Товарищи, с каждым что-то бывает в первый раз =)) Сейчас у меня это - новый электрощиток новостройки с трехфазным 20А вводом.
Прежде чем размещать здесь на Ваш суд проект щитка прошу помочь разобраться с тем, что же делать с этими 20А...
Частично тема была затронута здесь: http://www.mastergrad.com/forums/t196728-shchitok-v-3ke-novostroyka-su-155-proshu-soveta/
Вводная:
Желание Собрать щиток так, чтобы при возникновении "проблем" срабатывала защита в щитке квартиры. При этом необходимо максимально сохранить допустимую нагрузку на фазу.
Первые вопросы
Большинство варочных имеют мощность 7,4 кВт и допускают 2-фазное подключение, а это уже почти 17А на фазу при максимальной нагрузке. Т.е. автомат должен быть на 20А, что равно номиналу вводного ДА и при перегрузке приведет к "выбиванию" вводного ДА. Как в таких случаях поступают?
Духовые шкафы в пике потребляют 3,8 кВт. Совместно с варочной поверхностью (при условии равномерной нагрузки) они "займут" по 17А на каждой фазе, оставив "свободными" по 660 Вт, что выглядит грустно, особенно зная, что в квартире планируются такие потребители как стиральная машина, кондиционеры, бойлер. А вариант единовременного использования духовки + варочной (допустим 2 конфорок) + стиральной + кондиционера вполне допустим. Где я не прав в своих рассуждениях?
Правилен ли подход: На каждую фазу поставить по однополюсному ДА, по которым максимально равномерно раскидать группы нагрузок через АВ. При этом варочную панель и духовку пустить в обход ДА.
Есть ли смысл ставить на каждую фазу ДА на 20А (т.е. аналогичного номинала , что и вводной ДА), либо при данной схеме "выбивать" будет всегда только Вводной ДА и понять, какая группа потребителей дала "ошибку" не получится?
По правилам Дифавтомат в квартире должен быть минимум на 1 ступень ниже по току срабатывания, чем вводной ДА, т.е. на 16А. Все АВ, которые будут подключены к данному ДА должны быть уже ниже 16А, чтобы исключить выключение всех потребителей, находящихся на данном ДА, при срабатывании - т.е. 10А, что уже мало... Может, в таком случае отказаться от ДА на фазу, а ставить ДА только на некоторые группы потребителей, оставив верхний свет, кондиционеры и некоторые розетки (например у ТВ-зон) без диф. защиты. Это раздует стоимость, но позволит сохранить "заветные" ватты.
Заранее благодарю за Ваши комментарии.
25.07.2017 в 19:33:40
Galandetz написал: Собрать щиток так, чтобы при возникновении "проблем" срабатывала защита в щитке квартиры.
Проблема в перегрузе или КЗ?
Galandetz написал: имеют мощность 7,4 кВт и допускают 2-фазное подключение
Вас обманули, допускается 3 х фазное подключение. Толькл нуно проложить 5 жил (типа ВВГ нг 5х2,5) Диф АВ это круто, но по цене не адекватно. Ставите УЗО на группы АВ.
Galandetz написал: Сейчас у меня это - новый электрощиток новостройки с трехфазным 20А вводом.
Вы собственник или исполнитель? А 25 А илибольше ни как не получить?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.07.2017 в 19:54:32
megrad,
Проблема в перегрузе или КЗ? В идеале для всего, но как я понял из аналогичных тем, при КЗ сработает вводное УЗО-ВАД2 Вас обманули, допускается 3 х фазное подключение. Толькл нуно проложить 5 жил (типа ВВГ нг 5х2,5) Во всех темах и инструкциях, котрые мне попадались описывалось 2-фазное подключение. Если у Вас есть примеры индукционных варочных панелей с полноценным 3-фазным подключением - поделитесь пжлст. Провод кинут 5x4 Вы собственник или исполнитель? А 25 А илибольше ни как не получить? Собственник. одинаковые УЗО-ВАД2 20А стоят на всех этажах. Примеров "одобрения" 25А и более пока нет. Увы. Ставите УЗО на группы АВ. Забыть про защиту каждой фазы по току и поставить несклько УЗО на группы было 6 вариантом первого сообщения, которых, почему-то стёрся =)) но спасибо.
25.07.2017 в 21:34:37
Galandetz написал: Забыть про защиту каждой фазы по току
А АВ на что? Сомневаетесь ставьте ОМ.
Galandetz написал: Примеров "одобрения" 25А и более пока нет.
То есть сети совсем дохлые? Даже при советах на электро плиты полагалось 5 кВт. Эконом жильё?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.07.2017 в 21:49:12
megrad, Навряд ли, строили сушники днище, но со стояками что-то не то, не может быть такая выделенная мощность...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.07.2017 в 22:26:11
megrad написал: А АВ на что? Сомневаетесь ставьте ОМ.
Имел в виду общую защиту фазы на 20А. Вместо этого ставить УЗО на группы АВ с суммарным ограничением более 20А Например 3 УЗО 25А 30ma (по одному на фазу) и отдельно УЗО 16а 10ma на ванну+туалет. Но, опять же, стиралка 2,5кВТ и фен почти 2кВт требуют больше 16А.
megrad написал: То есть сети совсем дохлые?
Не знаю, что подразумевается под словом "дохлые". Но по документам совокупная нагрузка по току не должна превышать 63А. А вообще - да. 20А даже при 3-фазном вводе не айс.
MaSeVi написал: не может быть такая выделенная мощность...
В середине этой темы: http://www.mastergrad.com/forums/t196728-shchitok-v-3ke-novostroyka-su-155-proshu-soveta/ появляется вопрос как раз про аналогичный случай трехфазного ввода с 20А на фазу. Я такой не один.
25.07.2017 в 23:17:52
Galandetz написал: аналогичный случай трехфазного ввода с 20А на фазу. Я такой не один.
Мдааа-с, только это и остается ответить. В Москве на однушку по 25А давали...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.07.2017 в 23:36:17
MaSeVi написал: Навряд ли, строили сушники днище
Строители строят коробку. Эконом жильё ещё не значит меньшая мощность. Может быть вариант как постройка за что то более дорогое.
Galandetz написал: стиралка 2,5кВТ
2500\220=11,363, ещё надо учитывать время нагрева. АВ держит перегруз достаточно долго. Чайник на нагрев тратит 1,5 - 2,5 мин. Фен мах. 2 мин. Ещё раз - есть сомнения ставьте ОМ.
Galandetz написал: отдельно УЗО 16а 10ma на ванну+туалет.
Поверьте достаточно 30 мА, но проще ставить диф.
Galandetz написал: Не знаю, что подразумевается под словом "дохлые".
Состояние Ваших городских сетей. Чтобы увеличить мощность нужно тащить новый кабель и ставить новые ТП. А застройщику это не интересно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.07.2017 в 23:41:06
megrad написал: Строители строят коробку. Эконом жильё ещё не значит меньшая мощность.
Имел в виду общее качество - одно из худших.
megrad написал: Состояние Ваших городских сетей. Чтобы увеличить мощность нужно тащить новый кабель и ставить новые ТП. А застройщику это не интересно.
ТП СУшники всегда ставят с нуля и с линиями после вопросов нет. Но откуда и как идут линии к ТП - это вопрос....
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.07.2017 в 00:18:57
megrad написал: Поверьте достаточно 30 мА, но проще ставить диф.
Это то, с чего я начинал. Вот только Диф на сколько? на 20 на каждую фазу, как в коридорном щитке, и перед всем этим добром 3-фазный ОМ (+10000 руб.), который будет рубить фазы при превышении 20*220=4,4КВт? :help
26.07.2017 в 09:11:13
Galandetz написал: Диф на сколько
Диф на конкретную нагрузку.
Galandetz написал: всем этим добром 3-фазный ОМ (+10000 руб.)
Как вариант собрать схему без ОМ, но щит приобрести с расчётом на ОМ. Либо вместо ОМ поставить РП (реле приоритета).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.