BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

25.07.2017 в 00:41:29

val13 написал:

BARABAZ написал: val13, И датчик освещения!

BARABAZ, а это зачем?

val13, от него через релюху рвать питание на контактор))

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

25.07.2017 в 11:57:29

val13, да ну не атомный реактор же..

0
val13
val13
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Черневцы

Сообщений: 54

20.11.2017 в 05:26:02

И снова здравствуйте ) Пришло время проектирования и сборки щита. Я набросал черновой вариант схемы. Уверен, можно сделать лучше, подскажите как. Заранее благодарен за ответы.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.11.2017 в 05:48:56

val13, создайте свою тему.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

20.11.2017 в 12:38:25

val13 написал: Уверен, можно сделать лучше, подскажите как.

Конечно, можно. Как минимум, убрать прозрачный фон. :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.11.2017 в 16:28:11

В квартирном щите поставьте на ввод рубильник. УЗО на 16А 10мА подключено не правильно, оно должно подключаться сразу после реле напряжения, а не после УЗО на 30мА. Ставить под одно УЗО на 16А два автомата по 16А плохая идея. Линии освещения зря Вы запихали под одно УЗО.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20317

20.11.2017 в 17:57:47

Vadim 161 написал: Ставить под одно УЗО на 16А два автомата по 16А плохая идея.

А 10А + 16А ? :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

20.11.2017 в 21:05:38

dokar написал: А 10А + 16А ? :)

Уже лучше, но не идеал. :)

0
val13
val13
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Черневцы

Сообщений: 54

20.11.2017 в 21:51:06

Vadim 161, я так сделал осмысленно, чтобы была двухуровневая защита на ванную. Или так работать не будет? 10mA УЗО у хагера только на 16А. Лучше поставить 30mA или таки 2 УЗО по 10mA?

0
val13
val13
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Черневцы

Сообщений: 54

20.11.2017 в 21:53:18

bnmuyt, согласен. Рисовал около 4 часов утра ) Хорошее замечание, но, если можно, по щитку какие предложения?

0
val13
val13
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Черневцы

Сообщений: 54

20.11.2017 в 21:55:00

Vadim 161, а чем плохо автомат 2P на вводе? В подъездном щите автомат только на фазе, ноль приходит напрямую. Хотелось бы возможность прямо дома рвать и фазу и ноль.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.