VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

28.07.2017 в 12:24:19

Зачем надо подсоединять ноль и землю под разные колодки в TN-C-S, а не просто под одну ? Щиток маленький металлический, большая часть занята счетчиком - какое преимущество дадут две оголенные колодки с перемычкой между ними вместо одной колодки ? В каждой колодке по 12 отверстий с винтами, а всего используется 6-7, а если две колодки будут, то в одной будут использованы всего два отверстия, а в другой 5-6.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

28.07.2017 в 12:32:18

VeloMah написал: Зачем надо подсоединять ноль и землю под разные колодки в TN-C-S

Для разделения PEN на PE и N. Вообще тут есть FAQ на эту тему. Зачем создавать стопицотую тему по этому вопросу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

28.07.2017 в 16:43:08

Какое же это разделение, если колодки соединены ? Разделение только в проводах/жилах получается - часть используется как ноль, а часть как земля. Поэтому вопрос остается ровно в том же виде совершенно непонятным - почему две железки+проволочка лучше одной железки, какую пользу это даёт на практике ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

28.07.2017 в 16:45:02

VeloMah написал: Какое же это разделение, если колодки соединены

В системе TN-C-S PEN делится на N и PE. Поэтому и получается, что как бы соединены.))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

28.07.2017 в 17:11:55

MaSeVi написал: . Вообще тут есть FAQ на эту тему. Зачем создавать стопицотую тему

на форуме не работает поиск. нельзя ли указать пальщем на этот ФАК, ибо мне тоже интерэсно, какие недостатки у простой скрутки? ну в смысле, если я к ПЕНу прикручу два провода - голубой и жёлтый, и замотаю изолентой?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

28.07.2017 в 17:19:32

Грэй написал: на форуме не работает поиск. нельзя ли указать пальщем на этот ФАК

Упс, извиняюсь! Раньше целая тема в топе висела, сейчас её нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.07.2017 в 17:20:26

Грэй написал: недостатки у простой скрутки

Скрутка это метод взаимной фикзации проводникой перед последующим выполнением электрического соединения сваркой или пайкой.

Грэй написал: ПЕНу прикручу два провода - голубой и жёлтый,

к СИПу? не вопрос - 2 сжима прокалывающих один для N Второй для РЕ.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

28.07.2017 в 17:52:51

Грэй написал: нельзя ли указать пальщем на этот ФАК

Вот-с: http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/ Фиг, конечно, с ходу найдешь)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

28.07.2017 в 19:31:37

MaSeVi написал: Вот-с

39 страниц! - нет, ниасилю(

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

28.07.2017 в 19:48:08

MaSeVi написал: Упс, извиняюсь! Раньше целая тема в топе висела, сейчас её нет...

Как нет? Вот здесь - http://www.mastergrad.com/forums/elektrika-i-slabotochka/.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

28.07.2017 в 20:06:41

jek написал: Как нет?

Ой! :o Я это пропустил, форум изменился! :sorry:

Грэй написал: 39 страниц!

Все не надо, Камикадзе очень хорошо все и так изложил на первых...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.