27.07.2017 в 18:41:57
jaja написал: для двухкомнатной квартиры? :eek:
Да хоть для однушки :) Если у человека есть деньги, то почему бы и нет.
dr.andrey написал: а что такое в включатель нагрузки?
Рубильник в простонародье. На стиралку, посудомойку и сушилку особого смысла ставить УЗО на 10мА нет, одного УЗО 63А30мА и трех автоматов на 16А хватит.
Грубый, но справедливый
27.07.2017 в 18:48:15
Vadim 161 написал: Да хоть для однушки :) Если у человека есть деньги, то почему бы и нет.
вот и с 32-мя зубами тоже самое. если у человека есть деньги, то почему бы не сделать 40?
человек-электрик
27.07.2017 в 19:17:35
dr.andrey, а что за водонагреватель ? а что за духовка на 4 мм2 аж ? лоджия присоединенная ?
И это пройдёт ...
27.07.2017 в 21:23:00
serj12 написал: dr.andrey, а что за водонагреватель ? а что за духовка на 4 мм2 аж ? лоджия присоединенная ?
serj12, Водонагреватель проточный на 6 кВт Для духовки 4 мм, согласен многовато Лоджии да... присодиняю полностью
27.07.2017 в 21:35:50
dr.andrey написал: Водонагреватель проточный на 6 кВт
Что-то часто стали встречаться проточники. Вы уверены, что он Вам необходим? Жрет, пардон, много, а толку мало. Или у Вас места в с/у совсем мало для накопительного? Ведь и проточник занимает какое никакое место. У меня на съемной квартире в небольшом совмещенном с/у стоял накопитель недорогой на 30 л. Моей семье о четырех человек вполне хватало.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.07.2017 в 22:14:31
MaSeVi, сейчас модно проточники. Наверное продавцы проточников подсуетились.
27.07.2017 в 22:17:48
Radio написал: Наверное продавцы проточников подсуетились.
Лобби на самом высоком уровне, как обычно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.07.2017 в 22:38:28
dr.andrey, что не нравится - дифф на 10 мА на ПММ и измельчитель , там и УЗО на 30 мА достаточно , логика работы стиралки и сушилки мне представляется в последовательности работы ,но точно предсказать не берусь - так как не знаю где они стоят. Дифф на 10 мА на всё в ванной - абсурден , ибо 10 мА - это 10 мА и ставить его на кучу потребителей - глупо , а уж про 2.5 мм2 в регулятор ТП - молчу. Проточник - это отдельная тема ( 6 кВт ни о чём , руки помыть ),ну ВП - я бы под УЗО подпихнул , духовку - так же .Свет под одним УЗО - это опрометчиво по крайней мере , кухня - на хрена холодильнику свой автомат при таком раскладе ? ТП на входе - опять же под 2.5 мм2 не айс ... Отопление - то же самое - 2.5 мм2 и ТП . Не знаю - по мне так нагрузки растыканы просто под автоматы , безо всякой логики защиты . Извините.
И это пройдёт ...
27.07.2017 в 22:43:02
serj12, Поддержу, на ванную 10 мА, пусть то стиралка, пусть фен, но не более. На остальные линии 30 мА за глаза...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.07.2017 в 22:47:46
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
27.07.2017 в 22:48:44
MaSeVi, так не известно где стиралка - может и 10 мА не нужны
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.