SJvl
SJvl
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 86

28.06.2017 в 15:49:14

В сети нашел следующую схему: ссылка

Можно ли через 2-х позиционный коллектор вакуумировать и заправлять без использования метода перекидывания шлангов ?

Если да то зачем тогда нужны 4-х позиционные коллектора ?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.06.2017 в 23:29:11

А Вы в работе только бытовые сплиты представляете ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

SJvl
SJvl
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 86

29.06.2017 в 15:15:19

Бориска66 написал: А Вы в работе только бытовые сплиты представляете ?

Бориска66, насчет 4-х позиционного понял )
Можно ли по схеме заправлять ? Обычно на монтажах перекидывают шланги.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.06.2017 в 20:36:29

Читайте лучше Патрика Котзагланианина ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5708

16.07.2017 в 12:53:31

Даже при ПРАВИЛЬНОЙ установке нового бытового сплита с увеличенной длиной трассы манометричка с 4 вентилями гораздо удобнее 3х вентильной. НА одном вентиле-баллон с азотом(для опрессовки),на втором-вакуумный насос,на 3-баллон с фреоном,ну и 4-на линию низкого давления.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу