Константин1981 написал: а если после УЗМ 51 поставить три узо на каждую фазу и разбить на 3 группы
Нормально.
01.08.2017 в 15:52:43
Константин1981 написал: а если после УЗМ 51 поставить три узо на каждую фазу и разбить на 3 группы
Нормально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.08.2017 в 16:01:33
MaSeVi, может не так выразился, имел ввиду то, что на схеме. И вопрос по УЗО на 30мА - тип брать АС или А, или не принципиально для квартиры?
01.08.2017 в 16:04:04
Константин1981 написал: И вопрос по УЗО на 30мА - тип брать АС или А, или не принципиально для квартиры?
Если есть деньги - берите А, нет или жалко - АС. Последнего типа хватит, если честно)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.08.2017 в 16:06:54
Константин1981 написал: тип брать АС или А,
Разница в чём знаете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.08.2017 в 16:11:48
megrad, переменный и постоянный ток утечки
01.08.2017 в 16:14:12
а вот необходимость... Потребители работающие от пост.тока???? или смысл другой ???
01.08.2017 в 16:14:15
Константин1981, не совсем, АС защищает только от пременки, А от переменки и постоянки.
MaSeVi написал: нет или жалко - АС. Последнего типа хватит
Соглашусь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.08.2017 в 16:19:42
Спасибо за помощь. Еще по самим автоматам, читал что лучше ставить B10, B16, а не С. (Вот эти выбрал - Abb Автомат S201 B16)
01.08.2017 в 16:26:42
Константин1981 написал: B10, B16, а не С
"С" хватит. Если стояк совсем "мертвый", тогда - "В"...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.08.2017 в 16:56:18
MaSeVi, Стояк в порядке ) , заказал - "С"
01.08.2017 в 16:59:07
Константин1981 написал: заказал - "С"
Вот и отлично!)))...