линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

30.06.2017 в 01:13:00

Плюс ко всему что сказано выше - Автомат стоит между другими автоматами ? Что по тем течет ? Может они его дополнительно греют

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

30.06.2017 в 14:00:24

линк написал: Плюс ко всему что сказано выше - Автомат стоит между другими автоматами ? Что по тем течет ? Может они его дополнительно греют

линк, Вы про понижающий коэффициент от количества АВ в ряду? Интересно, его в "домашних" щитках кто-нибудь учитывает?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

30.06.2017 в 14:33:37

СтранникXXI написал: Интересно, его в "домашних" щитках кто-нибудь учитывает?

Разумеется, нет. Имеет смысл при близком к номинальному токе на всех автоматах в ряду. В быту подобного не бывает в принципе.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

30.06.2017 в 18:10:25

Radio написал:

СтранникXXI написал: Интересно, его в "домашних" щитках кто-нибудь учитывает?

Разумеется, нет. Имеет смысл при близком к номинальному токе на всех автоматах в ряду. В быту подобного не бывает в принципе.

Я тоже так думаю... В случае ТС вероятным представляется вариант "кривизны" теплового расцепителя.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

01.07.2017 в 07:27:34

kruzavin написал: Померяйте клещами ток и сравните с характеристиками автомата

Если есть возможность , то лучше так и сделать, может автомат и не виноват, потребляемый ток может быть чуть больше указанной в характеристиках мощности изза немного завышенного напряжения, cos φ , неисправности самого устройства.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

01.07.2017 в 10:30:58

Radio написал: В быту подобного не бывает в принципе.

Да ну ! Не бывает что на других линиях включены в это время еще кондей, или плита, или что при дополлнительных нагрузках соседний автомат это вводной...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

01.07.2017 в 10:55:21

линк написал: Не бывает что на других линиях включены в это время еще кондей, или плита

И что с того? От этого хотя бы на шести 16-амперниках в ряду появляется хотя бы по 15А? :)

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

01.07.2017 в 11:21:22

С одной стороны второй такой же автомат с таким же кондеем, с другой - вводной на 25А по которому проходят оба кондея и еще что то

И не известно где стоит щиток. Может в стене которую со второй стороны жарит прямое солнце. Или вообще щит под солнцем на наружней стене частного дома

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

01.07.2017 в 11:28:09

линк, кондей - это сколько ампер?

Потом, для трех автоматов вообще никакие коэффициенты не предусмотрены, для шести и более хагер, например, дает табличку. Но, опять же, там ничего ужасного, просто поправочный коэффициент порядка 0,8, т.е., грубо говоря, 16-амперник при хорошей нагрузке на всех этих автоматах будет начинать срабатывать не после 18А, а после честных 16:)

И опять же, это все актуально для некоторой базовой температуры окружающего воздуха, 30 цельсиев, емнип.

линк написал: Может в стене которую со второй стороны жарит прямое солнце. Или вообще щит под солнцем на наружней стене частного дома

А может и наоборот, там мороз градусов 40 :) Зависимость работы теплового расцепителя от окружающей температуры, вроде, не новость. :) О ней надо просто помнить, и всё.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

01.07.2017 в 18:42:52

Хагеровские 6 автоматов - влияют на амбиентный воздух в щитке. Самое большое и прямое воздействие без всякого амбиента - имеют именно те 2 автомата что рядом стоят. 2.1КВт / λ0.92 / 230В = 9.92А. Автомат 10А. Будет весьма теплый. Если 3 таких теплых автомата стоят в ряд, среднему будет теплее

Добавляем любое дополнительное обстоятельство - кондей не точно 2.1КВт а немного больше, ТР автомата не 1.45 (это верхний предел допуска, не номинал) а меньше, и будет вылетать через несколько часов

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

01.07.2017 в 19:23:06

линк написал: Хагеровские 6 автоматов - влияют на амбиентный воздух в щитке

6 автоматов в ряд влияют в первую очередь друг на друга. Для менее 6 автоматов подряд хагер никаких поправок к номиналу не предусматривает. :)

Кондей 2,1кВт сажать на 10А нет ни малейшей необходимости.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу