Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 200

20.07.2017 в 13:25:19

Добрый день, уважаемые мастера!

У мамы год назад меняли проводку, вводной шкаф со счётчиком и автоматами. Электрик поставил 4 однополюсных автомата на отдельные линии. Говорю, что надо бы УЗО, купил он УЗО, поставил, кнопка Тест срабатывала. Потом подключали электрическую духовку, говноэлектрик подключил заземление плиты на ноль, к вводу фазы у плиты подключили ноль, а к вводу нуля фазу, срабатывало УЗО, так как была утечка на газовую трубу. Я тогда переделал всё правильно, фазу в фазу и ноль в ноль, заземления в квартире нет, соответственно никуда не подключал, на газовую трубу повесили диэлектрическую вставку. Плитой пока не пользуемся,это я к тому всё написал, что УЗО срабатывало при реальной утечке.

Посте того как у меня у самого были проблемы с автоматом, я вспомнил про мамин новый щиток и понял, что там вообще-то должен быть и общий автомат, и можно было сразу купить дифавтомат, но тогда я ещё был в этом деле некопенгаген.

Сегодня ради интереса снял защитную крышку в щитке, как оказалось, что на входе в УЗО неправильно подсоединены фаза и ноль, на УЗО есть буква N, как я понимаю это ноль, но к нему была подведена фаза.

Я перекинул наоборот, и сверху и снизу, получилось так.

Кнопка Тест срабатывает, как в реальных условиях, неизвестно.

Возникают следующие вопросы:

  1. Что скажете по поводу всего этого? Автоматы ABB как я понял из дешёвой серии. УЗО тоже. Так ли принципиально подключение фазы и ноля как указано на УЗО? После того как я перекинул фазу и ноль, провода снизу пересекаются, допустимо ли это?

  2. Нужен ли общий автомат? Какого номинала покупать и какую именно модель? Его как я понял надо подключать до счётчика. А УЗО тоже до или после? Сейчас УЗО подключен до.

  1. Если автомат нужен, то может лучше дифавтомат, а это УЗО убрать?

Спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

20.07.2017 в 13:45:13

Rebel_PZ написал: Нужен ли общий автомат?

Неплохо бы, номинал, скорее всего 25А. Лучше сделать так: рубильник - счетчик - вводной АВ - УЗО - групповые АВ УЗО подключено неправильно.

Rebel_PZ написал: Автоматы ABB как я понял из дешёвой серии. УЗО тоже

Автомат нормальны, про УЗО не скажу, скорее всего из серии Easy 9

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 200

20.07.2017 в 13:58:02

MaSeVi написал: УЗО подключено неправильно.

В смысле что перепутали фазу и ноль?

То есть было подключено неправильно? На первой и последней фотографии как было подключено, слева была фаза, справа ноль.

А я, перекинув фазу и ноль, сделал правильно? На второй фотографии.

Про рубильник не понял, ещё бы рубильник надо?

И про это УЗО вопрос, ez9r34225, на форумах есть инфа, что он якобы электронный...

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

20.07.2017 в 14:08:12

Rebel_PZ написал: То есть было подключено неправильно?

Что-то я и сам запутался!))) На клеммах УЗО нет обозначения ноля?

Rebel_PZ написал: ещё бы рубильник надо?

Не то, чтобы надо, но неплохо бы.

Rebel_PZ написал: якобы электронный...

Если не ошибаюсь, то НЕ якобы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.07.2017 в 14:08:18

Да, электронное. Вы подключили правильно.

0

Грубый, но справедливый

Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 200

20.07.2017 в 14:41:45

MaSeVi написал: Что-то я и сам запутался!))) На клеммах УЗО нет обозначения ноля?

Есть, слева буква N. К нему сначала была подключена фаза.

Электронное это плохо же? Или допустимо? Почему же оно раньше при неправильном подключении срабатывало и в реальных условиях и при нажатии на кнопку Тест?

Оставить это электронное УЗО или нафиг, купить дифавтомат, например как я себе (см. мою тему по ссылке выше), ABB DSH941R-AC.

Есть возможность заказать в Леруа Мерлен в Москве, там меньше вероятность нарваться на подделку, может там заказать? Там выбор побольше, чем у нас в городе.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

20.07.2017 в 14:45:15

Rebel_PZ написал: Есть, слева буква N

Да, наконец-то я разглядел)))... Подключили правильно.

Rebel_PZ написал: Электронное это плохо же

Ну, скажем так электромеханическое лучше

Rebel_PZ написал: Есть возможность заказать в Леруа Мерлен в Москве

Я бы не стал там покупать, нет у меня доверия к таким магазинам, но это мое сугубо личное мнение.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.07.2017 в 14:49:35

В этом доме есть этажный щит? Если да, то посмотрите там, какого номинала вводной автомат. Или стояк идет внутри стены, за щитом ?

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

20.07.2017 в 15:09:35

MaSeVi написал: Я бы не стал там покупать, нет у меня доверия к таким магазинам

Как-то объяснить можете свое недоверие к таким (каким?) магазинам? Или всё сугубо на смутных ощущениях, как у вашего полуграмотного предводителя? :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

20.07.2017 в 15:16:08

Radio написал: у вашего полуграмотного предводителя? :)

Вы о ком?

Radio написал: Как-то объяснить можете свое недоверие к таким (каким?) магазинам?

Зачем?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

20.07.2017 в 15:17:54

MaSeVi написал: Зачем?

Неправильно пишете. Надо: Зачем?™©

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу