Подскажите по современным УЗО бюджет ограничен, выбираю из четырех лучше бы взял, самый дешевый, т.к с деньгами сложно, но чтобы работало: IEК 25А 10 mA AC 4.5kA ТDM ВД1-63 25А 10 mA Schneider Electric Easy9 - 25A, 10mA; AC 4.5KA ABB - 16A, 10mA

IEK можно брать, или "скупой заплатит дважды?"

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2017 в 19:05:47

#6067046

krserv, АВ то есть ? УЗО должно быть защищено АВ.

krserv написал: IEK можно брать

Можно. ТДМ, ЕКФ не советую.

krserv написал: Schneider Electric Easy9

Эконом серия. Есть ещё Легранд, Хагер,

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.07.2017 в 19:36:40

#6067070

krserv написал: IEK можно брать

Можно, но лучше возьмите УЗО от Чинт вместо ИЭК. Если что, то в Леруа есть УЗО тип АС от Хагер и тип А (в Москве точно есть, 25/0,01) от Шнейдеровича и Ко.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

14.07.2017 в 19:39:05

#6067073

В Краснодаре, не Чинт, не Хагера нет на 10 mA. Во всяком случае где я искал.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.07.2017 в 19:40:14

#6067074

Берите ИЕК, у них УЗО электромеханические. Хоть я далеко не поклонник фирмы ИЕК, но с их автоматикой приходится часто иметь дело, и в принципе автоматика новой серии вполне приличная.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.07.2017 в 19:42:04

#6067076

krserv, в леруа прогуляйтесь. апд: вот, по артикулам поищите ссылка и ссылка. У Хагера ЭМ, у Шнейдеровича электронное.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

14.07.2017 в 19:44:45

#6067080

megrad написал: УЗО должно быть защищено АВ.

А вот с автоматом, у меня перед этим УЗО стоят АВ 25А за ним 2 шт УЗО 25А ток ут. 30MA - Sch.El. Easy9 - на розетки по комнатам расходятся. Правильно нужно, чтобы автомат был на меньший ток, т.е на 16А?

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

14.07.2017 в 19:46:32

#6067081

ZooZoo написал: krserv, в леруа прогуляйтесь.

ZooZoo, я гуляю тут везде через Интернет, нет на 10 mA, только на 30

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.07.2017 в 19:51:27

#6067085

Дифф. автомат Hager AD966J - электромеханический, тип А, С16/0,03. Не знаю, как в России, а у нас в самом дорогом магазине его стоимость 48 USD. К примеру, такой же АВВ DS201 A C16/0,03 будет примерно 60 USD. А деньги ... ну у кого они сейчас есть лишние? Может скоро и до такого дойдём:

:) :)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.07.2017 в 19:53:42

#6067086

Дифф. автомат Hager AD966J - электромеханический, тип А, С16/0,03. Не знаю, как в России, а у нас в самом дорогом магазине его стоимость 48 USD. К примеру, такой же АВВ DS201 A C16/0,03 будет примерно 60 USD. А деньги ... ну у кого они сейчас есть лишние? Может скоро и до такого дойдём:

:) :)

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

14.07.2017 в 19:58:24

#6067088

мне нужен на 10 mA, вчера дернуло напряжением, выключатель клавишный панельный мокрыми руками выключал, а он без влагозащиты, неприятно было, если бы на моем месте была бы жена, то могла бы сильно перепугаться,а уж потом я бы перепугался, а УЗО на 30 mA, Easy9 не среагировало. Кнопкой тест, выключается.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.07.2017 в 20:28:50

#6067095

krserv написал: Правильно нужно, чтобы автомат был на меньший ток, т.е на 16А?

УЗО должно быть равно номиналу АВ или выше. А номинал АВ зависит от сечения кабеля.

krserv написал: В Краснодаре

..

krserv написал: нет

А доставка не устраивает?

krserv написал: вчера дернуло напряжением, выключатель клавишный панельный мокрыми руками выключал,

Откуда там потенциал?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

14.07.2017 в 21:01:36

#6067118

megrad написал: УЗО должно быть равно номиналу АВ или выше. А номинал АВ зависит от сечения кабеля.

Сечение медь 2.5; автомат заменю на 16 поставлю, если выбивать не будет от нагрузки.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

14.07.2017 в 21:08:16

#6067121

krserv написал: 16 поставлю, если выбивать не будет от нагрузки

Не будет. Прочитай что такое "время-токовая характеристика автомата". Кабель 2,5мм2 должен защищаться автоматом на 16А, не более.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

14.07.2017 в 21:09:10

#6067122

megrad, это водонагреватель пластиковый, наливной, на 22 литра в ванной у меня, на случай, когда воды горячей нет. На нем такой выключатель стоит, причем буду менять на двухполюсной,а то там фаза может быть и при выключенном выключателе и резинку поставлю для влагозащиты Я блин вчера глубокой ночью раслабился, купаюсь с него, т.к воды ночью горячей не бывает, не доходит она, когда люди спят. Показалась мне нагретая вода холодной, я включил на подогрев, а потом решил выключить, вот и выключил - искра в момент выключения и рука влажная...