31.01.2007 в 13:23:58

Общался со спецами из Элевела. Сказали они мне интереснейшую вещь... То, что УЗО 30мА на входе в квартиру умрет за год-полтора... Мотивировали тем, что на всю квартиру в нормальном режиме работы будут набираться значительные токи утечки от всех приборов (утечки приборов и "емкостные утечки проводов" - не вполне понимаю, что это такое...). А если на УЗО постоянно действуют значительные токи утечки (близкие к порогу срабатывания), что что-то там размагничивается и через некоторое время оно перестает срабатывать...

Бред? Или правда лучше на вход поставить 100мА а на группы вешать отдельно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

31.01.2007 в 13:32:53

Emerald написал : Бред?

"Слышали звон - не знают, где он". Если ток утечки знакопеременный (те самые ёмкостные утечки, утечки в большинстве приборов и утечки в исправных электронных приборах).

Или правда лучше на вход поставить 100мА а на группы вешать отдельно?

Отчасти лучше (по другим причинам) - но бесспорно затратнее.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

31.01.2007 в 15:42:20

Вообще не понял фразы:

ВТБ! написал : Если ток утечки знакопеременный

, то что?

Ток утечки проводов вроде по определению знакопеременный?

ВТБ! написал : Отчасти лучше (по другим причинам)

Можно поподробнее? Чтобы понять, стоит оно того или нет? Просто везде ставят 30мА на ввод.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

31.01.2007 в 16:02:17

Emerald написал : то что?

То никаких "вредных" эффектов нет.

Ток утечки проводов вроде по определению знакопеременный?

Да. Однополярный возможен при утечке в неисправном электронном приборе, при этом при длительной однополярной утечке временно снизится чувствительность УЗО типа АС к утечкам той же полярности. Нажали на кнопку TEST - и УЗО как новенькое. УЗО типа А менее подвержены этой угрозе.

стоит оно того или нет?

Одно обычное (по времени срабатывания) УЗО 30мА на входе. КЗ на землю - УЗО сработало. Утечка в любой группе - поиски неисправности с фонариком в руках. Вы уехали на дачу, а у соседей сорвало металлопластиковые трубы в ванной - испорченные продукты в холодильнике.

УЗО типа S 100-300mA на входе, УЗО 10-30мА на розеточные группы, освещение сан.узлов/балкона, тёплые полы, СМ, ПМ. (Если позволяет бюджет, то остальные группы - освещение и стационарные приборы - тоже.) Вероятность вышеуказанных неприятностей заметно снижается.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

31.01.2007 в 16:31:57

ВТБ! написал : Нажали на кнопку TEST - и УЗО как новенькое.

Т.е. эффект как будто закоротили какой то кондер. Элевелцы говорили про некий постоянный магнит в сердечнике, который из-за постоянных больших токов утечки будет размагинчиваться. И никакой TEST тут не поможет :-(

ВТБ! написал : УЗО типа S 100-300mA

Вроде только АстроУЗО их делает... от АС отличается только выдержкой отличается? Нормально будет совместить астроузо и ABB или Legrand?

Имеет ли ставить тип А на СМ? ПМ? Или только аудио/видео/комп?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

31.01.2007 в 16:44:37

Emerald написал : Элевелцы говорили про некий постоянный магнит в сердечнике, который из-за постоянных больших токов утечки будет размагинчиваться.

Рабочие токи утечки ему точно не страшны.

Вроде только АстроУЗО их делает

Все бренды есть, разве что доступность двухполюсных под вопросом. Четырёхполюсные - дело другое, по проекту в коттеджи массово ставят, но цена...

от АС отличается только выдержкой

Селективные по времени срабатывания (типа G и S) УЗО тоже делятся по характеру утечки на А и АС. В быту необходимости в селективных УЗО типа А нет, поэтому годится и А, и АС.

Имеет ли ставить тип А на СМ? ПМ? Или только аудио/видео/комп?

Зависит от целей. При наличии зануления особого смысла не вижу, но себе поставил. Типа А заведомо не хуже (без учёта цены).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Wasik
Wasik
Местный

Регистрация: 21.01.2007

Омск

Сообщений: 135

31.01.2007 в 17:29:46

так всё таки обязательно ли ставить тип А для техники с имп. ист. питания? в магазинах не знают.

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4096

31.01.2007 в 17:38:01

вошь (СМ и ППМ) в инструкции требует А

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

31.01.2007 в 17:42:53

Do Home Yourself написал : в инструкции требует А

А если погорит - у СЦ будет основание для отказа в гарантии. Это достаточно веский аргумент.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

31.01.2007 в 17:55:42

ВТБ! написал : Рабочие токи утечки ему точно не страшны.

Рабочие - меньше порога срабатывания?

ВТБ! написал : В быту необходимости в селективных УЗО типа А нет, поэтому годится и А, и АС.

Под селективностью подразумевается время срабатывания в иерархии групп разводки? Почему селективные А не имеют смысла, а АС имеют?

ВТБ! написал : Зависит от целей.

Цель одна, оберегать. Я так понимаю, что А имеет только при налии постоянных токов в приборе. Соответственно могут ли быть большие постоянные токи в ПМ, СМ?

ВТБ! написал : При наличии зануления особого смысла не вижу

Ноль не земля, неизвестно, какие там сопротивления...

Ps: не совсем по теме вопрос, но в случае выхода их строя аппарата, который закреплен на стандартной Din рейке, в щитке, как его поменять? Ведь, насколько я понял они при сборке нанизываются на рейку? Или каждый можно снять отдельно в уже собранном щитке?

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

31.01.2007 в 18:04:06

Do Home Yourself написал : вошь (СМ и ППМ) в инструкции требует А

Как раз хотел вошь и СМ, и ППМ

0