05.07.2017 в 01:56:13

MaSeVi написал:

Ksander написал: хрен с ним с этим третьим кабелем на землю и занулением, электрик отговорил

Я не понял, от чего электрик отговорил-то?! В любом случае, если есть 2 провода в кабеле, то это одно. Если 3, то пусть себе идут покамест параллельно, нигде не пересекаясь. И, ни в коем случае, ноль и защитный ноль не должны пересекаться...

Вопрос 1 MaSeVi, электрик категорически отговорил от соединения ноля и земли даже перед счетчиком. Что-то начал говорить об отгорании ноля... но как я понимаю - по схеме на рисунке отгорание ноля в щитке на этаже ничем не грозит, т.к. просто пропадет контакт, опасность, как я понимаю, несет обрыв где то между счетчиком и потребителем, когда фаза пробьет и пойдет через землю зануленную. То есть отказаться от такого варианта монтажа только из-за этой опасности? (ну и если в щитке фазу\ноль потом когда-то кто-то перепутает, но это во внимание брать думаю не стоит).

То есть Вы предлагаете протянуть дополнительный третий кабель от розеток (т.к. у меня сейчас двухжильный :( ) и завести его в мой квартирный шкафчик до лучших времен? И не использовать вышеописанный вариант?

Вопрос 2 Но с другой стороны - зачем вообще делать кривое заземление, если есть УЗО? Было бы заземление - УЗО автоматически сработало бы, нет заземления - УЗО будет ждать меня, и сработает когда я дотронусь до чего-то... Хотя пишут что стиралки сами по себе любят бить током, но у меня в хрущевке ничего такого нет, отдельный обычный АВ стоит и розетка с заземлением (хотя не знаю по факту есть оно или нет...), заземления в доме нет, может и занулили..

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18329

05.07.2017 в 13:02:54

Ksander написал: То есть Вы предлагаете протянуть дополнительный третий кабель от розеток (т.к. у меня сейчас двухжильный :( ) и завести его в мой квартирный шкафчик до лучших времен?

Да...

Ksander написал: Хотя пишут что стиралки сами по себе любят бить током

Исправные не могут бить током, никак...

Ksander написал: зачем вообще делать кривое заземление, если есть УЗО

Оно не кривое, его пока просто нет. Просто если Вы предусмотрите заранее 3 провода (PE покамест никуда не подключая), то в лучшие времена будет легче. УЗО не панацея заземлению...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ksander
Ksander
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Киев

Сообщений: 88

05.07.2017 в 16:07:13

Фух. Наконец разрешилось)

Ноль разделю через 3х клеммник ваго на ноль и 'землю' после счётчика и до УЗО. Это ок?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18329

05.07.2017 в 16:10:21

Ksander написал: Ноль разделю через 3х клеммник ваго на ноль и 'землю' после счётчика и до УЗО. Это ок?

Нет, провод PE заводите в этажный щит, его конец изолируйте тем и пусть ждёт своего часа. Со стороны квартиры вводите в щит и также оставляете "болтаться" для лучших времен. Нигде пока провода PE не подключаете...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ksander
Ksander
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Киев

Сообщений: 88

05.07.2017 в 16:23:36

MaSeVi написал:

Ksander написал: Ноль разделю через 3х клеммник ваго на ноль и 'землю' после счётчика и до УЗО. Это ок?

Нет, провод PE заводите в этажный щит, его конец изолируйте тем и пусть ждёт своего часа. Со стороны квартиры вводите в щит и также оставляете "болтаться" для лучших времен. Нигде пока провода PE не подключаете...

MaSeVi, А почему же нельзя так ноль разделить? И ведь наоборот говорят что ноль может отвалиться в этажном щитке..

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18329

05.07.2017 в 16:31:52

Ksander написал: А почему же нельзя так ноль разделить?

Потому что у Вас система заземления, как я понял TN-C. В общем, нельзя.

Ksander написал: И ведь наоборот говорят что ноль может отвалиться в этажном щитке..

Может, конечно. Вот чтобы исключить потери в технике ставят реле напряжения.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.07.2017 в 17:30:12

Ksander написал:

MaSeVi написал:

Ksander написал: Ноль разделю через 3х клеммник ваго на ноль и 'землю' после счётчика и до УЗО. Это ок?

Нет, провод PE заводите в этажный щит, его конец изолируйте тем и пусть ждёт своего часа. Со стороны квартиры вводите в щит и также оставляете "болтаться" для лучших времен. Нигде пока провода PE не подключаете...

MaSeVi, А почему же нельзя так ноль разделить? И ведь наоборот говорят что ноль может отвалиться в этажном щитке..

Ksander, по соображениям безопасности. По ПУЭ коммутация защитного проводника недопускается, а коммутация будет как минимум в общедомовом щитке. Т.е. ноль разорвали и соответственно Ваш защитный ноль тоже. А отгорание нуля - вообще классика жанра. Вам попался грамотный электрик.

0

Вечный студент

Ksander
Ksander
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Киев

Сообщений: 88

05.07.2017 в 23:38:23

ясно, поведу и пока оставлю электрощитке.

хех...думал еще пару кабелей кинуть сквозь канал в плите (были заштукатурены), но как оказалось с одной стороны слишком сильно внутри завалили кирпичем((

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18329

05.07.2017 в 23:54:52

Ksander написал: думал еще пару кабелей кинуть сквозь канал в плите (были заштукатурены), но как оказалось с одной стороны слишком сильно внутри завалили кирпичем((

Не мучайте кабель, тем более планируемый новый!))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.07.2017 в 10:15:18

Зря вы межпанельный шов разделали на потолке, так делать нельзя. ̶Н̶о̶ ̶я̶ ̶т̶а̶к̶ ̶д̶е̶л̶а̶л̶,̶ ̶п̶р̶а̶в̶д̶а̶ ̶в̶с̶е̶г̶о̶ ̶о̶д̶и̶н̶ ̶р̶а̶з̶,̶ ̶т̶.̶к̶ ̶б̶ы̶л̶ ̶з̶а̶б̶и̶т̶ ̶н̶а̶г̶л̶у̶х̶о̶ ̶к̶а̶н̶а̶л̶ :)

0

Грубый, но справедливый

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

06.07.2017 в 13:34:02

Как на фото (между плитами) нельзя, а миллиметров на 10-15 ниже (по русту) вполне можно. Впоследствии либо заштукатурится, либо закроется натяжным или гипскартонным потолком.