BV написал 11.02.2026 в 11:20

А если везде повторки есть, и ТП недалеко и магистральный СИП приличного сечения?

Он даже от падающщих деревьев обычно не рвется - просто падает со столба.

Единственный минус... какой то потенциал на земле может быть

Более существенный минус - соединения на опоре делали

BV написал 11.02.2026 в 11:07

руками из жопы

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133142

11.02.2026 в 11:33:17

ВТБ!,  при желании можно перемычку со вторым сжимом добавить, или просто второй сжим - по месту.

Кроме того есть

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26845

11.02.2026 в 11:41:37

BV написал 11.02.2026 в 11:33

при желании можно перемычку со вторым сжимом добавить

С двумя сжимами: один на магистральный нулевой провод; второй на PEN ответвления.

В обход счётчика. На опоре. Под напряжением. А потом доказывай этим идиотам, что никто не ворует электроэнергию.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133142

11.02.2026 в 11:43:05

ВТБ! написал 11.02.2026 в 11:41

А потом доказывай этим идиотам, что никто не ворует электроэнергию.

Счетчик трехфазный. Они по нулю не считают.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26845

11.02.2026 в 11:45:34

BV написал 11.02.2026 в 11:43

Счетчик трехфазный. Они по нулю не считают.

Я знаю. А что делать с идиотами?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133142

11.02.2026 в 11:53:39

ВТБ! написал 11.02.2026 в 11:45

Я знаю. А что делать с идиотами?

Бороться аргументированно по мере возникновения ситуаций.

С таким же успехом можно подключиться к катанке внизу столба - на абонентском столбе она должна быть, и должна быть соединена к отводу.

ТТ тоже вариант, но уделить внимание защите от импульсных перенапряжений N- РЕ..

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17998

11.02.2026 в 12:20:00

BV написал 11.02.2026 в 11:20

А если везде повторки есть, и ТП недалеко и магистральный СИП приличного сечения?

А что это, опять же, меняет?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133142

11.02.2026 в 12:21:40

MaSeVi написал 11.02.2026 в 12:20

А что это, опять же, меняет?

Вероятность выноса большого потенциала.

0