Товарищи, с каждым что-то бывает в первый раз =)) Сейчас у меня это - новый электрощиток новостройки с трехфазным 20А вводом.

Прежде чем размещать здесь на Ваш суд проект щитка прошу помочь разобраться с тем, что же делать с этими 20А...

Частично тема была затронута здесь: http://www.mastergrad.com/forums/t196728-shchitok-v-3ke-novostroyka-su-155-proshu-soveta/

Вводная:

  1. В щитке от застройщика 3-фазный Рубильник и селективное УЗО-ВАД2 С20 на 100ма (читай 3-фазный дифавтомат на 20А)
  2. В квартире вся разводка на розетки 3x2,5, свет 3x1,5 + на кухню проброшен 5x4 для варочной\духовки
  3. В квартиру приходят 3 фазы, ноль и земля.

Желание Собрать щиток так, чтобы при возникновении "проблем" срабатывала защита в щитке квартиры. При этом необходимо максимально сохранить допустимую нагрузку на фазу.

Первые вопросы

  1. Большинство варочных имеют мощность 7,4 кВт и допускают 2-фазное подключение, а это уже почти 17А на фазу при максимальной нагрузке. Т.е. автомат должен быть на 20А, что равно номиналу вводного ДА и при перегрузке приведет к "выбиванию" вводного ДА. Как в таких случаях поступают?

  2. Духовые шкафы в пике потребляют 3,8 кВт. Совместно с варочной поверхностью (при условии равномерной нагрузки) они "займут" по 17А на каждой фазе, оставив "свободными" по 660 Вт, что выглядит грустно, особенно зная, что в квартире планируются такие потребители как стиральная машина, кондиционеры, бойлер. А вариант единовременного использования духовки + варочной (допустим 2 конфорок) + стиральной + кондиционера вполне допустим. Где я не прав в своих рассуждениях?

  3. Правилен ли подход: На каждую фазу поставить по однополюсному ДА, по которым максимально равномерно раскидать группы нагрузок через АВ. При этом варочную панель и духовку пустить в обход ДА.

  4. Есть ли смысл ставить на каждую фазу ДА на 20А (т.е. аналогичного номинала , что и вводной ДА), либо при данной схеме "выбивать" будет всегда только Вводной ДА и понять, какая группа потребителей дала "ошибку" не получится?

  5. По правилам Дифавтомат в квартире должен быть минимум на 1 ступень ниже по току срабатывания, чем вводной ДА, т.е. на 16А. Все АВ, которые будут подключены к данному ДА должны быть уже ниже 16А, чтобы исключить выключение всех потребителей, находящихся на данном ДА, при срабатывании - т.е. 10А, что уже мало... Может, в таком случае отказаться от ДА на фазу, а ставить ДА только на некоторые группы потребителей, оставив верхний свет, кондиционеры и некоторые розетки (например у ТВ-зон) без диф. защиты. Это раздует стоимость, но позволит сохранить "заветные" ватты.

Заранее благодарю за Ваши комментарии.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.07.2017 в 19:33:40

#6074749

Galandetz написал: Собрать щиток так, чтобы при возникновении "проблем" срабатывала защита в щитке квартиры.

Проблема в перегрузе или КЗ?

Galandetz написал: имеют мощность 7,4 кВт и допускают 2-фазное подключение

Вас обманули, допускается 3 х фазное подключение. Толькл нуно проложить 5 жил (типа ВВГ нг 5х2,5) Диф АВ это круто, но по цене не адекватно. Ставите УЗО на группы АВ.

Galandetz написал: Сейчас у меня это - новый электрощиток новостройки с трехфазным 20А вводом.

Вы собственник или исполнитель? А 25 А илибольше ни как не получить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Galandetz

Местный

Регистрация: 25.07.2017

Подольск

Сообщений: 6

25.07.2017 в 19:54:32

#6074761

megrad,

Проблема в перегрузе или КЗ? В идеале для всего, но как я понял из аналогичных тем, при КЗ сработает вводное УЗО-ВАД2 Вас обманули, допускается 3 х фазное подключение. Толькл нуно проложить 5 жил (типа ВВГ нг 5х2,5) Во всех темах и инструкциях, котрые мне попадались описывалось 2-фазное подключение. Если у Вас есть примеры индукционных варочных панелей с полноценным 3-фазным подключением - поделитесь пжлст. Провод кинут 5x4 Вы собственник или исполнитель? А 25 А илибольше ни как не получить? Собственник. одинаковые УЗО-ВАД2 20А стоят на всех этажах. Примеров "одобрения" 25А и более пока нет. Увы. Ставите УЗО на группы АВ. Забыть про защиту каждой фазы по току и поставить несклько УЗО на группы было 6 вариантом первого сообщения, которых, почему-то стёрся =)) но спасибо.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.07.2017 в 21:34:37

#6074812

Galandetz написал: Забыть про защиту каждой фазы по току

А АВ на что? Сомневаетесь ставьте ОМ.

Galandetz написал: Примеров "одобрения" 25А и более пока нет.

То есть сети совсем дохлые? Даже при советах на электро плиты полагалось 5 кВт. Эконом жильё?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

25.07.2017 в 21:49:12

#6074819

megrad, Навряд ли, строили сушники днище, но со стояками что-то не то, не может быть такая выделенная мощность...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Galandetz

Местный

Регистрация: 25.07.2017

Подольск

Сообщений: 6

25.07.2017 в 22:26:11

#6074866

megrad написал: А АВ на что? Сомневаетесь ставьте ОМ.

Имел в виду общую защиту фазы на 20А. Вместо этого ставить УЗО на группы АВ с суммарным ограничением более 20А Например 3 УЗО 25А 30ma (по одному на фазу) и отдельно УЗО 16а 10ma на ванну+туалет. Но, опять же, стиралка 2,5кВТ и фен почти 2кВт требуют больше 16А.

megrad написал: То есть сети совсем дохлые?

Не знаю, что подразумевается под словом "дохлые". Но по документам совокупная нагрузка по току не должна превышать 63А. А вообще - да. 20А даже при 3-фазном вводе не айс.

MaSeVi написал: не может быть такая выделенная мощность...

В середине этой темы: http://www.mastergrad.com/forums/t196728-shchitok-v-3ke-novostroyka-su-155-proshu-soveta/ появляется вопрос как раз про аналогичный случай трехфазного ввода с 20А на фазу. Я такой не один.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

25.07.2017 в 23:17:52

#6074923

Galandetz написал: аналогичный случай трехфазного ввода с 20А на фазу. Я такой не один.

Мдааа-с, только это и остается ответить. В Москве на однушку по 25А давали...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.07.2017 в 23:36:17

#6074940

MaSeVi написал: Навряд ли, строили сушники днище

Строители строят коробку. Эконом жильё ещё не значит меньшая мощность. Может быть вариант как постройка за что то более дорогое.

Galandetz написал: стиралка 2,5кВТ

2500\220=11,363, ещё надо учитывать время нагрева. АВ держит перегруз достаточно долго. Чайник на нагрев тратит 1,5 - 2,5 мин. Фен мах. 2 мин. Ещё раз - есть сомнения ставьте ОМ.

Galandetz написал: отдельно УЗО 16а 10ma на ванну+туалет.

Поверьте достаточно 30 мА, но проще ставить диф.

Galandetz написал: Не знаю, что подразумевается под словом "дохлые".

Состояние Ваших городских сетей. Чтобы увеличить мощность нужно тащить новый кабель и ставить новые ТП. А застройщику это не интересно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

25.07.2017 в 23:41:06

#6074943

megrad написал: Строители строят коробку. Эконом жильё ещё не значит меньшая мощность.

Имел в виду общее качество - одно из худших.

megrad написал: Состояние Ваших городских сетей. Чтобы увеличить мощность нужно тащить новый кабель и ставить новые ТП. А застройщику это не интересно.

ТП СУшники всегда ставят с нуля и с линиями после вопросов нет. Но откуда и как идут линии к ТП - это вопрос....

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Galandetz

Местный

Регистрация: 25.07.2017

Подольск

Сообщений: 6

26.07.2017 в 00:18:57

#6074969

megrad написал: Поверьте достаточно 30 мА, но проще ставить диф.

Это то, с чего я начинал. Вот только Диф на сколько? на 20 на каждую фазу, как в коридорном щитке, и перед всем этим добром 3-фазный ОМ (+10000 руб.), который будет рубить фазы при превышении 20*220=4,4КВт? :help

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2017 в 09:11:13

#6075084

Galandetz написал: Диф на сколько

Диф на конкретную нагрузку.

Galandetz написал: всем этим добром 3-фазный ОМ (+10000 руб.)

Как вариант собрать схему без ОМ, но щит приобрести с расчётом на ОМ. Либо вместо ОМ поставить РП (реле приоритета).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.07.2017 в 14:46:13

#6075360

С ума не сходить, плиту на три фазы, остальное все это мелкие брызги, влияния не окажут. Чтоб загрузить фазу на 20А, это еще постараться надо, на самом деле.