igor1, спасибо, лично мне теперь понятно).
VeloMah написал: igor1, так вероятность отгорания разве зависит от того,
VeloMah, разделение шинок делается в целях электоробезопасности.
А "вероятность отгорания" это не вопрос безопасности.
29.07.2017 в 21:47:27
igor1, спасибо, лично мне теперь понятно).
VeloMah написал: igor1, так вероятность отгорания разве зависит от того,
VeloMah, разделение шинок делается в целях электоробезопасности.
А "вероятность отгорания" это не вопрос безопасности.
29.07.2017 в 22:02:56
VeloMah написал: Какое же это разделение, если колодки соединены ?
А кто, позвольте спросить, их соединил и с какой целью?
VeloMah написал: В каждой колодке по 12 отверстий с винтами, а всего используется 6-7, а если две колодки будут, то в одной будут использованы всего два отверстия, а в другой 5-6.
Почему количество рабочих и защитных нулей разное?
30.07.2017 в 00:06:28
линк написал: Есть общая шина..........
сами поняли что написали?))))) один вход, другой))) один отгорит.. оба)) Автор ведь по сути прав, ЭЛЕКТРИЧЕСКИ - это одна общая шина! т.е. чисто технически что имеем, пусть у меня ОДНА длинная шина, подключи я ПЕНЬ по середине, нули с одной стороны, а земли с другой - что изменится? нифига))))
ИМХО суть в том, что я всегда могу быстро переключится с TN-C-S на ТТ (ну и конечно ПЕНЬ обозвать нулем и переткнуть на шину N) ну или наоборот
30.07.2017 в 00:07:38
линк написал: Теперь тут я не уверен, но видимо, предполагается что шансы отгорания 2х проводов от 1 шины выше чем шансы отгорания по 1 проводу от 2х разных шин.
Чушь какая-то. При чем здесь 2 провода? Я же писал:
igor1 написал: N - провод токонесущий, поэтому он может отгореть
По РЕ ток, в нормальном режиме, не течет. Поэтому заземление, с его защитной функцией продолжает ее (защиту) выполнять.
30.07.2017 в 00:30:21
Допустим что входящий общий ноль и местный провод на заземлитель стоят рядом, на одной шине
Ноль медленно сгорает от плохого контакта. При этом он портит контакт и провода заземления который рядом (тепло проходит, нагрев/охлаждение - расширение/сужение, и проводники окисляются)
Ноль отгорает, теперь ток нагрузки идет на заземление, а там контакт уже подгорел, и заземление (под нагрузкой) тоже отгорает
Это мое представление о чем думали те кто писали, иначе всамом деле в чем разница ?
30.07.2017 в 01:10:39
линк написал: Ноль медленно сгорает от плохого контакта. При этом он портит контакт и провода заземления который рядом (тепло проходит, нагрев/охлаждение - расширение/сужение, и проводники окисляются)
если следовать вашей логике - то достаточно PEN и повторное заземление развести в разные стороны... и все, проблемы нет))))
30.07.2017 в 12:12:15
avmal написал:
VeloMah написал: Какое же это разделение, если колодки соединены ?
А кто, позвольте спросить, их соединил и с какой целью?
VeloMah написал: В каждой колодке по 12 отверстий с винтами, а всего используется 6-7, а если две колодки будут, то в одной будут использованы всего два отверстия, а в другой 5-6.
Почему количество рабочих и защитных нулей разное?
соединяются они перемычкой - она же требуется количество нулей и земли не меняется, но отпадает надобность в перемычке, т.е. минус 1 контакт (а я не помню, сколько там всего нулей, т.к. пока в щитке не разбирался, для этого надо вначале все подготовить)
{{post:6077165}}
haramamburu,
Эврика ! Действительно - приехал, посмотрел и можешь быстро переключить землю туда-сюда как хочешь. Особенно, если маркировка проводов неправильная, то не надо разбираться с цветами - вся земля четко выделена на отдельную шинку. Т.е. лучше закрепить в щитке две шинки, а вот соединять их сразу или нет - оставить решение на потом. Наверное думали про такую ситуацию: есть TN-C-S, отгорает ноль где-то на линии и в щитке начинает светиться красным от перегрева провод земли. Ты просто перекусываешь перемычку между шинами (или выдергиваешь ее кочергой) и оказываешься в ТТ.
Ну тогда 1) вместо перемычки надо ставить плавкий предохранитель или 2) спаивать перемычку посредине сплавом Розе, ПОС или
3) прикреплять изолированную ручку, чтоб тянуть удобнее было, или
4) даже несколько ручек=петелек, прикрепленных к части жил перемычки, чтобы они рвались по отдельности, а не выдирали шинки из корпуса щитка ...
А про отгорание земли от перегрева нулевого провода наверное поможет физическое соединение земли с заземлением в двух точках - одна в щитке, вторая ниже него, т.к. у меня там можно просверлить отверстие наружу и засунуть арматурину. Мне соединение медного провода с катанкой на уличной стене не кажется надежным, поэтому хочу приварить Г образную арматуру и протянуть ее под щиток в дом. Все-таки две шинки в тесном щитке все равно будут довольно близко в случае любого перегрева и возгорания.
Единственное, что я не понял - если ноль отгорит, а фаза останется, то неужели после этого фаза может попасть на корпус какого-то прибора ? Какова вероятность - ведь приборы больше работать не будут/ими не будут пользоваться ??? А если попала до этого, то вырубит автомат или УЗО ещё до отгорания нуля.
В общем интересное это дело - хотелось бы разобраться с Вашей помощью.
30.07.2017 в 12:42:39
VeloMah написал: Единственное, что я не понял - если ноль отгорит, а фаза останется, то неужели после этого фаза может попасть на корпус какого-то прибора ? Какова вероятность - ведь приборы больше работать не будут/ими не будут пользоваться ??? А если попала до этого, то вырубит автомат или УЗО ещё до отгорания нуля.
Ноль отгорает, при этом подпаливает соединение земли. Ток идет с нулевой шинки на землю и приборы продолжают исправно работать. Земля отгорает. Теперь приборы не работают. К шинке проходит фаза через них, а с нее и на их корпуса
Возможность переключения между TNC-S и TT - интересно, а предусматривается ли надобность переходить с TNC-S на TT (это ведь типа назад) ? Предусматривается ли возможность вмешательства вовремя с кусачками в случае отгорания нуля ?
30.07.2017 в 16:22:21
VeloMah написал: соединяются они перемычкой - она же требуется
Если у вас TN-C-S, то в ваш щиток должны приходить раздельные PE и N, соединение которых категорически запрещено. Если до вашего щитка TN-С, то деление PEN в вашем щитке на N и РЕ возможно только в том случае, если сечение PEN не менее 10 квадратов по меди.
VeloMah написал: количество нулей и земли не меняется, но отпадает надобность в перемычке, т.е. минус 1 контакт (а я не помню, сколько там всего нулей,
Количество защитных и рабочих нулей должно быть равным и каждый из них должен находиться на своей шине N или, соответственно, РЕ.
30.07.2017 в 17:02:18
avmal написал: Количество защитных и рабочих нулей должно быть равным и каждый из них должен находиться на своей шине N или, соответственно, РЕ.
Не обязательно :
N к модульному устройству в самом щите
N на устройство которому PE не нужно, например некий "умный" выключатель света которому нужен N для питания электроники, когда светильник под его контролем идет от щитка отдельным кабелем и соединение его с выключателем в самом щитке
PE на ДСУП
PE на 3ф нагрузку (не в нашем примере, но вообще) которой не нужен N
30.07.2017 в 19:13:31
avmal написал: Если у вас TN-C-S, то в ваш щиток должны приходить раздельные PE и N, соединение которых категорически запрещено.
а как называется система в щитке, где этот PEN делится?
avmal написал: то в ваш щиток должны приходить раздельные PE и N, соединение которых категорически запрещено.
почему сразу TN-C-S? А вдруг TN-S? а вдруг ТТ? )))
VeloMah написал: Ну тогда 1) вместо перемычки надо ставить плавкий предохранитель или 2) спаивать перемычку посредине сплавом Розе, ПОС или 3) прикреплять изолированную ручку, чтоб тянуть удобнее было, или 4) даже несколько ручек=петелек, прикрепленных к части жил перемычки, чтобы они рвались по отдельности, а не выдирали шинки из корпуса щитка ...
очень жаль, что вы так ничего и не поняли...
{{post:6077423,Не обязательно :}}Если это именно ВРУ, а не групповой щиток... то 99,9 авмал прав...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу