Елена Крамаренко написал: говорила со специалистом, сказал можем протянуть отдельный провод с сечением 2x4мм
4 это лишнее.
05.07.2017 в 20:43:21
Елена Крамаренко написал: говорила со специалистом, сказал можем протянуть отдельный провод с сечением 2x4мм
4 это лишнее.
05.07.2017 в 20:52:44
Елена Крамаренко написал: протянуть отдельный провод с сечением 2x4мм
А зачем такое сечение специалист не объяснил?))) Достаточно 2,5 кв.мм, а именно 3Х2,5 кв.мм...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.07.2017 в 22:09:22
имхо в шею бы специалиста... пока не навертел там дел.
05.07.2017 в 22:18:08
Елена Крамаренко, Вы уточните, что именно специалист собирается поставить в щиток, и нам напишите. От этого и будут зависеть возможные последствия.
06.07.2017 в 01:11:03
Елена Крамаренко написала: Закупил мастер провода с сечением 2x2,5 на розетки и 2x1,5 на свет. Скажите достаточно ли для духовки,
Для духовки с бытовой вилкой по нормам* достаточно даже 1,5 мм2, по здравому смыслу оптимально 2,5 мм2.
На освещение, хоть и не по нормам*, лучше было бы взять 1 мм2, а сэкономленные деньги потратить на повышение вероятности защитного отключения.
*В нормах бывают отставшие от действительности требования, ляпы, и даже для НЕ разбирающихся в электро/пожаро безопасности ОПАСНЫЕ требования!
Так же нормы не имеют обратной силы и если поджимает бюджет то можно на духовку использовать и алюминий 2,5 мм2, единственное что с общей оболочкой, а сэкономленные деньги потратить на повышение вероятности защитного отключения.
Если на капитальный ремонт есть резерв примерно 2-5 тысяч гривен, то можно сделать существенно БЕЗОПАСНЕЙ.
В том числе защиту в санузлах от соседа ИДИОТА ВОРУЮЩЕГО электричество или ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО электроприборы НА ТРУБОПРОВОДЫ. .
Елена Крамаренко написала: или же не рисковать и поставить газовую?
По умолчанию НУЖНО газовую духовку!
Если электрохозяйство дома позволяет электрическую духовку, то не забыть про меры по минимизации возросшей вероятности ВЫТЕЧКИ, ВЗРЫВА газа!!! .
Елена Крамаренко написала: или как правильно вообще к этому вопросу?
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах. .
Елена Крамаренко написала: сегодня говорила со специалистом, сказал можем протянуть отдельный провод с сечением 2x4мм и вывести отдельный автомат. Это конечно хорошо, но ведь нет земли, какие последствия такого подключения?
Переплата за материал!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
06.07.2017 в 12:22:03
**MaSeVi, провод с сечением 2,5мм2 изначально мастер предлагал,аргументировал как и комментарии выше. Мужа смущает отсутствие 3- жильного провода.
06.07.2017 в 12:41:03
Елена Крамаренко написал: Мужа смущает отсутствие 3- жильного провода.
Правильно смущает...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2017 в 16:31:05
Елена Крамаренко написал: Мощность духового шкафа 3,5 кВт
Для 3,5кВт достаточно 3*2.5 кабеля, но учтите, что это верхний предел для розетки, автомата и провода. Поэтому сечение жилы должно быть честные 2.5 кв.мм, а не зауженных. Если провод уже куплен, то померяйте диаметр жилы. Должно быть 1.78мм. И кабель должен быть по ГОСТ, а не по ТУ. Ну и розетка должны быть хорошей, а не китайским г....
07.07.2017 в 18:48:58
Подумали-подумали, решили ставить газовую духовку и переваривать трубы. А как скажите быть с газовой варочной поверхностью с электроподжигом?( имею ввиду, требуется ли защемление) И можно ли сделать заземление в квартире?
07.07.2017 в 19:02:21
Елена Крамаренко, Ну и зря газовую духовку..
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.07.2017 в 19:11:06
Согласен с предыдущим оратором.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу