14.07.2017 в 21:12:05
#6067125
megrad написал: А доставка не устраивает?
нет, дорого будет и долго, хотел бы пойти купить и сделать
14.07.2017 в 21:12:08
#6067126
krserv, а Вы при включении были в ванне? Про премию дарвина в курсе?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.07.2017 в 21:15:29
#6067127
megrad, наверное уже бы не мне эта премия досталась :) Вот теперь думаю, у меня земли в квартире нет, зануленная нейтраль. Может провести от щитка ноль и занулить водонагреватель и ванную металлическую. Ванна тоже не заземлена, т.к она была заземлена раньше строителями - блин на трубы водопроводные, т.е прут был приварен к трубе, когда трубы поменяли на МП, естественно эту землю убрали. Т.е чтобы если друг ТЭН пробьет, чтобы АВ сработал, Водонагреватель то сам пластиковый, но вода хоть и плохой проводник, но проводник. Ноль у меня подключен к трубе 3/4 в которой проложен ввод из лестничного щитка. Это в квартире его проводить каким сечением 4 кв? Или надеяться только на защиту УЗО, и не занулять?
14.07.2017 в 22:02:07
#6067157
вот нашел цена почти как IEK, но Legrand, наверное, конечно польский или еще какой-нибудь:
14.07.2017 в 22:20:37
#6067172
krserv, если туго с финансами, то вместо поиска дешевого УЗО на 10 мА, возьмите лучше УЗО нормального производителя и нормальной серии на 30 мА (ABB DS, Шнейдер Акти 9 и т.д.).
krserv написал: Или надеяться только на защиту УЗО, и не занулять?
Не занулять.
14.07.2017 в 22:40:21
#6067196
krserv написал: и не занулять
Однозначно. Как вариант либо в одного либо поднять соседей на подвиг и протащить по стояку земляной провод от ВРУ дома.
krserv написал: наверное уже бы не мне эта премия досталась
Надеюсь.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.07.2017 в 22:40:25
#6067197
А что это за Legrand такой по ссылке? Естественно я у поставщика потребую сертификат дилера Legrand, если нет, то и сделки нет. на 30 mA у меня стоят Шнайдеры, я писал выше, правда Easy9, не сработал он, когда меня дернуло
14.07.2017 в 22:43:11
#6067200
megrad написал:
krserv написал: и не занулять
Однозначно. Как вариант либо в одного либо поднять соседей на подвиг и протащить по стояку земляной провод от ВРУ дома.
krserv написал: наверное уже бы не мне эта премия досталась
Надеюсь.
megrad,
это не получится, народ не пойдет, живут и радуются, это если не дай Бог с кем-нибудь что-то случится, тогда может задумаются...
14.07.2017 в 22:49:20
#6067211
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.07.2017 в 23:08:41
#6067222
megrad написал: А себе протянуть?
не знаю, это же не свой дом, с Управляющей компанией нужно обсудить это все. И нужно ли? Сколько народа по стране живет с зануленной нейтралью, без земли. Растраты будут существенные. От ВРУ тянуть до подьезда, м. 30, у нас ВРУ, сбоку дома потом по подъезду, правда на 2эт, но все равно проблем хватит, от того что я такой один "умный" нашелся.
14.07.2017 в 23:10:57
#6067225
Если выбирать УЗО подороже, вот из этих двух какое лучше?
Хоть в теме тут советовали, что можно и IEK cтавить, что-то я не доверяю ему, например вот этому:
14.07.2017 в 23:12:12
#6067227
Естественно это, ибо оно электромеханическое в отличии от Шнайдера.
Грубый, но справедливый
14.07.2017 в 23:22:20
#6067241
это тоже электромеханическое, но цена подозрительная, правда может заказ не действителен будет. Типа, старая информация на сайте. Я заказ сделал, но ответа еще не получил:
14.07.2017 в 23:29:57
#6067248
krserv написал: Я заказ сделал, но ответа еще не получил: