megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.08.2017 в 15:52:43

Константин1981 написал: а если после УЗМ 51 поставить три узо на каждую фазу и разбить на 3 группы

Нормально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Константин1981
Константин1981
Новичок

Регистрация: 05.07.2017

Москва

Сообщений: 43

01.08.2017 в 16:01:33

MaSeVi, может не так выразился, имел ввиду то, что на схеме. И вопрос по УЗО на 30мА - тип брать АС или А, или не принципиально для квартиры?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

01.08.2017 в 16:04:04

Константин1981 написал: И вопрос по УЗО на 30мА - тип брать АС или А, или не принципиально для квартиры?

Если есть деньги - берите А, нет или жалко - АС. Последнего типа хватит, если честно)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.08.2017 в 16:06:54

Константин1981 написал: тип брать АС или А,

Разница в чём знаете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Константин1981
Константин1981
Новичок

Регистрация: 05.07.2017

Москва

Сообщений: 43

01.08.2017 в 16:11:48

megrad, переменный и постоянный ток утечки

0
Константин1981
Константин1981
Новичок

Регистрация: 05.07.2017

Москва

Сообщений: 43

01.08.2017 в 16:14:12

а вот необходимость... Потребители работающие от пост.тока???? или смысл другой ???

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.08.2017 в 16:14:15

Константин1981, не совсем, АС защищает только от пременки, А от переменки и постоянки.

MaSeVi написал: нет или жалко - АС. Последнего типа хватит

Соглашусь.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Константин1981
Константин1981
Новичок

Регистрация: 05.07.2017

Москва

Сообщений: 43

01.08.2017 в 16:19:42

Спасибо за помощь. Еще по самим автоматам, читал что лучше ставить B10, B16, а не С. (Вот эти выбрал - Abb Автомат S201 B16)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

01.08.2017 в 16:26:42

Константин1981 написал: B10, B16, а не С

"С" хватит. Если стояк совсем "мертвый", тогда - "В"...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Константин1981
Константин1981
Новичок

Регистрация: 05.07.2017

Москва

Сообщений: 43

01.08.2017 в 16:56:18

MaSeVi, Стояк в порядке ) , заказал - "С"

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

01.08.2017 в 16:59:07

Константин1981 написал: заказал - "С"

Вот и отлично!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу