Аватар пользователя
dr.andrey

Местный

Регистрация: 04.02.2016

Омск

Сообщений: 37

27.07.2017 в 16:39:01

Добрый день! Первый раз собираю себе электро-щиток, и нуждаюсь в советах опытных людей. Может допустил какие-то очевидные ошибки. Что можно улучшить / удешевить?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

27.07.2017 в 16:44:19

dr.andrey написал: Что можно улучшить / удешевить?

Можно и существенно. Дифавтоматы исключить, заменить всё на УЗО 3-4 шт., номинал вводного АВ в этажном щите какой и сечение кабеля в квартиру?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.07.2017 в 16:58:34

Присоединяюсь к выше сказанному. Не нужно все линии освещения цеплять на одно УЗО, разнесите по разным. Щита на 36м не хватит, берите на 48. Еще хорошо бы добавить вводной автомат или включатель нагрузки.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

27.07.2017 в 17:07:58

Vadim 161 написал: Щита на 36м не хватит, берите на 48

для двухкомнатной квартиры? :eek:

0

человек-электрик

Аватар пользователя
dr.andrey

Местный

Регистрация: 04.02.2016

Омск

Сообщений: 37

27.07.2017 в 17:35:51

MaSeVi написал:

dr.andrey написал: Что можно улучшить / удешевить?

Можно и существенно. Дифавтоматы исключить, заменить всё на УЗО 3-4 шт., номинал вводного АВ в этажном щите какой и сечение кабеля в квартиру?...

MaSeVi,заменить дифы на узо во влажных зонах не получилось, так как не нашёл в продаже узо с большим номиналом и уставкой 10мА. Если есть такие буду признателен за ссылку Вводной автомат на 50, в квартиру завёл кабель 3x10 кв. мм.

0
Аватар пользователя
dr.andrey

Местный

Регистрация: 04.02.2016

Омск

Сообщений: 37

27.07.2017 в 17:36:58

Vadim 161 написал: Присоединяюсь к выше сказанному. Не нужно все линии освещения цеплять на одно УЗО, разнесите по разным. Щита на 36м не хватит, берите на 48. Еще хорошо бы добавить вводной автомат или включатель нагрузки.

Vadim 161, Вводной автомат стоит в подъезде, а что такое в включатель нагрузки? Если реле типа УЗМ, то оно обязательно будет

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

27.07.2017 в 17:44:10

dr.andrey написал: Вводной автомат стоит в подъезде

Номинал?

dr.andrey написал: включатель нагрузки

Так и называется. Желательно поставить, например, когда уезжаете надолго отключать всё в квартире. Номинал такой же (или выше), как у вводного АВ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dr.andrey

Местный

Регистрация: 04.02.2016

Омск

Сообщений: 37

27.07.2017 в 17:53:33

Поситал стоимость на базе Hager, получилось так:

УЗО + автомат = 5842,2 руб. (УЗО 16А/10 мА + автомат 16А) ДИФФ 16А/10 мА = 4818,8 руб.

или

УЗО + автомат = 4299,8 руб. (УЗО 25А/30 мА + автомат 25А) ДИФФ 20А/30 мА = 3939,6 руб.

То есть или я ошибся или вариант на ДИФАХ подешевле... плюс компактнее. Цены брал на сайте хагер-шоп точка ру

0
Аватар пользователя
dr.andrey

Местный

Регистрация: 04.02.2016

Омск

Сообщений: 37

27.07.2017 в 17:54:26

MaSeVi написал:

dr.andrey написал: Вводной автомат стоит в подъезде

Номинал?

dr.andrey написал: включатель нагрузки

Так и называется. Желательно поставить, например, когда уезжаете надолго отключать всё в квартире. Номинал такой же (или выше), как у вводного АВ.

MaSeVi,

Номинал 50А

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20728

27.07.2017 в 18:03:09

dr.andrey написал: То есть или я ошибся или вариант на ДИФАХ подешевле... плюс компактнее.

Вы считаете не совсем корректно. Под одним узо замечательно трудятся несколько автоматов, что выходит дешевле. Да и компактнее, если автоматы однополюсные. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

27.07.2017 в 18:04:32

dr.andrey написал: Номинал 50А

Рубильник, скорее всего, будет на 63А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.07.2017 в 18:41:57

jaja написал: для двухкомнатной квартиры? :eek:

Да хоть для однушки :) Если у человека есть деньги, то почему бы и нет.

dr.andrey написал: а что такое в включатель нагрузки?

Рубильник в простонародье. На стиралку, посудомойку и сушилку особого смысла ставить УЗО на 10мА нет, одного УЗО 63А30мА и трех автоматов на 16А хватит.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

27.07.2017 в 18:48:15

Vadim 161 написал: Да хоть для однушки :) Если у человека есть деньги, то почему бы и нет.

вот и с 32-мя зубами тоже самое. если у человека есть деньги, то почему бы не сделать 40?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

27.07.2017 в 19:17:35

dr.andrey, а что за водонагреватель ? а что за духовка на 4 мм2 аж ? лоджия присоединенная ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dr.andrey

Местный

Регистрация: 04.02.2016

Омск

Сообщений: 37

27.07.2017 в 21:23:00

serj12 написал: dr.andrey, а что за водонагреватель ? а что за духовка на 4 мм2 аж ? лоджия присоединенная ?

serj12, Водонагреватель проточный на 6 кВт Для духовки 4 мм, согласен многовато Лоджии да... присодиняю полностью

0