Serjkkk написал: Или же все таки лучше исключить лишний узел и подключить к стояку?
Поменяйте на новый АВ - желательно двухполюсный. И отводы от стояка - тоже поменяйте.
05.09.2017 в 01:23:24
Serjkkk написал: Или же все таки лучше исключить лишний узел и подключить к стояку?
Поменяйте на новый АВ - желательно двухполюсный. И отводы от стояка - тоже поменяйте.
05.09.2017 в 06:47:12
Serjkkk написал: А что это запрещено? У нас нет управляйки, никто не ходит не проверяет.
Serjkkk, это изменение проекта дома и в случае ЧП придётся долго доказывать, что Вы - не верблюд. Даже если не будете виноваты.
Вечный студент
05.09.2017 в 18:25:40
alx220,
Сейчас стоит трехлетний иек на 40А, 2р. На что его менять? Спасибо.
MrGalaxy,
Плохо. Нужно подумать.
05.09.2017 в 18:29:41
Serjkkk написал: alx220, Сейчас стоит трехлетний иек на 40А, 2р. На что его менять?
На АББ, например.
Номинал, скорее всего, тоже 40 А. Уточните в УК.
05.04.2019 в 14:47:33
Форумчане, снова нужна ваша помощь. Тоже однушка. Накидал схемы проводки и щита. Можете оценить или советовать дать каких. Изображения во вложениях. Вроде все просто. Из щитка влево идет питающие кабели для освещения и розеток в распредкоробку 1. Из нее соответственно идут кабели потребителям. В розетки. Два проходных 2х клав. выключателях ПВ1 - одна кнопка контролирует люстру и лампы с номерами 3 и 4, вторая кнопка - лампы с номерами 1 и 2. В коридоре еще два 1клав. выключателях ПВ2, они контролируют свет в коридоре. На кухне распредкороька 2. От нее кабели на освещение коридора, прихожей, ванной, розеточные кабели. Нормально?
05.04.2019 в 14:55:03
Serjkkk, Нормально. Плита - газ?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.04.2019 в 15:18:36
А под вторым УЗО что ? Санузел ? По линиям - как то бедновато. Электрика на балконе вообще не планируется ? Духовой шкаф тоже ?
Грубый, но справедливый
05.04.2019 в 15:50:17
MaSeVi,
Да, газ. Спасибо.
Vadim 161,
Под вторым УЗО розетки саунзла и освещение коридора, кухни и ванной. Балкона нет. Если на схеме я его каким-то образом изобразил, то извиняюсь. Духовой шкаф не планируется. Спасибо!
18.04.2019 в 10:31:42
Здравствуйте снова. Вот в той последней схеме в сообщении #6589653 освещение организовано с применением проходных выключателей. Захотелось все это сделать на импульсных реле. Почитал гугле и смог разобраться только в организации управления одной лампой с нескольких мест. Но вот в гостиной у меня 3 разных лампы, которые которые управляться с разных выключателей. ВО вложении грубая схема. Вот можно такое организовать с помощь импульсных реле и самое главное как будет выглядеть схема, помогите пожалуйста.
18.04.2019 в 11:20:34
Вот схему нарисовал как я сам понял. Посмотрите пожалуйста. Схема реализует то что изображено во вложении моего предыдущего сообщения.