22.07.2017 в 15:34:51
Rebel_PZ написал: Автомат поставить после счётчика перед узо, правильно?
Да. А что у Вас там за два разномастных провода подключены к последнему АВ? На что они идут?
Грубый, но справедливый
22.07.2017 в 16:18:58
stroke написал: Для электронных узо это может иметь значение
Имеет значение, если ввод поменяете с выводом. Если ТС будет менять УЗО (например, в будущем, когда это накроется), лучше брать электромеханическое. Читал в чьих-то рекомендациях устанавливать электронные УЗО только после электромеханических (это, для многоуровневых систем). Хотя, возможно, эти рекомендации устарели. Одно можно сказать точно: если в квартире пропало напряжение и Вы хотите что-то сделать, пока оно не восстановилось - отключайте ввод. Ибо электронное УЗО, если на него не приходит N, не отключится по утечке.
22.07.2017 в 18:35:52
Vadim 161 написал: А что у Вас там за два разномастных провода подключены к последнему АВ? На что они идут?
На дверной звонок.
06.02.2025 в 14:35:06
Здравствуйте! На сегодняшний день всё без инменений, но сейчас буду ставить вводной автомат и возник вопрос выбора.
MaSeVi написал 20.07.2017 в 14:45
Я бы не стал там покупать, нет у меня доверия к таким магазинам, но это мое сугубо личное мнение.
А к этому продавцу доверие есть?
06.02.2025 в 16:55:16
Rebel_PZ написал 06.02.2025 в 14:35
А к этому продавцу доверие есть?
Без понятия... Хороший вопрос спустя 6,5 лет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.02.2025 в 17:00:59
MaSeVi написал 06.02.2025 в 16:55
Хороший вопрос спустя 6,5 лет...
А что изменилось? Ни у меня, ни у продавца по ссылке ничего не изменилось))
06.02.2025 в 17:50:03
Rebel_PZ, В любом случае, я не знаю этого поставщика, мне своих хватает)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.02.2025 в 12:50:30
Ладно, вопрос по автоматам.
Это сейчас.
Менять автоматы решил на следующие.
Вводной диф В25, 30мА, А, 6 или 10 кА.
Одиночные Зал В16, Кухня-Спальня В16 или В20, Стиралка В16, Коридор В10.
Из имеющихся у продавца автоматов для вводного автомата 2 варианта по моему запросу, Kopp RCB-FI/LS, B 25А, 30мА, 2-пол, тип A, 10 кА и Eaton - В25 30мА, тип А, 10кА, РFL7-25/1N/В/003-А-DЕ.
Однополюсные Eaton серий РL6 или РL7.
Всё что стоит сейчас, убираем.
Что скажете?
07.02.2025 в 13:45:44
Rebel_PZ написал 07.02.2025 в 12:50
Что скажете?
Разницы вы точно не почувствуете, причем ни малейшей.
07.02.2025 в 13:58:29
Radio написал 07.02.2025 в 13:45
Разницы вы точно не почувствуете, причем ни малейшей.
Выше всё же советовали поставить вводной АВ на 25 А. И этот УЗО электронный. АВ SH201L хлам, если вообще не подделка. Что, прям совсем ни чуточки не лучше будет с предложенным мною вариантом замены?
07.02.2025 в 14:43:25
Rebel_PZ написал 07.02.2025 в 13:58
АВ SH201L хлам
Какое громкое заявление. Чем не угодили?