stroke, благодарю за развернутый толковый совет, без стёба (как любят некоторые "специалисты"). Образование техническое, но не электрик. Поэтому сейчас в Интернете поискал, что такое КГ, ТТ, УЗО. 1)Конечно, в сентябре я съезжаю с дачи, и кабель уберу. 2)Положу кабель КГ 2*2,5 http://elektrika41.ru/kabeli-provoda-i-gofra/kabel-kg-225 А корпус ТЭНа заземлю

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

24.07.2017 в 22:30:13

Генрих Малец написал: stroke, благодарю за развернутый толковый совет, без стёба (как любят некоторые "специалисты"). Образование техническое, но не электрик. Поэтому сейчас в Интернете поискал, что такое КГ, ТТ, УЗО. 1)Конечно, в сентябре я съезжаю с дачи, и кабель уберу. 2)Положу кабель КГ 2*2,5 http://elektrika41.ru/kabeli-provoda-i-gofra/kabel-kg-225 А корпус ТЭНа заземлю

Генрих Малец, Ну, и молодец. Но! Кабель, все же в трубу!

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

25.07.2017 в 08:54:55

megrad написал: При 30 м? Сомневаюсь.

Считаем : I = 2000Вт / 230В = 8.7А R = 0.018 ( Ω мм^2 / м ) 60м / 1.5мм^2 = 0.72Ω ΔV = 8.7А * 0.72Ω = 6.3В

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.07.2017 в 09:53:32

линк, 1,5 на 30 м при 2 кВт будет тёплой. Ведь Вы сделали расчёт для идеального случая.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.07.2017 в 12:03:08

serj12 написал: не измываетесь как некоторые ... :sorry:

да я ж не со зла))) думал поймете мой стеб)))

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.07.2017 в 12:20:19

линк написал: 1.5мм2 более чем :

линк написал: R = 0.018 ( Ω мм^2 / м ) 60м / 1.5мм^2 = 0.72Ω

Это всё хорошо, когда и сечение провода соответствует номинальному, и материал из которого изготовлена жила действительно медь М1...
И megrad, абсолютно прав -

megrad написал: Ведь Вы сделали расчёт для идеального случая.

Реальность может очень сильно отличаться...

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

25.07.2017 в 13:16:07

megrad написал: линк, 1,5 на 30 м при 2 кВт будет тёплой

Нагрев проводника зависит от сечения, тока, и условий охлаждения. От длины вообще не зависит

Честный 1.0 держит 10А (на пределе, и все таки держит). Это ведь надо на более 40% занизить 1.5 (не важно в чем именно, в сечении или в составе сплава, или суммарно в обеих) так чтобы не справился с 8.7А.... Вы купили бы такой кабель ?

Падение напряжения - если провод будет занижен в два раза там уйдет всего 12.6в. Для нагревателя и света ничего страшного

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.07.2017 в 13:30:54

линк, я всё таки за 2,5.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9172

25.07.2017 в 23:02:37

haramamburu, прекрасно всё понял - просто там уж больно дурацкий случай :( и что трубу растения оплетут - это как здрасьте :cool:

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.07.2017 в 23:38:58

serj12 написал: и что трубу растения оплетут

Растения мутанты пожирающие пластик?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

26.07.2017 в 09:11:17

линк написал: Для нагревателя и света ничего страшного

а на КЗ сработает?

вот недавно.... деревенский дом... за Вологдой делал... длина гдето метров 30.. ВВГ 2,5... а на КЗ автомат С16 молчит)))

0