serj12 написал: не дизайнерский элемент ...

а вы сделайте дизайнерский кабло, вот по такому принципу

не благодарите ;)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2017 в 13:18:20

Генрих Малец написал: чем объяснить необходимость таких сложностей

А почему бы не подвесить?

Генрих Малец написал: Например, я использую газонокосилку 1,6 kW, кабель ПВС к ней тянется метров на 30, лежит на траве, с утра влажной.

Вы стационар с переноской не путайте.

Генрих Малец написал: Случайно и наступаю на него. И всё нормально, ничего страшного не происходит.

До тех пор пока не сдохнет изоляция. Розетка для переноски хоть УЗО защищена? Кстати на подвешенном кабеле можно будет бельё сушить.

serj12 написал: Потому вроде решили - в ПНД трубе вдоль забора по отмостке , но чем его крепить к ней ?

самое простое

либо

либо

С замком на повороты ставить, а повороты такие подходят

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

24.07.2017 в 13:25:47

Генрих Малец написал: линк, Shkeddy, megrad, ВТБ!, чем объяснить необходимость таких сложностей - прокладывать в трубе, закапывать? Например, я использую газонокосилку 1,6 kW, кабель ПВС к ней тянется метров на 30, лежит на траве, с утра влажной. Случайно и наступаю на него. И всё нормально, ничего страшного не происходит. Чем это отличается от задачи "кабель к душу" (втыкать в розетку в доме, только когда пользоваться душем)?

Генрих Малец, отличия два: 1) вы сказали "и не убирать". А удлинитель вы хотя бы на зиму убираете. Разница большая, особенно как раз для ПВС -- он по климатическим условиям не предназначен для улицы в зимнее время. И под дождем вы тоже, наверное, не работаете.

2) Садовый и прочий электроинструмент вроде перфораторов, болгарок и т.п. всегда делается только в двойной изоляции, заземление не используется. Электроводонагреватели всегда делаются с одинарной изоляцией, корпус заземлен через контакт заземления вилки. Получить удар, стоя в душе -- легко. ТЭНы любят пробивать со временем, ухудшается изоляция. Поэтому для газонокосилки заземление не нужно, для водонагревателя -- нужно.

Можно как временное решение (временное -- на несколько лет) положить тот же ПВС или, лучше, КГ, но убирать его на зиму, весной в начале сезона проверять, желательно мегаомметром, если нет -- ну, хотя бы так, визуально и тестером.

Заземление очень желательно сделать, и желательно ТТ независимо от того, какое в основном доме (тогда и с уравниванием можно не сильно беспокоиться), поставив УЗО на 10 мА.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9172

24.07.2017 в 20:37:48

haramamburu написал: не благодарите ;)

У человека горе , а вы ... :(

haramamburu написал: вот по такому принципу

только не смейтесь - они там потом что-нибудь посадят - и будет почти так :flirt Я сам уже весь извёлся :o

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9172

24.07.2017 в 20:39:33

megrad, да это я уже всё прогонял - сгниёт там всё - но вопрос конечно во времени ... Спасибо конечно,хоть не измываетесь как некоторые ... :sorry:

0

И это пройдёт ...

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.07.2017 в 20:44:27

serj12 написал: нужно вдоль забора , а там отмостка под ним и сразу газон ( вскрывать нельзя) , с другой стороны забора - сосны вдоль забора :confused: трогать ни-ни - вот и думай : копать нельзя , на забор не повешать - не дизайнерский элемент ... Потому вроде решили - в ПНД трубе вдоль забора по отмостке , но чем его крепить к ней ? Кабель АВВГ 5х10 , ПНД 40-вая , ну муфты там на месте изгиба забора и где не пропихну

Ничего не понял. Под трубой ПНД грунт или бетон? До забора ск мм/см/м?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2017 в 20:51:51

serj12 написал: сгниёт там всё

Пластик от минуса только дохнет. Или Вы про саморезы? Попробуйте анодированные.

serj12 написал: Спасибо конечно,хоть не измываетесь как некоторые ..

Знаете как трудно убеждать(!) людей, что надо делать правильно? :(

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9172

24.07.2017 в 20:55:36

ZooZoo написал: Под трубой ПНД грунт или бетон?

бетон

ZooZoo написал: До забора ск мм/см/м?

забор из штамповки бетонной , отмостка 20 - 120 мм.И сразу насаждения - то есть трубу я могу протащить кусками.Там всё уже посажено не первый год.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9172

24.07.2017 в 20:58:17

megrad написал: надо делать правильно?

конечно - это бесполезное занятие давно забросил , или делаем так , или без меня. Но там одназначно мне надо делать - они там такого :swoon уже наворотили - я в ах ...е полном :scare хоть никого не прибило и то хорошо .

0

И это пройдёт ...

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.07.2017 в 21:03:05

serj12 написал: бетон

serj12 написал: забор из штамповки бетонной , отмостка 20 - 120 мм.И сразу насаждения - то есть трубу я могу протащить кусками.Там всё уже посажено не первый год.

по периметру отмостки в грунте делайте выемку, укладывайте трубу и засыпайте грунтом.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9172

24.07.2017 в 21:25:21

ZooZoo, понятно.

0

И это пройдёт ...