dr.andrey, что не нравится - дифф на 10 мА на ПММ и измельчитель , там и УЗО на 30 мА достаточно , логика работы стиралки и сушилки мне представляется в последовательности работы ,но точно предсказать не берусь - так как не знаю где они стоят. Дифф на 10 мА на всё в ванной - абсурден , ибо 10 мА - это 10 мА и ставить его на кучу потребителей - глупо , а уж про 2.5 мм2 в регулятор ТП - молчу. Проточник - это отдельная тема ( 6 кВт ни о чём , руки помыть ),ну ВП - я бы под УЗО подпихнул , духовку - так же .Свет под одним УЗО - это опрометчиво по крайней мере , кухня - на хрена холодильнику свой автомат при таком раскладе ? ТП на входе - опять же под 2.5 мм2 не айс ... Отопление - то же самое - 2.5 мм2 и ТП .
Не знаю - по мне так нагрузки растыканы просто под автоматы , безо всякой логики защиты . Извините.