pemolux
pemolux
Новичок

Регистрация: 11.06.2017

Сообщений: 42

30.07.2017 в 14:28:46

bnmuyt, megrad, MaSeVi, спасибо за комментарии!

Очередная версия с учетом замечаний. 4П рубильник ушёл, для лоджии появилось отдельное УЗО с автоматами, номиналы тоже переделал у некоторых автоматов.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17188

30.07.2017 в 14:51:53

pemolux, Что же Вы свет под УЗО не завели?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2017 в 17:00:05

MaSeVi написал: Что же Вы свет под УЗО не завели?

Вечная война тупоконечных с остроконечным. Вроде по розеткам договорились, но свет ... битва продолжается.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17188

30.07.2017 в 17:14:33

megrad, Ну да, как-то так...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

pemolux
pemolux
Новичок

Регистрация: 11.06.2017

Сообщений: 42

30.07.2017 в 17:55:58

MaSeVi написал: pemolux, Что же Вы свет под УЗО не завели?

MaSeVi, каждый световой автомат планируется завести под УЗО соответствующего помещения, я просто эти линии в Екселе рисовать замучаюсь :)

Без УЗО есть только 1 автомат на неотключаемых линиях - охранный.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17188

30.07.2017 в 18:12:44

pemolux, Тогда ясно, вопросов нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

30.07.2017 в 20:48:54

megrad написал: Вроде по розеткам договорились, но свет

Еще про стационарные потребители забыли :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2017 в 20:50:32

alx220 написал: Еще про стационарные потребители забыли

Как правило под УЗО ставят. И шума меньше, чем за свет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2017 в 20:51:55

pemolux написал: каждый световой автомат планируется завести под УЗО соответствующего помещения,

Как раз под разные.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.