Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.07.2017 в 17:15:43

В принципе, согласен.

0

Грубый, но справедливый

Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

23.07.2017 в 15:21:37

Добрый день. Подскажите пожалуйста недорогие пресс клещи до 2к рублей. И я вот ещё подобрал гильзы и трубки для них. Нигде не ошибся? В брашуре к ним написано что оптимально усаживать их в 1,5 раза. Руководствуясь этим я и выбрал размеры.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.07.2017 в 18:18:11

Serjkkk, ПК-50, ПКГ-50. Я бы посоветовал ПГРс-70, ПГ-70К.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.07.2017 в 20:35:17

Если с силой всё в порядке, то ПК 16-У. http://rostov.220-volt.ru/catalog-257344/

0

Грубый, но справедливый

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

23.07.2017 в 23:01:06

Vadim 161 написал: ПК 16

на днях.. "а че ты так пыжишься"))) а нука я... десятку.. полную.. "Аааа.. понял")))

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17158

23.07.2017 в 23:44:34

haramamburu написал:

Vadim 161 написал: ПК 16

на днях.. "а че ты так пыжишься"))) а нука я... десятку.. полную.. "Аааа.. понял")))

haramamburu, Да-с.. для десятки, при всем уважении к ПК-16 хоть с У, хоть тем более без «У», одноразово или плохо...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

23.07.2017 в 23:45:32

megrad, Vadim 161,
Спасибо, сейчас прикину что подоступнее в моем регионе.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17158

24.07.2017 в 00:01:01

Serjkkk, Возьмите, как посоветовал megrad. Правда, дороговато в рамках одной задачи...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2017 в 09:19:28

MaSeVi написал: Правда, дороговато в рамках одной задачи..

ПК 50, ПКГ-50? Как раз в 2 руля укладывается. Дешевле только паяльник.

Vadim 161 написал: Если с силой всё в порядке, то ПК 16-У

В одну каску шибко не удобно работать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.07.2017 в 09:55:36

megrad написал: В одну каску шибко не удобно работать.

А я одну ручку в стену упираю, на другую давлю до ̶у̶с̶ё̶р̶у̶ упору. Гораздо быстрее гидравлики получается. ПКГ-50 шестерку нормально не опрессовать, только от десятки и выше.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2017 в 10:10:03

Vadim 161 написал: А я одну ручку в стену упираю, на другую давлю

Ну да ручка сосокользнула и ... Тады на ручку площадку ставить надо с резиновым основанием или в тиски зажать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу