25.07.2017 в 11:57:29
val13, да ну не атомный реактор же..
20.11.2017 в 05:26:02
И снова здравствуйте ) Пришло время проектирования и сборки щита. Я набросал черновой вариант схемы. Уверен, можно сделать лучше, подскажите как. Заранее благодарен за ответы.
20.11.2017 в 05:48:56
val13, создайте свою тему.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.11.2017 в 12:38:25
val13 написал: Уверен, можно сделать лучше, подскажите как.
Конечно, можно. Как минимум, убрать прозрачный фон. :)
20.11.2017 в 16:28:11
В квартирном щите поставьте на ввод рубильник. УЗО на 16А 10мА подключено не правильно, оно должно подключаться сразу после реле напряжения, а не после УЗО на 30мА. Ставить под одно УЗО на 16А два автомата по 16А плохая идея. Линии освещения зря Вы запихали под одно УЗО.
Грубый, но справедливый
20.11.2017 в 17:57:47
Vadim 161 написал: Ставить под одно УЗО на 16А два автомата по 16А плохая идея.
А 10А + 16А ? :)
20.11.2017 в 21:51:06
Vadim 161, я так сделал осмысленно, чтобы была двухуровневая защита на ванную. Или так работать не будет? 10mA УЗО у хагера только на 16А. Лучше поставить 30mA или таки 2 УЗО по 10mA?
20.11.2017 в 21:53:18
bnmuyt, согласен. Рисовал около 4 часов утра ) Хорошее замечание, но, если можно, по щитку какие предложения?
20.11.2017 в 21:55:00
Vadim 161, а чем плохо автомат 2P на вводе? В подъездном щите автомат только на фазе, ноль приходит напрямую. Хотелось бы возможность прямо дома рвать и фазу и ноль.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.