Электрик ЦЦ написал:
Сможете это обосновать?)
ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
- система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы ... В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки.
eeikou написал:
Провод какого сечения кидать от ореха на PE шину
В идеале такого же как нулевой и фазный. Для себя выполняете всё таки.
AndyMirror написал:
А где вы его возьмёте, кабель PEN у вас один.
Провести отдельным проводом из ВРУ дома. Попробовать соседей на подвиг поднять.