм алюм. и вместе включать их на полную мощность будет невозможно, но можно свободно включать Чайник и Стиралку.
- Другой вариант...
PS Вариант с модернизацией проводки квартиры и заменой алюминия на медь не предлагать. Ремонтные работы уже завершены и это всё, что можно себе позволить. PS2 Если пойти по 1-му варианту, то выдержит ли 2,5мм алюминий в двойной изоляции нагрузки в 3,5квт?
Спасибо!